安规考试试题(一)
     
填空题    (每空1分,共45分)
1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续  3  个月以上者,应重新学习本规程,并经  考试合格 后,方能恢复工作。
2、任何人发现有违反安全规程的情况,应 立即制止 ,经纠正后才能恢复作业。
3、电气设备分为高压和低压两种:
   高压电气设备系指电压等级在 1000V及以上 者。
   低压电气设备系指电压等级在 1000V以下 者。
4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为  m,35kV的安全距离为 1  m,110kV的安全距离为    m,220kV的安全距离为3       m.
5、 高压设备发生接地时,室内不准接近故障点   4  m,室外不准接近故障点  8    m以内. 进入上述范围人员应穿  绝缘靴 ,接触设备的外壳和构架时,应戴  绝缘手套
6、倒闸操作中  发生疑问 时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。
7、在发生人身触电事故时,可以 不经许可 ,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。
8、在高压设备上工作,应至少由  两人 进行,并完成保证安全 措施 和和  组织措施
9、检修设备停电,应把  各方面 的电源完全断开,禁止在只经 断路器 断开的设备上工作,应拉开 隔离开关 ,应使各方面有 明显  的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备 倒送电
10、验电时,应使用相应 相应电压等级 、 合格的接触式验电器,验电时应先在             上进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴 绝缘手套 。   
11、装设接地线应先接  接地端 ,后接 导线端 ,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线均应使用 绝缘棒   绝缘绳
      12、接地线应用有透明护套的多股 软铜线 组成,其截面积不得小于25               mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。
      13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂 禁止合闸、有人工作 “的标识牌。
      14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有 电压
      15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心, 不得
          使 衣服 擦拭材料 被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。
      16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有 一点 且仅有 一点 永久性的、可靠的保护接地。
      17、电流互感器二次侧严禁 开路 ,电压互感器二次侧严禁 短路
      18、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的 电压等级 ,钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要 擦拭干净
      19、任何人进入生产现场,应正确佩戴 合格的安全帽
      20、手持行灯电压不准超过 36V 。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,行灯电压不准超过 12V
二、选择题   (每题两分,共10分)
      1、倒闸操作要求操作中应认真执行监护(  C )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。
A. 录音    B. 复查     C. 复诵
      2、雨雪天气时不得进行室外( B )。
A. 验电     B. 直接验电     C. 间接验电
      3、在架空线路附近砍剪树木应有(       )。
         A.工作负责人   B.工作许可人   C.专人监护
      4、在6级以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气情况下应停止( B )高处作业。
         A.露天     B.室内     C.线路
      5、高压电力电缆需要停电检修需填用(D)工作票。
         A.带电作业   B.应急抢修单  C.第二种  D.第一种
三、判断题   (正确的请打√,错误的请打×,每题两分,共10分)
      1、装、拆接地线可不在监护下进行。( ×)
      2、在线路停电工作时,工作负责人在工作班成员确无触电等危险的条件下,不能参加工作班工作。( × )
      3、当触电者在高处的情况下,应考虑触电者与救护者的防坠落、防跌伤等。( √
      4、在高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。高处作业人员在转移作业位置时不得失去安全保护。(√  )
      5、雷电时禁止测量线路绝缘。(√  
四、简答题   (每题7分,共35分)
      1、工作票中工作负责人的安全责任?
        
       2、在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
1、短路电流互感器二次绕组时,必须使用短路片或专用短路线;
2、短路要可靠,严禁用导线缠绕,以免造成电流互感器二次侧开路;
3、严禁在电流互感器至短路点之间的回路上进行任何工作;
4、工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开;
5、工作时必须有人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
       3、使用绝缘电阻表(摇表)测量绝缘的工作需要注意的事项?
        
(1) 测量设备的绝缘电阻时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路)必须先进行放电;
⑵、兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表看指针是否在“∞”处,再将( L )和( E )两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表看指针是否指在“零”处,对于半导体型兆欧表不宜用短路校检;⑶、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;
、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过 12 伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;
⑸、测量电容器,电缆、大容量变压器和电机时,要有一定的充电时间,电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;
、在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为 120 转 / 分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如 130 转 / 分);
⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度
       4、保证安全的技术措施?
        
停电;
验电;
挂接地线;
悬挂标示牌帮装设遮栏(围栏)。
      
      5、高压触电可采用哪些方法使触电者脱离电源?
        
1)立即通知有关供电单位或客户停电。
2)戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器。
3)抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。注意抛掷金属线之前,应先将金属线的一端固定可靠接地,然后另一端系上重物抛掷,注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。另外,抛掷者抛出线后,要迅速离开接地的金属线8m以外或双腿并拢站立,防止跨步电压伤人。在抛掷短路线时,应注意防止电弧伤人或断线危及人员安全。