   高压直流远供电源的应用并不是很普遍,对其中存在问题的认识并不是很全面,下面就几点问题进行探讨。
  第一个问题是直流电路中存在的交流感应电压,这些交流感应在交流电路中的问题不大,但在直流电路中,其与直流电路反向的感应电压对电路中器件有很大的破坏力,由于一般的直流电路并没有考虑到反向的感应电压,在应用的过程中会出现许多问题。如果线路不是很长,一到两百米,线路上的电器能正常工作,但经过数个月或一到两年后,线路上的电器会损坏,这是长时间受到高压冲击的原因,如果线路长一点,五到六百米,电路上的器件就表现出不稳定,存在不能正常工作的情况。这些情况是在具体的线路上得到的结果,对于不同的电路,情况应有所不同,但不考虑交流感应的电压问题,长时间运行,必然会对线路电器造成损坏。
  第二个问题是悬浮供电的问题。电路与大地隔离对地就没有了电压,但是电路存在电磁感应,这些感应的电压对地不能释放,就会对地产生高压,就会破坏电路中的电器,就是用压敏电阻接地,对地电压也会比直接接地大,同样会损坏电器。当线路很长时,就不能保证这些线路对地绝缘,有时会在某些地方跟地面相通,人体一旦接触这些电路,安全也是不能保障。
  第三个问题是人们对直流供电的认识。交流供电火线对地高压,用试电笔能判断是否带电,但直流供电没有火线区分,试电笔是试不出来的,在人们的认识中,通信线路就是低压电路,一旦断线就会徒手接线,这是非常危险的,因此在没有断线断电的情况下,出现事故是大概率的。
  高压供电是非常危险的,如果不慎重考虑,一旦出问题,将是非常严重的。