标准号YD/T 1095-2008
中文名称通信用不间断电源(UPS)
英文名称Uninterruptible Power Systems for Communications
发布日期2008-07-28
实施日期2008-11-01
起草单位信息产业部电信研究院、广东恒顺康电子科技股份有限公司、中达电通股份有限公司、北京动力源科技股份有限公司、上海非凡电源系统有限公司、艾默生网络能源有限公司、厦门科华恒盛股份有限公司、中国移动通信集团公司、南京熊猫电源科技有限公司、梅兰日兰电子(中国)有限公司、中兴通讯股份有限公司、广东易事特电源股份有限公司
起草人李崇建、熊兰英、张广明、高健、周忠正、江伟石、占景辉、陆诗涛、王英、陈赐松、刘少春、李树广、谢凤华、徐海波
归口单位中国通信标准化协会
国际标准分类ICS 29.200
标准状态替代YD/T 1095-2000;
摘要本标准规定了通信用在线式、互动式与后备式静止型不间断电源(UPS)的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输贮存。
适用范围本标准适用于通信用在线式、互动式与后备式输出电压为正弦波的静止型不间断电源。