标准号YD/T 1821-2008
中文名称通信中心机房环境条件要求
英文名称The Requirement of Environment Conditions for Genteral Equipment Room for Communication
发布日期2008-07-28
实施日期2008-11-01
起草单位信息产业部电信研究院、中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国铁通集团有限公司、中讯邮电咨询设计院、中达电通股份有限公司、温州市创力电子有限公司、艾默生网络能源有限公司、中国网通集团有限公司、中国联合通信有限公司、中国卫星通信集团公司
起草人熊兰英、杨世忠、高健、王平、陈忠民、张清贵、王殿魁 、王英、余斌、张炎、周亦君、牛志远
归口单位中国通信标准化协会
中国标准分类M41
国际标准分类ICS 29.200
标准状态替代GF 014-1995;
摘要本标准规定了通信中心机房的温度、相对湿度、洁净度、静电干扰、噪声、电磁场干扰、防雷接地、照明、安全、集中监控管理与检测方法等要求。
适用范围本标准适用于通信中心机房以及其他辅助机房的设计和使用时对环境条件的要求。