架空杆路的施工
立杆
1、常用的电杆种类和对电杆的要求
目前光缆线路上常用的电杆有木杆和水泥杆两种。
电杆是光缆的主要支持物。电杆承受着垂直方向、顺线方向和侧面方向上的负载。一旦电杆断倒,有可能使通信阻断,且不易修复。因此,对电杆的第一个要求是:应具有足够的机械强度。
就使用年限而言,木杆最容易受到腐蚀,使用年限较短,一般使用寿命是5-10年,经过良好防腐处理的木杆使用寿命可达20年左右。水泥电杆的使用寿命在30年左右。
木杆具有重量轻、运输方便、绝缘性能好等优点,其缺点是易于腐朽,自然寿命短,维护工作量大,维护费用高。水泥杆具有使用寿命长的优点,采用水泥杆可以减轻维护工作量。
2、电杆及相关线路器材的检验
(1)环形钢筋混凝土电杆检验主要项目:
环形钢筋混凝土电杆杆件外表面应光滑平直,不得有麻面、裂缝、脱皮、锈斑和露筋现象。内表面不应有塌落或露筋现象。杆根端面平整、钢筋不冒头。杆顶封闭良好不露钢筋,合缝处不得有漏浆。
环形钢筋混凝土电杆有下列情况之一者不得使用:
有环向裂缝或纵向裂缝的;
混凝土破碎部分环向周长超过1/4电杆周长、纵向长度大于50mm;
混凝土破洞总表面积超过20mm2。
(2)木杆检验主要项目:
木杆宜为注油杆;
木杆程式应符合设计规定,其长度偏差为+200mm~-100mm,梢径偏差不大于10mm。
杆身应无硬伤、劈裂和腐朽,无高出表面20mm以上的残留节子。
杆身弯曲度不得超过杆长的2%。
木杆浸油的最浅深度不小于15mm。
(3)镀锌钢绞线检验主要项目:
镀锌钢绞线的规格应符合表1.6规定。
钢绞线内钢丝应为同一直径、同一强度级别。钢丝应紧密绞合,无交错、断裂和折弯,切断后不松散。
镀锌钢绞线的绞合应紧密均匀,不得有断股、跳股、松弛、擦伤、裂纹和露镀锌等现象。
3、立杆一般要求
(1)电杆洞深应符合表1.7的规定,洞深偏差为±50mm。
表1.7                    电杆洞深表
电 杆  类 别        洞深(m)   分类
杆长(m)        普通土        硬土        水田、湿地        石质


杆        7.0        1.3        1.2        1.4        1.0
        8.0        1.5        1.4        1.6        1.2
        11.0        1.8        1.8        1.9        1.8
        12.0        2.1        2.0        2.2        2.0



杆        7.0        1.4        1.2        1.5        0.9
        8.0        1.5        1.3        1.6        1.0
        11.0        1.7        1.6        1.8        1.2
        12.0        1.8        1.6        2.0        1.2

(2)按设计规定的杆距立杆。一般情况下,市区杆距为35~40m,郊区杆距为45~50m,长途杆距50m。
4、立杆及防护
(1)立杆时,应依据电杆的程式、长度、重量及作业地点的地形、地势、土壤等条件选择适当的立杆方法(人工、机械)和配备必要的人员。
(2)竖立高大电杆时,所有引留绳索必须派有经验的技术员工控制。滑车必须捆绑牢固,钩子向外并封口。
(3)竖立笨重水泥电杆,推荐使用立杆机械,以减轻劳动量和保证人身安全。
(4)在人工立杆时,为了安全和便于立杆,应使用护杆板等工具。
(5)立杆时应注意预留孔方向(根据立电杆的合适位置来定)。
立杆必须由有经验的人员负责组织,明确分工。立杆前检查立杆工具是否齐全牢固,参加立杆人员听从统一指挥,各负其责。
立杆时,非工作人员一律不准进入工作现场。在房屋附近立杆时,不要碰触屋檐,以免砖瓦、石块落下伤人。在铁路、公路、厂矿附近及街道、人员稠密的地区,要有专人维护现场,确保安全。
使用杆叉人员要站在电杆斜侧方向操作,杆叉头不准抵触腹部。用肩助力人员,一左一右交叉站立。立起的电杆未回土夯实前,不准上杆作业。
  装设拉线
拉线用于平衡架空光缆线路自身张力和外部自然张力,是架空光缆线路设备的重要组成部分。
1、拉线设置的一般规定
(1)拉线设置应符合设计要求。拉线应采用镀锌钢绞线;拉线扎固方式以设计为准。
(2)人行道上的拉线应安装拉线警示管。
(3) 拉线上把与水泥电杆应用抱箍法结合,拉线上把与木杆可用捆绑法结合。
2、拉线在电杆上的安装位置
(1)架空线路的拉线上把在电杆上的装设位置应符合下列规定:
杆上只有一条吊线且装设一条拉线时,应符合图1.10要求的方式之一。

图1.10  单条拉线安装图

杆上有两层吊线且装设两层拉线时,应符合图1.11要求的方式之一。

图1.11    双条拉线安装图

(2)架空光缆线路直线段根据负荷区的不同装设拉线的隔距是:
中负荷区间隔8根电杆设置一处抗风拉线(双方拉线)。特珠地段根据地形和杆路负荷情况,可适当增设单方、双方或三方拉线。
(3)拉线的距高比应符合规定。
(4)角杆拉线、终端杆拉线包箍应安装在吊线包箍上方15±5cm处。如在两条以上吊线的情况下,可增加拉线,安装在第二条吊线包箍下方15±5cm处。
3、拉线地锚的埋设和地锚铁柄出土位置应符合下列要求:
(1)开挖地锚洞的位置应在拉线出土点向外延伸地锚埋深的长度。应先验洞深,核对地锚出土方位。必要时,进行修正。
(2)地锚铁柄出土点与地锚拉盘之间应开斜槽,使拉线与地锚成一直线;埋设地锚时,应分层(每层约30cm)填土夯实。
(3)角杆拉线、终端杆拉线地锚铁柄出土左右偏差不超5cm;抗风拉线、防凌拉线地锚铁柄出土左右偏差不超10cm;地锚铁柄出土长度一般为20-30cm。
(4)各种拉线地锚坑深应符合表1.11的规定,偏差应小于50mm。
(5)拉线的钢柄、地锚程式应符合表1.12的规定
表1.11                  拉线地锚坑深度表                  单位:m
        土质分类
拉线程式        普通土        硬土        水田、湿地        石质
7/2.2mm        1.3        1.2        1.4        1.0
7/2.6mm        1.4        1.3        1.5        1.1

表1.12          拉线的钢柄、地锚程式配套表                 单位:cm
拉线程式
股/单根直径        钢柄程式
直径×长度        地锚拉盘程式
长×宽×厚        地锚横木程式
长度×直径        (参考埋深)
(m)
7/2.2        1.6×180        50×30×15        120×18        120-140
7/2.6        1.6×210        60×40×18        150×20        130-150

4、避雷线和地线.
(1)避雷线和接地线应按设计要求装设。
(2)电杆装设避雷线应符合设计要求:
木杆上装设避雷线可直接用卡钉钉固,卡钉间距离为500mm。在与10kV以上高压输电线交越处,两侧木杆上的避雷线安装规格应符设计要求。
(3)避雷线的地下延伸部分埋深应大于700mm,延伸线采用4.0mm铁线,延伸长度及接地电阻要求见表1.17。
(4)光缆吊线直接入地或接地线安装规格应符合设计要求,光缆吊线利用拉线做接地线的安装规格应符合设计要求,光缆吊线利用预留地线穿钉安装避雷线的规格应符合设计的要求。
(5)光缆吊线的接地电阻值见表1.13。