内容摘要:

一、基站机房维护范围及内容

基站机房环境、卫生的清洁和检查,基站安全检查及整治,基站动力环境监控系统运行情况检查,检查接地防雷系统及物业管理,基站监控系统的日常巡检及维护。

维护界面划分:机房所有的设备都属于维护范围之内。铁塔的主体维护由铁塔代维公司负责维护,铁塔的日常巡检内容和地阻的测试等工作由基站代维公司负责完成。

二、维护要求

(一)机房环境卫生

1、打扫基站清洁地面、设备上的灰尘,要求地面及窗台必须用湿布抹洗。清洁设备必须带上防静电保护套,馈线及密封口及走线架上跳线为死角,每次清洁时不能遗漏,注意保护好设备,不能损坏设备。

2、每次清洁及检查后,到场人员都应在记录本上签字并记录所做工作。

3、按需清理室内工程余料和杂物和室外杂草及杂物。

(二)基站安全

1、检查机房墙壁、馈线孔、门窗是否漏水或渗水,基站院墙、机房墙壁、屋顶及地板有无裂痕。一旦发现应及时进行妥善处理,并通知所属分公司维护主管。

2、保证室内照明、电源插座正常,灯管及插座无损坏。

3、各种线缆检查,是否有破损老化现象。

4、检查消防设备情况、灭火器摆放位置及是否过期,过期的灭火器材应及时通知所属单位更换,消灭任何隐患。

5、检查门窗及门锁是否正常,走线孔、空调孔密封与否,如有破损应及时解决,做到防火、防盗、防鼠,保证机房安全。

6、检查基站防盗系统运行是否正常。

7、对走线梯、避雷针、铁塔、重力支架、馈线走线架、天线支架等基站设备进行安全性检查,铁塔螺丝、钢件、接地是否完好无损,塔体有无锈蚀,及时修补(如紧固螺栓)并作好防锈处理。

8、检查机房温、湿度是否正常,如异常应立即查明原因并处理。

9、遇雷暴雨等特殊天气情况,过后要及时进行上述几项检查。

10、检查基站相关线缆及设备有无盗窃现象,如发现基站被盗时,应立即向移动公司汇报,并拨打110报警,配合公安部门提供报案材料并向移动公司相关部门报备,并做好资料存档。

11、基站是否有其它不安全因素。

(三)动力环境监控及基站防盗系统

详细资料请下载附件: