通信无线设备施工安全技术交底记录表
  
工程名称
  
  
  
  
项目编号
  
  
  

  
施工队长
  
  
  
  
施工地址
  
  
  

  
项目经理
  
  
  
  
安全员
  
  
  

  
交底内容:
  
一、项目作业特点(危险因素)
  
触电;交通肇事;施工现场安全;管道光缆布放操作;架空光缆布放操作;新建杆路操作。
  
二、项目危险因素的预防措施及安全操作规程、标准
  
基本安全规定
  
(1)工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。
  
(2)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。  
  
(3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备施工工具和安全劳保用品。
  
(4)特殊作业(铁塔登高)须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。
  
工具使用安全
  
(1)电动工具:使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。
  
(2)五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。  
  
(3)电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。
  
(4)人字梯、登高:
  
a、登高的梯子需材质坚实,无断列,四脚平稳;
  
b、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。  
  
c、人字梯登高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯登高作业。
  
d、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。  
  
e、通信施工作业禁止使用金属梯登高。
  
(5)剖缆刀:剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。
  
(6)劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。
  
开箱操作安全
  
(1)开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开箱。  
  
(2)开箱时,注意包装箱上的标志,严禁倒置。  
  
(3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备。  
  
(4)随时清理工作场地,撤下的箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤、刮伤人员和设备。  
  
(5)设备搬运时应先清理搬运路线上的物品。  
  
(6)人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重不超40公斤。
  
a、人工搬运时,要有专人组织指挥,步调一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢,前后相互照应。  
  
b、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备的牢固部位,不得抓碰线把、零部件等不牢固、不能承重的部位。  
  
c、搬运蓄电池等危险品时,应轻拿轻放,稳步前进,防止碰撞。  
  
d、在机房楼台上吊装设备时,应知平台的承重量,应检查吊装设备及绳索是否牢固,确认无误方可作业。起吊后,应防止设备摆动而撞击墙壁或门窗。  
  
e、人工搬运油机发电机组,必须在油机房地面确实坚固后进行。搬运前应对所用工具进行全面检查。搬运时,应有专人组织指挥,明确分工,紧密配合。用倒链牵拉时应固定牢固,并检查钢丝绳是否完好。用滚筒法搬运时,应注意防止滚筒压伤手、脚,上、下坡度不得大于30度,并注意下滑。
  
立机架作业安全  
  
(1)进入机房应将机房地面孔洞用木板盖好,防止人员、工具、材料掉入孔洞。  
  
(2)在地面、墙壁上埋设螺栓,应注意避开钢筋、电力线暗管等隐蔽物,无法避免时,应通知建设单位采取措施。  
  
(3)立机架时,地面应铺木板或其它物品,防止划坏机房地面或机架滑倒而伤人或损坏设备;机架立起后,应立即固定,防止倾倒。  
  
(4)扩容工程在撤除机架侧板、盖板时应有防护措施,防止设备另件掉入机架内部。  
  
(5)扩容工程立架时,应轻起轻放,对原有设备机架采取保护措施,防止碰撞。  
  
放线缆作业安全
  
(1)放线缆拐弯、穿墙洞的地方应有专人把守,不得硬拽,伤及电缆。  
  
(2)扩容工程新机架连接电源时,应将机架电源保险断开或将空气开关处于关闭状态,并摆放“禁止合闸”警示牌。  
  
(3)机架顶部作业、接线、焊线应有防护措施,防止线头、工具掉入机架内部。  
  
(4)布放到运行设备机架内部的线缆时,应轻放轻拽,避免碰撞内部插头。  
  
(5)电缆热缩套管热缩时,必须使用塑料焊枪或电吹风热缩,不准使用其它方式热缩。  
  
(6)埋设地线挖沟、坑之前,必须了解地下管线及其它设施情况,特别要了解掌握电力电缆和通信电缆的埋设位置,做好安全保护。  
  
作业安全
  
(1)作业时不得佩带钢笔、手表、首饰等金属物品和穿戴金属纽扣的衣服,不准携带易燃、易爆物品;不准吸烟,使用电焊时,应办理动火证,并采取妥善措施后方可动火。  
  
(2)不得使用易燃液体擦洗设备或地板。  
  
(3)严禁抛掷工具、器材和其它物品;不准在通道和设备之间放置杂物。  
  
(4)登高作业应带工具包,所有工具、材料应随手放入工具包中,不得外露或掉落。  
  
(5)登高作业严禁蹬踩或攀扶配线架、机架和电缆走道和其他设备。  
  
(6)包装物、杂物,应及时清除,保持机房清洁卫生。  
  
(7)带电现场操作须先验电,悬挂带电操作警示牌,两人同时操作(一人操作、一人保护)。
  
(8) 交流高低压停电操作,应对交流火线装设接地线。  
  
(9)带电施工人员操作前,应将身上所有金属物品清理掉,不许带手机、穿戴有金属拉链的衣服。  
  
(10)严禁在雷雨天气下进行交流电及铁塔作业。  
  
(11)发现机柜有水或潮湿时,应立刻关闭电源。在潮湿的环境下操作时,应严格防止水分进入设备。  
  
(12)为了确保人身安全和设备安全,停电后,一定要用万用表或试电笔确认有无交直流电压存在。  
  
(13)当电源设备进行交流接入时,电源设备的隔离开关(即刀开关、刀形转换开关或熔断器式刀开关)、断路器(即空气开关、空气自动开关等)均应处于断开位置。同时由局方人员负责交流供电设备的停电作业,并在停电设备的隔离开关手柄上悬挂“停电作业,请勿合闸”的警示牌。  
  
(14)断开设备的市电、油机刀形转换开关时,应使该开关处于空档位置(即操作手柄处于中间位置的水平状态)。
  
作业现场的安全防护
  
(1) 基站铁塔上遇有不明用途的线条,一律按有源电力线对待,做好有效保护,不准随意剪断。  
  
(2) 在高压线附近作业时,人的身体和吊装的物件应与高压线保持绝对的安全距离:31KV以下1.5米;6-10KV为2.5米;5-110KV为4m,220KV以上为6米。
  
吊装物件作业应在铁塔面对高压线的背面作业,并注意现场风向,以防大绳触及高压线。
  
(1)城镇人口密集区、学校附近、交通要道等环境下作业时应设临时警戒线,铁塔周边5米内禁止闲人进入。
  
(2)塔上有人作业时,塔下应安排专人看护,禁止无关人员进入作业场所,塔下人员按规定要求佩戴安全帽。  
  
(3)工作中的设备天线会产生电磁辐射,太靠近天线可能会超过安全等级要求。设备只能由经过培训的专业人员进行安装和维护。设备的辐射设计符合IEEE C95.1-1991标准。
  
(4)设备的某些部件不可避免地存在高温现象,请不要随意触摸,以免发生烫伤。设备在热带气候正常使用时各零部件的温度以45℃为基准,最高升温允许30℃,故障条件下最高升温允许55℃,即高温45℃正常工作时各另部件最高温度不应超过75℃,故障条件下最高温度应不超过100℃。
  
(5)基站电源设备安装作业,使用的工具要缠绝缘胶带,禁止将金属工具放置在电源柜和蓄电池上方。  
  
室内覆盖工程施工作业
  
(1)主机安装作业:室外设备必须安装防盗笼及防盗锁,设备和电表箱上方安装遮雨篷,设备应置于不易接触到的地方;室内设备必须注意取电、防盗问题。
  
(2)楼层馈线布放作业:现场安全管理:注意材料存放的安全和未布放完馈线的保护工作 ; 高处布放馈线必须使用安全带。
  
(3)电梯井内馈线布放作业:必须设置警示标志,应保持通风,做好照明措施,并要求有安全人员在井道外做好相应的保护措施,施工人员必须准备好安全带。严禁长时间在井道内工作;必须有电梯公司维护人员在现场指导。随身携带的工具必须放置好,以免掉落造成设备损坏或坠物伤人。
  
(4)地下室馈线布放作业:高空作业防护,施工人员必须佩带安全带;
  
(5)室外馈线布放作业:施工人员在使用人字梯、直梯等工具进行作业时应有人在旁边扶稳,做好安全保护措施,并配合递交操作工具及零配件。安排安全人员现场并放置醒目标志牌,防止高空坠物击伤。
  
(6)楼层天线、无源器件布放作业:现场安全管理;高处布放天线、无源器件必须使用安全带
  
(7)室外天线、无源器件布放作业:室外高处作业人员必须具备相应的登高作业资质,在进行高空作业时,必须佩带安全帽并按规范要求使用安全带。保证有足够的工具和劳保设施以及足够的施工人员,杜绝连续长时间施工,对可能存在的高空、高危作业要有足够的安全保护措施。对有恐高症或身体不舒服的,严禁进行高空作业。用扶梯靠在钢绞线布线时,扶梯必须要有人扶持保护。
  
(8)高速公路覆盖站点有源设备施工作业:设备尽量安装在相对隐蔽的位置,设备固定所用支撑杆底座的螺丝用水泥包封,并做好防雨防盗措施。有源设备和室外天线都要做接地,接地电阻应小于5欧姆。
  
(9)城中村站点有源设备施工作业:设备位置应尽量避免在人流量密集的地方。施工人员必须对因施工造成的业主房屋墙面、路面及其它损坏进行修复,不能修复的,应就赔偿事宜与业主协调并达成一致意见。施工人员在不使用冲击钻等用电设备时应及时拔下插头,以免误触开关造成事故。施工人员离开工地时,要检查施工中用到的冲击钻等用电设备是否已经断电。
  
(10)开通阶段(基站接入开通):施工人员进入基站必须持有出入许可证,严禁携带食品、饮料、易燃易爆等危险品进入基站;进行室内覆盖站的馈线接入施工时,应绝对保障现网的运行安全及对原有设备的安全防护;馈线接入机架后保证接口与机架连接完好无驻波告警
  
  
三、事故应急措施
  
1、急救注意事项:1)、拨打120、119、110;2)、仔细观察受伤原因;3)、现场急救;4)、不要给失去知觉的患者吃喝任何东西。
  
2、触电现场急救:切断总电源;脱离电源;心肺复苏;包扎伤口;速送医院。
  
3、交通现场急救:正确判断伤情和受伤部位;注意正确的搬动伤员方法,保护脊柱和骨折肢体:按先救命后救伤的原则;迅速止血,包扎伤口,固定骨折;尽快转送医院。
  
4、火灾现场急救:立即脱离险境;就地打滚灭火;冷却受伤部位;消毒敷料;口渴严重时可饮盐水;迅速转送医院。
  
5、中暑急救措施:脱离高温环境,补充液体。人工散热,冰敷,冷水擦浴直至皮肤发红,严格检测体温,严重
  
者等待医院救援;
  
6、烫伤急救措施:迅速除去热源,就近取水,至少冲洗10分钟以上。轻轻剪去衣物,干净纱布覆盖,严重者送
  
医院。
  
7、危险化学品应急措施:呼吸防护,有水的话浸湿衣物,捂住口鼻,沿上风撤离,流动水冲洗,禁剧烈运动,
  
等待救援。
  
8、食物中毒应急措施:饮用大量纯进水,刺激咽喉,催吐,及时就医。
  
9、及时向上级领导及相关部门汇报;
  

  
交底单位
  
  
浙江沸蓝通信工程监理有限公司
  
  
交底人
  
  
  
  
接受交底单位(负责人、安全员)
  
  
日期:
  

  
施工现场交底记录
  

  
交底人
  
  
  
  
被交底人
  
  
  
  
日期:
  
  
交底人
  
  
  
  
被交底人
  
  
  
  
日期:
  
  
交底人
  
  
  
  
被交底人
  
  
  
  
日期:
  
  
交底人
  
  
  
  
被交底人
  
  
  
  
日期:
  
  
交底人
  
  
  
  
被交底人
  
  
  
  
日期:
  
  
交底人
  
  
  
  
被交底人
  
  
  
  
日期:
  
注:此《安全技术交底内容记录表》一式叁份