通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  列兵

注册:2015-4-21
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-3-17 15:56:25 |只看该作者 |倒序浏览
  为保障我公司接入网机房的供电安全,以市电停电、油机带全局性负载为核心演练内容
进行应急演练。
一、        XX机房负载供电情况
目前XX机房负载20A,这部分设备包括交换ONU、传输Metro1000、数据MA5100以及大客户PDH一路市电提供。在市电停电的情况下,采用移动油机进行应急发电。
负载计划应急方式:
市电停电的情况下,只能采用移动油机进行应急发电。
二、        演练目的
组织这次演练主要有三个目的:
1、  检验移动油机功率及状态是否能满足机房应急发电要求。
2、  检验应急保障人员应急协调及故障处理能力。
3、  发现应急供电保障中的问题。
三、        人员组织
组长:XXX
组员:XXX
四、        演练车辆工器具
   面包车一辆、15kw发电油机一台,万用表,工具箱
五、        演练步骤
1、          断开市电闸刀模拟停电。
2、          机房中达电源上告停电告警。电源维护人员接到告警通知后,马上通知代维人员赶到现场,同时通知中心主任。网监人员随时监控直流输出电压。
3、          代维人员在30分钟内赶到现场将移动油机放置安全发电位置。
4、          断市电输入。
5、          检查油机状态,连接应急发电电缆。
6、          启动油机,测量各项参数。
7、          确认油机工作状态良好,电压输出正常。
8、          关闭开关电源各整流模块,合油机输入。
9、          按需加载整流模块,观察模块工作状态。
10、     确认电池充电正常,所有模块正常,交流输入电压正常。
11、     油机持续工作30分钟监测水温、油温状态。
12、     断油机,恢复市电,检查开关电源及电池状态是否正常,完成应急发电。
13、     通知中心主任汇报应急情况。
14、     收拾工器具和油机。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-4-27 00:16 , Processed in 0.114769 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部