通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  上等兵

注册:2016-10-19
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-1-12 08:45:35 |只看该作者 |倒序浏览
发电机控制器操作介绍
一、产品简介
    LXC6610 自动化控制器用于单台柴油发电机组自动化及监控系统,采用 32 位微处理器技术, 实现发电机组的自动开机/停机、多种参数精密测量、报警保护功能,通过内置的无线通讯模块和手机配合, 可以在全球任何地方连接云服务器,实现机组的远程监控、健康检查、早期故障预防、远程故障诊断等服 务。控制器采用高精度电子元件,工作温度范围非常宽:-32~75℃。可自定义厂商 LOG 到开机界面,和多 语言操作,包括中文简体(繁体)、英文、俄文、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语,全部参数可从控制器 面板调整。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各种类型的发电机组自动化系统,还可用于 消防水泵,空压机等自动化控制系统。
   具有2100小时的历史数据记录,以每分钟(可配置)每次记录运行中的所有数据,这些数据可通过手 机或WIFI上传到云服务器,以便于检查机组健康状态和分析故障原因;故障记录功能:能够记录最近 600 条故障记录,控制器检测到故障瞬间记录发电机所有运行数据并保存 到 Flash 存储器,可在显示屏上查询,也可以上传到电脑和手机查询。
   参数设置功能:99%的参数都可直接从面板设置,便于现场调试。也可使用电脑通过USB、RS232接 口连接并调整,并记忆在控制器的内部FLASH 内,在系统掉电时也不会丢失;
二、按键功能描述
三、操作步骤
1、开机、停机操作
按绿色(automation)键,该键旁指示灯亮起,表示发电机组处于自动开机模式
2、自动开机顺序
LXC6610:当远程开机(带载)输入有效时,进入“开机延时”;LCD 屏幕显示“开机延时”倒计时开机延时结束后,预热继电器输出(如果被配置),主页面显示“开机预热延时 XX s”;
预热延时结束后,燃油继电器输出 1s,然后起动继电器输出;如果在“起动时间”内发电机组没有起动成 功,燃油继电器和起动继电器停止输出,进入 “起动间隔时间”,等待下一次起动;
在设定的起动次数内,如果发电机组没有起动成功,LCD 显示窗第一屏第一行反黑,同时 LCD 显示 窗第一屏第一行显示“起动失败报警”; 7、在任意一次起动时,若起动成功,则进入“安全运行时间”,在此时间内油压低、水温高、欠速、充电失 败以及辅助输入(已配置)报警量等均无效, 安全运行延时结束后则进入“开机怠速延时”(如果开机怠 速延时被配置); 8、在开机怠速延时过程中,欠速、欠频、欠压报警均无效,开机怠速延时过完进入“高速暖机时间延时”(如 果高速暖机延时被配置); 9、当高速暖机延时结束时,若发电正常则发电状态指示灯亮,如发电机电压、频率达到带载要求,则发电 合闸继电器输出,发电机组带载,发电供电指示灯亮,发电机组进入正常运行状态;如果发电机组电压 或频率不正常,则控制器报警停机(LCD 屏幕显示发电报警量)。
3、自动停机顺序
LXC6610:当远程开机输入失效时,开始“停机延时”;
停机延时结束后,开始“高速散热延时”,且发电合闸继电器断开,经过“开关转换延时”后,市电合闸继电 器输出,市电带载,发电供电指示灯熄灭,市电供电指示灯点亮;
当进入“停机怠速延时”(如果被配置)时,怠速继电器加电输出;
当进入“得电停机延时”时,得电停机继电器加电输出, 燃油继电器输出断开; 当进入“发电机组停稳时间”时,自动判断是否停稳;
当机组停稳后,进入发电待机状态;若机组不能停机则控制器报警(LCD 屏幕显示停机失败警告)
4、测试模式下的开机操作
LXC6610: 按手动模式(manual mode)键,控制器进入“手动模式”,手动模式指示灯亮。按 键,控制器进入“手 动试机模式”,手动试机模式指示灯亮。在这两种模式下,按开始(start) 键, 则起动发电机组,自动判断起动成功, 自动升速至高速运行。柴油发电机组运行过程中出现水温高、油压低、超速、电压异常等情况时,能够有 效快速保护停机。在“手动模式 ”下,发电机组带载是以市电是否正常来判断,市电正常,负载开关不转 换,市电异常,负载开关转换到发电侧。在“手动试机模式 ”下,发电机组高速运行正常后,不管市电是 否正常,负载开关都转换到发电侧。
5、手动开机操作
LXC6610: 按手动模式(manual mode)键,控制器进入“手动模式”,手动模式指示灯亮,然后按开始(start)  键,则起动发电机 组,自动判断起动成功,自动升速至高速运行。柴油发电机组运行过程中出现水温高、油压低、超速、电 压异常等情况时,能够有效快速保护停机。发电机组高速运行正常后,若远端开机信号有效则控制器发出发 电合闸信号,远端开机信号无效则控制器不出发电合闸信号。
6、按 红色停止(Stop)键,可以使正在运行的发电机组停机
7、LXC6610 系列的开关转换过程
手动控制过程: 控制器在手动模式时,开关控制过程执行手动控制过程。操作人员通过合分闸按键控制开关的合分闸。按 下发电合分闸键,若发电带载,则分闸输出;若发电未带载,则发电合闸输出。
自动控制过程: 控制器在手动试机或自动或停机模式时,开关控制过程执行自动控制过程。 v 若输入口配置为合闸状态辅助输入
如果分闸检测使能 由发电带载转为发电不带载,经过分闸延时,在分闸输出的同时转换失败开始检测,检测时间到,若分 闸失败,则等待分闸,否则,分闸完成。由发电不带载转为发电带载,经过合闸延时,在合闸输出的同 时转换失败开始检测,检测时间到,若合闸失败,则等待合闸,否则,合闸完成。如果转换失败警告使 能,合分闸失败都会发出警告信号
如果分闸检测不使能 由发电带载转为发电不带载,经过分闸延时,分闸完成。由发电不带载转为发电带载,经过合闸延时, 在合闸输出的同时转换失败开始检测,检测时间到,若合闸失败,则等待合闸,否则,合闸完成。如果 转换失败警告使能,合闸失败会发出警告信号。 v 若输入口没有配置为合闸状态辅助输入 由发电不带载转为发电带载,发电合闸输出。由发电带载转为发电不带载,发电分闸输出。 注意:使用无中间位 ATS 时,应不使能分闸检测;使用有中间位 ATS 时,可使能也可不使能分闸检测; 如使能分闸检测,请配置分闸输出;使用交流接触器时,推荐使能分闸检测。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

Archiver|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-4-26 21:09 , Processed in 0.125558 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部