电池容量计算公式C=KIT/[m(1+a(t-25))]
(其中:
C----电池容量
K----安全系数,一般取1.25
I----负载电流
T----放电时间
m----放电容量系数。10小时18小时0.946小时0.884小时0.793小时0.752小时0.611小时0.550.5小时0.45
a----温度系数。T大于100.006T小于10大于10.008T小于10.01
t----电解质实际稳定)
  
1、三家共建
  
  
 
  
4G
3G
2G
传输
监控
合计
移动设备功耗
1100
1000
1200
200
60
3560
电信设备功耗
1100
600
600
200
60
2560
联通设备功耗
1100
600
600
200
60
2560
合计
3300
2200
2400
600
180
8680
  
目前新建站点系统建设情况
  
  
移动基本建设4G和2G
  
  
电信建设4G和2G/3G
  
  
联通建设4G和3G
  
  
则机房共计功耗(上表绿色部分):6360
  
  
设备电流I1:
  
  
132.5
  
  
电池容量C:
  
  
C=KIT/[m(1+a(t-25))]
  
  
838.6076
  
  
Ah
  
  
所以应配500Ah两组
  
  
 
  
  
电池浮充电流I2:
  
  
75
  
  
共计电流(I1+I2):
  
  
207.5
  
  
电源模块数量N:
  
  
4
  
  
所以应配电源模块(近期)N:
  
  
4
  
  
所以应配电源模块(远期)N+1:
  
  
5
  
2、两家共建(移动与电信/联通)
  
机房共计功耗:
  
  
4460
  
  
设备电流:
  
  
92.9
  
  
电池容量C:
  
  
C=KIT/[m(1+a(t-25))]
  
  
588.0802
  
  
所以应配300Ah两组
  
  
 
  
  
电池浮充电流I2:
  
  
45
  
  
共计电流(I1+I2):
  
  
137.9167
  
  
电源模块数量N:
  
  
3
  
  
所以应配电源模块(近期)N:
  
  
3
  
  
所以应配电源模块(远期)N+1:
  
  
4
  
3、两家共建(电信与联通)
  
机房共计功耗:
  
  
3860
  
  
设备电流:
  
  
80.41667
  
  
电池容量C:
  
  
C=KIT/[m(1+a(t-25))]
  
  
508.9662
  
  
所以应配300Ah两组
  
  
 
  
  
电池浮充电流I2:
  
  
45
  
  
共计电流(I1+I2):
  
  
125.4167
  
  
电源模块数量N:
  
  
3
  
  
所以应配电源模块(近期)N:
  
  
3
  
  
所以应配电源模块(远期)N+1:
  
  
4
  