计算方法按蓄电池组的容量容量选择配置,按以下公式计算Idc=(Pn×cosφ)/(η2×N×E) | ||||||||||||
其中:η2:逆变器效率,取0.95;E:单个蓄电池放电的标称电压,取2V;N:蓄电池的个数(按实际只数取,为变数); | ||||||||||||
cosφ:功率因数,一般计算机及通信设备负载的功率因数为0.7~0.8,通常取0.8。 | ||||||||||||
放电时间 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | |||
放电终止电压 | 1.7 | 1.75 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
放电容量系数η1 | 阀控电池 | 0.45 | 0.4 | 0.55 | 0.45 | 0.61 | 0.75 | 0.79 | 0.88 | 0.94 | 1 | 1 |
温度补偿(5℃)[1+α(t-25) | 0.8 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
温度补偿(15℃)[1+α(t-25) | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | |
安全系数 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Idc(直流) | UPS单台容量 | 755 | 439 | 755 | 439 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 |
Qdc≥KIdcT/(η1[1+α(t-25)] | 655.012681 | 761.4522417 | 1020.798983 | 662.1323841 | 1840.785052 | 2245.757764 | 2842.731346 | 3827.996188 | 4778.208008 | 5614.394409 | 11228.78882 |