计算方法按蓄电池组的容量容量选择配置,按以下公式计算Idc=(Pn×cosφ)/(η2×N×E)












其中:η2:逆变器效率,取0.95;E:单个蓄电池放电的标称电压,取2V;N:蓄电池的个数(按实际只数取,为变数);












     cosφ:功率因数,一般计算机及通信设备负载的功率因数为0.7~0.8,通常取0.8。












放电时间
0.5
1
2
3
4
6
8
10
20
放电终止电压
1.7
1.75
1.75
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
放电容量系数η1
阀控电池
0.45
0.4
0.55
0.45
0.61
0.75
0.79
0.88
0.94
1
1
温度补偿(5℃)[1+α(t-25)
0.8
0.8
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
温度补偿(15℃)[1+α(t-25)
0.9
0.9
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
安全系数
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
Idc(直流)
UPS单台容量
755
439
755
439
755
755
755
755
755
755
755
Qdc≥KIdcT/(η1[1+α(t-25)]
655.012681
761.4522417
1020.798983
662.1323841
1840.785052
2245.757764
2842.731346
3827.996188
4778.208008
5614.394409
11228.78882