通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 4313|回复: 0
打印

TD基站勘察要求 [复制链接]

军衔等级:

  列兵

注册:2008-12-111
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-11 14:07:41 |显示全部楼层 |倒序浏览
基站机房勘察:
(1)进入机房前,在勘察记录表格里记录所选站址建筑物的地址信息。
(2)进入机房后,在勘察表格里记录建筑物的总层数、机房所在楼层,并结合室外天面草图画出建筑内机房所在位置的侧视图。
(3)在机房草图中标注机房的指北方向,机房长、宽、高(梁下净高),门、窗、立柱和主梁等的位置和尺寸;其他障碍物位置、尺寸。
(4)机房内设备区查勘:根据机房内现有设备的摆放图、走线图,在机房草图标注原有、本期新建设备(含蓄电池)摆放位置;机房内部是否需要加固需经有关土建部门核实。
(5)确定机房内走线架、馈线窗的位置和高度,在机房草图标注馈线窗位置尺寸、馈线孔使用情况。
(6)在机房草图标注原有、新建走线架的离地高度,走线架的路由,统计需新增或利旧走线架长度。
(7)了解机房内市电容量及市电引入的情况,对于新建站需明确市电容量和引入位置,并根据典型基站的电源容量判断是否需要市电增容,在机房草图标注引入点的位置和引入长度。
(8)了解机房内交、直流供电的情况,对于已有机房,在勘察表格中记录开关电源整流模块、空开、熔丝等使用情况,判断是否需要新增,并做好标记,拍照存档。
(9)了解机房内蓄电池、UPS、空调、通风系统情况,对于已有机房,在勘察表格中记录这些设备的一些参数,判断是否需要新增或替换,并现场拍照存档。
(10)了解传输系统情况,对于已有基站,需了解现有基站的传输情况,包括传输的方式、容量、路由和DDF端子板使用情况等。
(11)确定机房接地情况,对于租用机房,尽可能了解租用机房的接地点的信息,在机房草图中标注室内接地铜排安装位置、接地母线的接地位置、接地母线的长度。
(12)在机房时应从不同角度拍摄机房照片,必要时对局部特别情况(馈线窗、封洞板、室内接地铜排、走线架、馈线路由、原有设备和预安装设备位置)拍摄照片记录。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-9-23 03:28 , Processed in 0.128757 second(s), 18 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部