通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2014-11-20
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-7-20 15:37:52 |只看该作者 |倒序浏览
1、设计依据
l  《滨海供电分公司2015年配电自动化建设工程设计委托书》,滨海供电分公司。
l  关于印发国家电网公司小城镇典型供电模式的通知,国家电网农[2010]1591
l  天津市10千伏及以下配电网建设与改造技术原则,津经信电力[2011]21
l  本工程初步设计审核会议精神
l  《同步数字系列(SDH)长途光缆传输工程设计规范》    YD/T 5095-2005
l  《SDH光缆通信工程网管系统设计规范》             YD/T 5080-2005
l  《通信电源设备安装设计规范》                     YD/T 5040-2005
l  《国家电网公司输变电工程施工图设计内容深度规定第4部分:电力光纤通信》Q/GDW 166.4-2007
2、设计范围和分工
本工程包含主干光缆十四及其分支光缆①至③;
本工程所有站点通信设备。
本工程所涉及大部分光缆线路区域,无可以利用的广电公司管道。
3、工程说明
3.1 系统需求及改造原则
3.1.1 系统需求
建立各环网柜、配变等站点至配网主站的通信通道,为配网智能化提供遥测、遥信、遥控等通道。
3.1.2 改造原则
1)配网主干光缆一律采用48芯,骨干光缆上应全部为汇聚节点,汇聚节点选择时尽量为变电室,如为环网箱则应为今后的扩容预留充足的ODF空间;
2)接入节点构成的子环可以接入至单个或两个汇聚节点,接入光缆采用24芯,每个子环接入节点不超过4组(每组单束管,每束管6芯),每组ONU数量不超过6个,接入到主干光缆的1芯上即打断主干光缆后2个方向共占用1芯。(如下图)
3)光缆管道选用Ф120PE子管。
4)本期在应该设置手孔井的位置放置标示。绿地处设置电力光缆标示桩,边道上设置不锈钢扣碗式标示装置。扣碗式标示30M一个。过路、拉管两端、转角、接头盒处必须设置手孔井,直线部分手孔适宜70-100M左右设置1座。通信手孔井盖为防盗金属井盖。光缆在手孔、工井等处均设置光缆标示牌。
5)光缆设计中尽量避免使用接头盒。光缆的分组与成端的熔接均在配电站ODF内。
6)主干光缆尽量在主干路的布放,避免在小区穿过。
7)变电站内的SC-FC跳线应采用集束型跳纤,每个集束型跳纤含4-8条纤芯。
3.2通信网络结构
    本期配网智能化网络共分三层,即主站层(设在吉林路监控中心)、通信汇聚子站层(农场站)、接入层(各接入站点)。主站层与通信汇聚子站层通信采用SDH设备的PIM-2M通道,接入站点至汇聚子站主要采用光纤方式,采用EPON光纤网络手拉手保护方式。
3.3设备要求:
3.3.1 配网主站:已经完成建设,本期可以利用原有设备。
3.3.2配网子站:配置一面配网子站EPON汇聚设备(OLT)屏,内含一面800*600*2260mm的屏体,一套OLT设备,3套48芯的ODF光配线模块。本工程在农场站新上OLT设备1套。
3.3.3配网接入站点:各配置EPON接入设备(ONU)一台,分光器2套,48芯ODF模块一套,统一安装在配网设备屏内。本工程分别在下列14个站点:TH农1102、TB农1105、TB农1112 、TH农2101、TB农2106、TH农2201、TH农2203、TH农2301、TH农2303、农1100003甲、农2100003甲、农2200064、农2200037、农2300036各设接入设备一套接入子站。
3.4 光缆:
3.4.1主干光缆十四:
    本次新设48芯ADSS主干光缆十四自农场站新设配电自动化屏出线,利用农23线架空线向南沿港塘公路敷设至港城大道东路,然后向西折改直埋敷设至TH弄2201站与待建山12线光缆对接,路径长度约1410米,48芯ADSS光缆长约1550米。穿越公路、小区门口、柏油路等需要加设涂塑钢管保护通过,其余直埋部分穿PE管通过。
3.4.2主干光缆十四的分支光缆①:
    本次新设主干十四24芯普通分支光缆①自TH农2201站向西直埋敷设至TH弄2303站,路径长度约2100米,24芯普通光缆长约2300米。穿越公路、小区门口、柏油路等需要加设涂塑钢管保护通过,其余直埋部分穿PE管通过。
3.4.3主干光缆十四的分支光缆②:
    本次新设主干十四24芯ADSS分支光缆②自TH农2201站直埋敷设至港城大道东路,然后利用农22线改架空向南敷设至农2200064杆,路径长度约3130米,24芯ADSS光缆长约3600米。穿越公路、小区门口、柏油路等需要加设涂塑钢管保护通过,其余直埋部分穿PE管通过。
3.4.4主干光缆十四的分支光缆③:
    本次新设主干十四24芯分支光缆③自农2100003甲杆向北利用现状农11架空线敷设至A点做三通接头,1根向西架空敷设至TB农1112站,1根向北敷设至滨海湖,路径长度约5585米,24芯ADSS光缆长约3203米,24芯普通光缆长约3220米。穿越公路、小区门口、柏油路等需要加设涂塑钢管保护通过,其余直埋部分穿PE管通过。
4、设备选型及配置
4.1 EPON子站汇聚设备(OLT)
OLT设备应与现运行设备可以无缝兼容,在农场站增加OLT配电自动化通信设备1套,安装在站内备用屏位。
4.2 EPON接入设备(ONU)
    ONU设备应与现运行设备可以无缝兼容。
4.3通信设备电源
EPON子站汇聚设备(OLT)的电源采用变电站内已有48V通信电源,EPON接入设备(ONU)的电源采用配电专业所配超级电容的电源。
5、设备防雷和接地
变电站的通信设备机架,必须用单独的接地线与变电站的主接地线连接,同时与并排放置的其它低压设备的地线连接。通信电源交直流侧及整流模块设有完善的防雷电冲击的保护模块。从机架引向户外的通信线必须经保安排。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-6-5 16:25 , Processed in 0.204591 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部