通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2010-11-301
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-3-13 21:06:28 |只看该作者 |倒序浏览
www.zte.com.cn
ZXCTN 6300/6200快速安装指南R1.0

前言
本文档为ZXCTN 6300/6200设备的硬件安装提供简明快捷的操作指导。本文档对于出厂前已经完成的安装操作将不作介绍(比如:电源模块,风扇插箱,防尘网,假面板,子架电源线等),仅对现场安装涉及的操作进行介绍。
ZXCTN 6300/6200设备可以安装在中兴19英寸标准机柜中,也可以选择壁挂式安装,还可以安装在其它标准尺寸的通用机柜中。机柜可以安装在防静电地板或者水泥地上。本文主要讲解混凝土地面带机柜安装的方法。
安装流程简介
安装过程按照顺序依次为:
安装工具准备
安装工具


斜口钳
十字螺丝刀
一字螺丝刀


活动扳手
记号笔
万用表


梯子
防静电手套
防静电手腕带


美工刀
卷尺
剪线钳


榔头
开口扳手
冲击钻

安装辅料


绝缘胶带
线扣
光纤绑扎带


波纹管
软管
浮动螺母


M5x16螺钉
刀型标签
长方形标签

安装准备
安装前准备好相关的工程资料,并进行机房环境检查:
1. 准备好机房平面设计图及机房的走线设计图,安装时严格按照图纸施工。
2. 机房温度应在-5摄氏度~45摄氏度之间。
3. 测试机房直流电源电压,ZXCTN 6300/6200设备使用标准-48V电压,波动范围-57V~-36V。
4. 机房满足安装条件后对机箱进行开箱。
5. 开箱后对箱内物品进行验货,对照装箱清单核对每一件物品。
机柜安装
机柜安装步骤:
1.   拆除机柜的线缆连接(机柜保护地线),拆卸机柜前门,必要时可以拆卸机柜后门。
图1 拆除机柜保护地线
图2 拉下机柜门上部及中部固定卡扣,拆除前门
2. 利用模板,在混凝土地面标记安装孔。
3. 移去模板,在混凝土地面的安装孔位置,用冲击钻打4个16号圆孔,深约75mm。
4. 用吸尘器清除地面泥灰,分别将4个M12×100膨胀螺栓塞入孔中,安装膨胀螺栓。
5. 将机柜搬放到待安装位置,使机柜底部安装孔对准膨胀螺栓,在膨胀螺栓上依次放上平垫圈、弹簧垫圈和螺母,调整并确认机柜位置后拧紧螺母。
  注意:

机柜的安装可以选择带底角的安装和不带底角的安装,不带底角的安装需要在安装机柜前将底角旋下。带底角的安
装需要配合压板整件对底角进行固定,注意压板的朝向保持一致,全部朝外或者全部朝内。

6. 多个机柜并列或者背靠背安装时要安装机柜顶部的连接件。
机柜安装检查:
1. 机柜位置符合工程施工设计图要求。
2. 机柜与机柜间的缝隙小于3mm。
3. 机柜在机房竖立后,机柜顶部至机房房顶应留有足够的空间。如果机房布线采用上走线方式,则上走线架与机柜顶部之间的距离不应小于200mm。
4. 机柜的安装应端正牢固,水平、垂直偏差不应大于机柜高度的千分之一。
&  说明:

设备子架及单板在出厂时已经安装完毕。

电源线布放
电源线布放步骤
1. 将电源线、地线经走线架引入机柜顶中部的电源线出线孔,直至电源分配箱的外部电源输入接线区。
2. 将电源线、地线在机柜顶部的电源线进线孔处用扎带绑扎固定。
3. 剥去电源线、地线的线缆外皮,使线芯露出约8mm。
4. 将保护地线(黄绿相间色线缆)的线芯从上而下直接插入到外部电源输入接线区中标有“PGNG”的输入线缆端子座中,拧紧螺钉固定。
5. 将电源地线(黑色线缆)的线芯从上而下直接插入到主用外部电源输入接线区和备用电源输入接线区中标有“-48V RTN”的输入线缆端子座中,拧紧螺钉固定。
6. 将-48V电源线(蓝色线缆)的线芯从上而下直接插入到主用外部电源输入接线区和备用外部电源输入接线区中标有“-48V”的输入线缆端子座中,拧紧螺钉固定。
电缆布放检查
1. 在敷设电源线及地线前,应先精确测量机房直流电源设备的接线端到机柜接线端子的距离,并预留足够长度的线缆,如果在敷设的过程中发现线缆长度不够,重新更换电缆敷设,不得在线缆中间做接头。
2. 电源线及地线从电源分配箱接线端子直接经由机柜顶部的电源线出线孔引出至机房水平走线架。
3. 电源线及地线应在机柜顶部进行捆扎固定。
4. 尾纤、电缆、电源线在同一槽道中布放时,电源线与尾纤、电缆分开布放、各走一边,不可交叠、混放,尾纤应放在电缆上方。
5. 如果有特殊要求使用交流电源时,交流电源线和直流电源线间至少应保持50mm的间隔。
&  说明:

1.     横走线板装配前需确认机箱已经安装到位,竖支撑已经固定在机箱上。
2.     中兴机柜电源分线盒可以安装两路电源。

尾纤布放
&  重要提示:
1. 安装光纤可以选择上走线方式或者下走线方式,本文介绍的是上走线方式。

2. 如果走线架上没有配置专门的信号线走线槽,则光纤必须先穿进波纹管,然后在走线架上走线。
1.    用长方形标签在光纤两头做临时标记。
2.   在机房空旷处将尾纤展开,并在尾纤两头做临时捆扎。
  注意:

1. 一次布放的光纤数量不宜过多,建议不超过50根。
2. 在光纤两头做临时捆扎,以防止沿走线架布放光纤时出现光纤散乱的情况。

3. 沿机房走线架布放尾纤。
  注意:

1. 当局方机房在走线架上配置有专门的信号线走线槽位时,可以不必套在波纹管内走线,但下走线架后,一直到
设备侧走线架位置附近,必须使用软管对光纤进行保护。
2. 在走线架上布放光纤时,光纤和电源线之间的间距要大于30mm。光纤拐弯处最小弯曲半径应大于40mm。

4.   拆除光纤头的防护帽,将光纤插接到相应的端口。
&  说明:

在插入光纤之前才移除防护帽,以免损伤光纤接头。不连接光纤的光模块请保留防尘帽。

5.   从端口侧开始,对光纤进行整理。
  注意:
1. 光纤捆扎不能过紧,要以捆扎后光纤可以自由抽动为宜。
2. 某一块单板内的光纤必须沿该单板方向垂直上到走线架上,便于后期维护。

3. 不同单板的光纤汇合后应套入软管中走线,并用线扣将软管固定在机柜上。

6.   将光纤沿机柜中进行布放至机柜外,并用软管进行保护。
  注意:

1. 软管必须一直缠绕至信号线走线槽位置。
2. 在机柜内走线时需间隔200mm左右捆扎一次,捆扎不宜过紧。

7.   将多余的光纤沿走线架驱赶至配线架侧进行缠绕。
&  说明:

若机柜内部或顶部配置有专用的绕线设施,则也可以将多余光纤在机柜处进行缠绕处理。

8.   在光纤两端20mm处粘贴标签,注意填写完整的标签内容,标签朝向一致。
网线布放
1. 用长方形标签在网线两端做临时标记。
2. 将网线沿机房走线架布放,穿过机柜顶部的出线孔进入机柜(图片供参考)。
  警告:

1. 电源线、地线与信号线缆的间距要大于30mm。
2. 如果机房不满足电源线、地线与信号线缆间距大于30mm要求,如必须交叉,可安装屏蔽套管。

3. 网线沿机箱的走线槽布放,插入到相应接口上。
5. 用线扣将网线每隔200mm处绑扎一次,将网线固定到机柜上。
&  说明:

1. 在绑扎网线前需用网线测试仪进行连通性测试。
2. 一次布放的网线数量不宜过多,建议不超过20根。

E. 在网线两端约20mm处粘贴刀形标签。
设备上电
&  重要提示:

1. 上电前使用万用表测量设备电源输入端正负极无短路;测量一次电源电压,确认其极性正确,且电压值在规定范围内;核查端子标识是否正确无误,保护地是否接好。
2. 上电前必须先对硬件安装质量进行检查,以防引发故障或事故,具体的检查标准请参考硬件安装手册。

1.   将电源分线盒相应电路的开关拨至on位置。
2.   将电源模块上的电源开关上拨至on位置。
  注意:

上电时,必须将两个电源模块同时打开,以形成保护。

3. 上电后检查各部件指示灯状态。
&  说明:

指示灯是否正常以及指示灯的具体含义请参考硬件手册。


举报本楼