光交箱必须接地包括箱体接地和加强芯接地。
一、光交箱箱体接地
①、选择两根50×50×1500(mm)的镀锌角钢和两根4×40(mm)的镀锌扁铁分别进行焊接在一起(分别用于箱体接地和加强芯接地)。
②、接地装置需在距光交箱3-5米处挖深70cm,再将角铁进行埋深。
③、将引入扁铁引至光交箱内部底座表面(底座需开槽),利用4平方毫米的黄绿相间的铜芯线连接扁铁与光交箱箱体接地处。
     

     


   

二、加强芯接地
步骤同上。
采用不低于4平方毫米的黄绿接地线,沿多媒体箱、光交箱内壁连接光缆加强芯固定单元和箱内地排(扁铁),配相应铜鼻子进行可靠固定。接地安装完成后应检验光缆加强芯固定单元接地阻值是否满足相关要求。
   
                   加强芯固定单元接地
三、相关技术要求 
(一)接地电阻: 
光交箱体接地电阻与加强芯接地电阻不大于10欧姆。机柜的金属部分应互连并接至接地排,任意两点之间的连接电阻应小于0.1欧姆。
(二)接地材料选型
1、地线:不低于4平方毫米的接地线,配相应铜鼻子在接地端进行固定。
2、镀锌扁钢(铁):不小于40×4mm,镀锌均匀,符合相关国家规范要求。 
3、镀锌角钢:不小于50×50×1500mm,镀锌均匀,符合相关国家规范要求。
4、镀锌扁钢与镀锌角钢(或接地棒)的焊点长度≥10cm,焊接牢固、无虚焊。
5、镀锌扁钢(铁)埋深≥70cm,镀锌角钢埋深≥70cm。
6、铜鼻子与地线必须连接牢固,无松动。
7、箱体接地与加强芯接地必须分开,禁止在箱体内用同一扁钢(铁)作为箱体接地与加强芯接地使用。
8、、光交箱体和加强芯接地,因地制宜
在光交箱位于城市街道路口等不利于两侧进行埋深或不便距箱体3-5米外开挖的地方等情况,可酌情考虑箱体和加强芯接地的位置、方向、深度等。但原则上应按照上述接地要求来进行相关接地工作。