通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2017-4-21
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-1-7 14:39:42 |只看该作者 |倒序浏览
设施安全间距的规定
《通信管道与通道工程设计规范》GB 50373-2006 3.0.3规定:
通信管道与通道应避免与燃气管道、高压电力电缆在道路同侧建设,不可避免时,通信管道、通道与其他地下管线及建筑物间的最小净距,应符合表3.0.3的规定。
表3.0.3 通信管道、通道和其他地下管线及建筑物间的最小净距表
其他地下管线及建筑物名称        平行净距(m)        交叉净距(m)
已有建筑物        2.0        -
规划建筑物红线        1.5        -
给水管        d≤300mm        0.5        0.15
        300mm<d≤500mm        1.0       
        d>500mm        1.5       
污水、排水管        1.0        0.15
热力管        1.0        0.25
燃气管        压力≤300kPa(压力≤3kg/㎝2)        1.0        0.3
        300kPa<压力≤800kPa
(3kg/㎝2<压力≤800 kg/㎝2)        2.0       
电力电缆        35kv以下        0.5        0.5
        ≥35kv        2.0       
高压铁塔基础边        >35kv        2.5        -
通信电缆(或通信管道)        0.5        0.25
通信电杆、照明杆        0.5        -
绿化        乔木        1.5        -
        灌木        1.0        -
道路边石边缘        1.0        -
铁路钢轨(或坡脚)        2.0        -
沟渠(基础底)        -        0.5
涵洞        -        0.25
电车轨底        -        1.0
铁路轨底        -        1.5

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-1 06:55 , Processed in 0.116684 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部