3、磷酸铁锂电池特性
3.1告警及保护
为了保证电池的安全使用,磷酸铁锂电池内置有电池管理系统(简称BMS),BMS中设定电池的电压电流、温度等告警和保护参数,当电芯或模组的实际值达到告警值时会通过指示灯或后台发出告警,当电芯或模组的实际值达到保护值时会通过指示灯或后台发出保护报警。告警和保护为电池正常的自我管理,不会影响电池的正常使用。厂家定义的严重告警需要专业人员进行处理。磷酸铁锂电池告警要满足《中国移动动环告警标准化字典表》相关要求。
当多组磷酸铁锂电池并联使用时,电池管理系统应分级设置和管理,并联的多组磷酸铁锂电池配置一个BMS,每组磷酸铁锂电池配置一个BMU,BMU对所在电池组进行保护、数据采集并与BMS进行通信;BMS统一管理各组蓄电池组的保护、告警和运行状态信息。
BMS和BMU分级管理功能要求表
序号        电池管理单元        主要功能
1        BMS        各组电池电压、各组电池电流、各组电池单体最高电压、各组电池单体最低电压、各组电池最高温度、各组电池最低温度、环境最高温度、环境最低温度、各组电池SOC、各组电池告警信息、综合处理各组电池参数、四遥内容、确定电池系统的充放电状态和运行参数要求、与开关电源通信、对外通信接口
2        BMU        电池组保护功能、电池充电限流、电池单体均衡、电池组及电池单体运行信息(电压、电流及温度等)采集、电池组信息存储、与BMS通信(BMU只对所在电池组进行数据采集和管理)、基本的管理功能

BMS最少应可以接入和管理16个BMU(48V电池组);电池组并联组数大于4组,如厂商不采用BMS+BMU两级架构,则每组电池组的BMS应均可以承担电池系统管理功能;系统应自动设置其中一个BMS管理全部电池组。
多组电池组并联使用时,BMS出现不影响电池组输出的一般故障时,电池组应可以正常工作。如BMS出现起火、爆炸风险,应立即切断输出回路。
分立式电池组BMS和BMU应安装在蓄电池组抗震机架(柜)上,安装位置应方便进行维护操作,BMS安装位置应预留足够的操作和维护空间。
分立式电池组BMS和BMU外壳防护等级应不低于IP30。