发表于 2008-3-23 10:50:00 |只看该作者 |倒序浏览
<p>网元类型:传输;<br/>网元名称:石家庄;<br/>告警级别:紧急;<br/>告警类型:8;<br/>重定义告警级别:严重告警;<br/>重定义告警类型:传输告警;<br/>告警定位:××县-402-××地点(华为)-3-SP1D-NULL<br/>;<br/>告警描述:### ALARM 12128771 紧急/BD_STATUS 080322 213758<br/>EMS=××县<br/>NE=402-××地点(华为)-3-SP1D-NULL<br/>REASON=单板不在位告警<br/>END;</p><p>以上是告警描述,但5分钟后自行恢复正常。如此反复数次。</p><p>其他:此设备是华为155/622H光端机。开关电源—48V直流供电。当时蓄电池被盗,但市电正常,开关电源-48V直流输出正常。</p><p>问:此告警是否和开关电源系统无蓄电池有关?是否由于开关电源输出直流电压不稳造成?</p>