公司 
 
姓名 
 
得分 
        
 
 
一、是非题(15分) 
1、交流复电后,应立即对电池补充电,但充电电流应限制在一定的范围之内。( 
)  2、当发现蓄电池温度过高后,应降低空调温度设定值,以降低电池温度。 
( 
) 
 
4、铅酸蓄电池极板中硫酸铅的成分较多时,说明电池硫化了。 
( 
)
  
5、蓄电池极板硫化的特征之一是充放电时端电压都偏低。  
     
( 
)
  
7、若需判断蓄电池组中的落后电池,应在充电状态下测量。 
( 
)
  
8、为避免大容量的阀控密封蓄电池多个单体电池间电压的不均衡造成局部放电回路,
  
9、不同使用年限但相同规格的电池可以在同一直流供电系统中使用,但要经常测其
  10、蓄电池充电终止的判断依据是当充电电流保持在1mA/AH左右不再下降时,视为 
充电终止。 
( 
) 
 
11、蓄电池组的安装应严格按照厂家提供的技术要求和标准进行,除非厂家明确要求 
或场地所限,否则电池组应采用卧式安装。 
( 
) 
12、阀控式蓄电池在日常使用中,浮充电压的调整应随环境温度升高而降低。( 
) 13、蓄电池的两个主要指标,一个是端电压,另一个是电池容量 
( 
) 14、固定型铅酸蓄电池规定在25℃环境下,以3小时率电流放电至终了电压所能达到的容量叫额定容量。 
( 
) 15、制造工艺有问题的先天性落后电池无法活化。 
( 
)  二、填空题 (21分) 
1、 蓄电池容量“在线式”测试时有三种方法,它们分别是 
、 
、 
 
 
 
。 
 
2、 蓄电池的自放电和内部杂质、温度等因素有关,杂质增多,自放电 
, 
温度升高,自放电 
。 
 
3、阀控铅酸蓄电池正常充电方法有 
, 
, 
。 
4、密封电池在使用前不需进行初充电,但应进行补充充电。补充充电应采取 
充电方式。充电时间与环境温度有关,如环境温度低则充电时间应 
。  
5、每组至少选2只 
电池,作为了解全组工作情况的参考。  6、基站电池维护时,主要检查连接处有无 
、 
、 
 
电池 
壳体有无 
和 
、检查极柱、安全阀周围是否有 
。 
7、各单体电池的开路电压相互间的电压差不应大于 
,在线电池单体间电压 8、如果端电压在连续三次放电循环中测试均是最低的,就可判为该组中的 
。应对电池组进行 
。 1、某阀控蓄电池的额定容量为500AH,那么以3小时率进行放电时,其容量为( 
)。  
A、 150AH 
B、 275AH 
C、 375AH 
D、400AH
  
2、蓄电池测两只电池之间的连接电压降是应在( 
)小时率放电电流下。 
  3、阀控式密封蓄电池充电时温度( 
)放电时温度。 
 
A、大于 
B、等于 
C、小于 
 
4、BCSU与BDCT配合时,两者间要接那些线?( 
) 
 A、ALARM OUT线 
B、RS-485 
C、RS-232 
D、电源线  
5、要用BCSU对电池组进行剩余容量分析,有什么条件?( 
)
 6、使用SBCT对单体电池进行在线容量试验或在线活化诊治时,主机与电池间起码要 1、电池大电流放电对电池有何影响?是否放电电流越小越好,为什么?(4分)  2、何谓阀控铅蓄电池的热失控,电池出现热失控故障的主要原因是什么? 
产生怎样的危害?(7分) 
  
  
  
  
  
3、离线式和在线式容量测试方式分别在什么情况下使用?(4分) 
  
  
  
  
4、如果一设备由两组电池供电,现将其中一组电池脱离下来进行深度放电后,是否可将被测电池组直接并上?为什么?应如何处理?(5分) 
  
  
  
  
  
五、 
计算、问答题(32分) 
1.一组蓄电池额定容量为1000AH,按全放电法测电池容量,测得实际放电时电流为146A,此时电池室温度为20℃,当放电5小时35分钟时,测得一组电池中最低一只电池端电压为1.8V,立即停止放电,恢复整流器供电。请核算出该组电池的容量并判断其是否合格。 
已知:温度系数K=0.008/℃ 
(14分) 
  
  
  
  
  
  
  
  
2.阀控铅蓄电池是勿需加水密封的电池,相对以前的防酸隔爆电池,它在结构上有什么特点?(8分) 
  
  
  
  
  
  
3.BCSU预估剩余容量的原理(可以用方框简图来表述)?(10分)
 |