从现场安装的D2U的情况来看,我总结了以下几个关于D2U的安装、连线、板卡以及调测等方面的相关问题:

D2U的安装

一般情况下,D2U可以安装在19英寸的机架内,可以挂墙安装,也可以与Evolium共架安装。当D2U挂墙安装的时候,不能将D2U安装在馈线窗下面,也不能安装在蓄电池的上面,安装时观察现场的实际情况,考虑到可能的危险 。对于9326来讲,除了有D2U以外,还有RRH即是9341。RRH可以安装在室内也可以安装在室外,RRH一般情况下可以有以下几种安装方式:支撑杆(抱杆)加固、对墙加固。如果RRH安装在室内,不用安装电源防雷器。但是如果RRH安装在室外,必须安装电源防雷器。抱杆安装RRH的时候,RRH就安装在天线的下面。

D2U的连线。

D2U的连线包含以下几种:第一、电源线。电源线为黑色外皮。他当中又包含3根,分别是蓝色、黑色和黄绿色。分别对应正极、负极和接地极。另外,RRH的电源线是橘红色。第二、保护地线。D2U和RRH都要接保护地线,接到室内的接地铜牌上面。第三、告警线。D2U的告警线有:从CCM板卡到RUC的告警线,和从RUC到IEAM(内部告警模块)的告警线。第四、传输线。传输线从PCM E1/T1和MDA上面通过E1接到DDF架上面或者接到SDH上面。第五、光纤。D2U的安装的时候的光纤是从CCM板卡上面就出,到RRH上面。在XCCM_U板卡上面,有6个光口,他们都是用来接光纤的。另外,RRH上面还需要接天馈线接到天线上面。

D2U的板卡。

D2U的板卡包括两种:CCM和CEM。CCM是中心处理器模块,他的主要作用是:呼叫处理、数据交换、基带信号交换、网络接口和操作管理维护(OAM)功能。CCM板卡对于整个基站来说,起到的作用相当于指挥者的作用。另外一种板卡是CEM。CEM是基带处理模块,他当中含有BBU。BBU的多少直接决定了基带处理的能力的大小。CEM的功能主要是以下几点:编码、交织、调制、解调。RRH当中包含的模块有:双工机(用来进行信号耦合、低噪音放大)和MCPA(多载波功率放大器,主要用来进行功率放大的)。

D2U的调测。

D2U的调测主要分为以下几个步骤:

第一、调测前的准备。包括硬件和软件的准备以及对Node B上电。硬件的准备包括:PC机、网线。软件准备包括:j2re-1_4_2_03-windows-i586-p.exe、CIQ表格等。然后是对Node B进行上电和修改计算机语言,修改成英语(美国),需要注意的是,修改结束之后,需要重新启动PC机,才能生效,不然修改是不生效的。

之后,用网线将笔记本与CCM板卡相连,如果现场用的是ICCM_U板卡,则将网线连接到PORT2口。如果现场用的是XCCM_U板卡,则将网线接到PORT1口上面。连接好之后,需要修改本机的IP地址和子网掩码。分别修改成:本机的IP地址是223.254.254.1.子网掩码是:255.255.240.0.

第二、软件升级。打开Tools→Software Upgrade→New Software Download,出现Choose a delivery file对话框,打开升级文件夹,选取FILE0文件,点击确定。注意的是升级完成后立即对其激活并且重启,选择Tool→Software upgrade→Activation and IBTS reset。在重启D2U的时候,需要特别注意的一个问题就是:Node B重启过程中,需要退出TIL工具,关闭IE浏览器。在软件升级之前,需要将连接D2U和RRH的光纤拔掉,不然会导致,软件无法升级。

第三、修改I&C参数和保存I&C参数。在第一步重启Node B之后,重新登陆TIL软件,进入TIL,用户名可以任意设置,路径一般是默认的。然后需要保存旧的I&C参数。选择I&Càsave I&C parameters。保存好旧的I&C参数之后,需要对I&C参数进行修改。选择I&C→Change I&C parameters即可。在I&C参数对话框当中有以下几个参数需要修改:PCM parameters、Address、RRH、BTS、ATM、PCM&IMA。这些参数详细的修改情况如下所述:

在PCM parameters中需要修改的参数是:PCM传输类型(有E1和T1两种,一般情况下选择E1传输),E1的阻抗(有75欧姆和120欧姆两种,一般情况下,选择120欧姆),是否含有LPPCM模块(一般情况下选择无,LPPCM模块是用来保护PCM的)。

Address中需要修改的参数是:是否选用DHCP自动分配IP地址(选择是NO)、Node B的IP地址(可以根据CIQ表格来确定)、Node B的子网掩码(可以根据CIQ表格来确定)、OMC_B的IP地址(也可以根据CIQ表格来确定)。
RRH中需要修改的参数是:RRH的类型(选择CPRI_RRH)。需要注意的是,在9311的调测过程当中,没有
这个参数需要修改,只有在调测D2U的时候,才修改这个参数。

BTS中需要修改的参数是:BTS的类型(这里选择d BTS 2U)、BTS的名字(根据CIQ表格确定)、Serial Number(需要根据CIQ表格来确定)。

ATM中不需要修改任何参数,这些参数都是默认的。

PCM&IMA中需要修改的参数是:是否选用IMA(如果选用IMA,则选择IMA。如果不选择IMA,则选择standard,当然对于是否选用IMA,是要根据CIQ表格来确定的)、OAM在第几条E1上面传输(这个是需要根据CIQ表格来确定的)。

修改结束这些参数之后,点击Send to BTS。之后,需要将新的I&C参数进行保存。选择I&Càsave I&C parameters即可。保存结束之后,需要重新启动Node B,点击Tool→iBTS reset即可。

第四.备份MCA参数。最后需要将MCA参数保存在CCM板卡上面和本地磁盘上面。具体的做法是:I&C→MCA recovery tools→Prepare MCA file on CCM board,点击OK.I&C→MCA recovery tools→Save MCA file on local disk,点击OK。
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
wzborn + 10 + 30 + 10

总评分: 经验 + 10  家园分 + 30  + 10   查看全部评分

举报本楼

本帖有 7 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-5-31 19:35 , Processed in 0.138803 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部