1#
发表于 2013-6-3 17:14:13 |只看该作者 |倒序浏览
更新开关电源过程中,发现原直流供电系统未接正极工作地,测得正极与地之间的压差为0.6V。割接新开关电源后,连接上正极工作地,线径95平方毫米,该工作地为独立接线端。测量工作地直流电流156A,检查所以负载电流无增加,拆除该地线开关电源输出电流不变,该地线也未见发热,拆除时也未见有很大的火花。不知道该工作地为何有156A电流,请高手帮忙分析。谢谢!