在今年三月份接到甲方一个机房搬迁项目的单,甲方提供了几个新机房让设计去现场勘查,看哪一个备用机房更合适。因为老机房合同在今年10月份到期,之前也跟老机房的房东讨论过续租的问题,奈何房东态度很强硬,坚决不肯续租,其实那个时候甲方做的是两手打算,一方面去继续与原机房房东协调,另一方面就是新找机房。这中间甲方提供过好几个备用机房,但是有些因为租金问题,有些因为机房条件不能满足,最终那些备选机房都没能确定下来。

在6月份,项目经理直接确认了一个地方,基本上是拍板定下来了,然后设计就去勘察,出方案。这次的新机房离老机房中间只隔了一栋房子,原先电缆线路设计的方案是直接从新机房出缆到老机房外对接,然后光缆方案就是在老机房旁边立个光交,把老机房原先的光缆全部成端在光交里,再通过光交去新机房。设备加线路预算一出来,投资让甲方无法接受,中间开过很多次会议,甲方要求节省投资,把能优化的优化,能利旧的利旧,总算能接受了。

然后就是会审,第一次会审没去现场,相关单位在办公室用投影仪会审的,当时确定割接方案没有问题,然后约好第二天去现场会审,现场会审的时候,项目经理说原机房跟新机房中间那栋房子的房东会阻工,其实在城中村里面,住户都很排斥架空线路,但是这个就需要去协调,当时项目经理是说要改方案。因为原机房附件线路太乱,而且居民都很排斥架空线路,所以就只能绕开老机房,另外找地方割接了,这样就需要把从老机房出的光电缆路由都摸清楚,实话说,设计院不具备这个能力,在代维的协助下把每条缆都摸清楚了,也确定了割接位置,接下来的就是路由问题了,城中村那种情况,如果不协调好,线路走哪里都会阻工的,但是项目经理给的意见是先出方案,再确定需要协调的地方,于是中间就出了几个路由,但是要么投资太大无法接受,要么就是不去协调就确定无法施工,事实上现在那里已经没路由可走了,包括新建管道或者杆路都是不可行的。然后甲方就不停地要求设计拿出合理的方案,这种方案怎么能拿得出来,求助各位前辈。怎么把这个责任推掉```