| | 用低压电力电缆从地下引入,电力电缆在进入机房前应加装第一级防雷器(一般为最大通流量应为80~100kA),如果电力线架空引入,则防雷器应向上增加一个量级。 | | |
| | | |
| | 天馈线金属外护套应在上、下和机房入口处三点接地,机房入口处的接地线应接在室外地排上,当塔高超过60米时还应在铁塔中部增加一处接地 | |
| | 馈线进入基站后与设备连接处应安装馈线防雷器,其接地端子应引到室外接地排 | |
| | 直流拉远馈线必须采用有金属护套(金属屏蔽层)的电力电缆,且在入机房馈线窗口处金属护套层必须接地。 | |
| | 为了确保RRU的安全,应在RRU直流输入处加装直流室外防雷箱。厂家如果确认该接口不需要另外加防雷器,可以在厂家签字后,不再要求安装直流室外防雷箱。 | |
| | 为了确保基站内设备不因直流拉远馈电线将雷电引入,机房内必须在直流拉远馈电线处安装直流配电防雷箱,不管厂家是否称接口有无保护。按照信息产业部标准要求,一般直流室内防雷箱应有各个分公司提供。 | |
| | 开关电源输出侧直流防雷器,开关电源输出侧必须加装直流防雷器 | |
| | 应具有劣化指示、损坏告警、、保险跳闸告警(箱式)、遥信、雷电记数等功能 | |
| | 光缆、电缆宜由地下进出机房,光缆加强芯及金属护套层必须接地 | |
| | 基站机房内地线引线用16-35平方毫米的多股铜导线,小型设备可以4平方毫米的多股铜导线(如光端机、BBU、RRU等)。 | |
| | 所有防雷器必须有信息产业部通信产品防雷质量监督检验中心的检测报告,并且通过信息产业部符合性人证。 | 落实查看有无信息产业部通信产品防雷质量监督检验中心的检测报告,必要时打电话落实。 | |
| | | | |