通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2014-7-51
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-7 19:57:56 |只看该作者 |倒序浏览
.1.1 新建基站均配置1套交直流供电系统,分别由1台交流配电箱/屏、1套-48V高频开关组合电源(含交流配电单元、高频开关整流模块、监控模块、直流配电单元)和2组(或1组)阀控式蓄电池组组成。
2.1.2 交流配电箱/屏容量应按远期负荷容量配置。
2.1.3 高频开关组合电源机架容量按远期负荷配置,整流模块容量按本期负荷配置,整流模块数按n+1冗余方式配置。
2.1.4 蓄电池组容量应按近期通信负荷配置,并考虑一定的发展负荷需要。
2.1.5 蓄电池组的后备时间应综合考虑基站的重要性、市电的可靠性、运维能力、机房楼板荷载、机房面积等因素确定。
2.1.6 基站交流电源进线电缆按远期负荷容量设计;交流配电箱/屏至高频开关组合电源电缆线径按高频开关组合电源机架的满架容量计算;高频开关组合电源至蓄电池组电缆线径按照远期负荷容量,并满足放电回路电压降的要求选择;高频开关组合电源至无线机架的电缆线径按照无线机架满配置的最大用电负荷及供电回路的电压降要求选择;交流配电箱/屏至空调机的电缆线径按照空调机的容量选择;各种设备的接地线按照《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD5098-2005)中的相关要求选择。
2.1.7 基站防雷系统的设置应符合中国移动通信企业标准《基站防雷与接地技术规范》(QB-W-011-2007)的要求。
2.1.8 新建基站地线系统应采用联合接地方式,即工作接地、保护接地、防雷接地共设一组接地体的接地方式。在机房内应至少设置1个地线排。
交流配电箱/屏配置方案
2.2.1 新建基站要求引入一路三类以上(含三类)的市电电源。乡镇及农村基站交流电源引入容量建议为15kW(自建变压器的基站,变压器容量建议按照20KVA选定),一般市区、城郊及县城基站交流市电引入容量建议为20kW,特大城市密集市区基站,交流市电引入容量建议为25 kW~30kW,各省公司可根据基站实际需求对市电引入容量进行调整。
2.2.2 乡镇及农村基站交流配电箱/屏参考配置如下(各省公司可根据基站实际需求对输入、输出分路配置进行调整):
(1) 系统输入:三相380/220VAC,进线开关容量为63A;
(2) 交流配电输出分路:三相40A×2、25A×2,单相16A×3、10A×3。
2.2.3 市区、城郊及县城基站交流配电箱/屏参考配置如下(各省公司可根据基站实际需求对输入、输出分路配置进行调整):
(1) 系统输入:三相380/220VAC,进线开关容量为100A;
(2) 交流配电输出分路:三相63A×2、25A×3,单相16A×3、10A×3。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-7-21 22:58 , Processed in 0.128895 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部