1. 机房环境1.1.机房环境设计指标 机房装修工程是一个专业性和综合性都很强的特殊工程。机房的环境必须满足机房各种设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、电源质量、接地等的要求,因此,一个合格的现代化机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、美观大方、节能高效的机房。 机房装饰格调的原则: 典雅、现代、宁静、舒适;給人安全、稳定感; 大协调、小对比,既不能富丽堂皇,又不能平淡无奇,要有助于工作人员身心健康,使人员有安静、舒适感; 整体宜采用较浅颜色的冷色调为主。 在经济实用前提下,选择优质机房专用装饰材料,达到最佳装饰效果。 龙岗智慧警务机房装修主要是包括以下几个子工程:
1.2.机房建筑基础工程静电:地面、吊顶及工作台面的静电泄露电阻。应符合国家标准《计算机房用活动地板技术条件》的规定:绝缘体的静电电位不大于1KV; 照度:机房区域平均照度≥300lx,(离地面800mm处),辅助房间的平均照度为200lx,应急照明的平均照度为≥5lx; 1.3.机房地面工程机房工程的技术施工中,机房地面建设工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。 机房敷设防静电地板主要有两个作用:首先,在防静电地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线等以及一些电气设施(插座、插座箱等);此外,防静电地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。 为了防静电处理,本方案设计在设备区和监控区安装全钢构架防静电地板。在安装防静电地板之前地面需做防尘处理,刷三遍防尘漆。 活动地板的种类较多。根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全钢等。活动地板的不同选择直接影响机房的档次。不同质量的地板使用后,机房的效果大不一样。在本次方案中我方充分考虑整体协调性建议地板采用无边600×600×35型全钢防静电地板。 本方案防静电地板敷设高度为0.4米,活动地板安装过程中,地板与墙面交界处,活动地板需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装。地板安装后,用不锈钢踢脚板压边装饰。不锈钢踢脚板与墙柱面、玻璃隔墙互相衬托,协调一致,确保整体效果。 其它区域采用玻化地砖直接辅设,包括展示区、公共走廊区以及出入口区域。相关玻化砖按600*600拼花安装; 1.4.天花工程吊顶主要作用是:在吊顶以上到顶棚的空间做为静压送风或回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。应选择金属铝天花,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 为提高整体美观性和协调性吊顶采用乳白色铝合金微孔方板,吊顶板规格为600*600*0.9毫米。 吊顶龙骨采用双层轻质金属龙骨,上层主龙骨和面层龙骨采用十字连扣连接,面层龙骨为暗装卡口式,饰面板采用微孔铝合金板面,板面坚固、防腐、不燃、无毒、无污染,对人体无害,微孔表面既用于装饰,又有吸音效果。 本项目考虑机房通透性,在机房区将不安装天花,而采用黑色ICI涂装,保证机房高度; 1.5.机房墙面工程内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。 本次设计在机房区以及其它公共区域全部采用乳白色乳胶漆。
2. 配电系统2.1.辅助配电设计照明配电系统及市电辅助系统(市电插座、机房新风机配电系统等)。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、通讯设备以及机房其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,所以要求配电系统安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 该部分采用低压电器开关来完成,它接到由建筑物总配电柜送过来的市电电源,通过机房配电柜总电源开关,输出到分支回路中。详细设计详见电气回路系统图。 墙面检修电源插座采用10A二三插无开关型,插座回路参考市电插座设计图纸。墙面市电插座安装在离活动地板高300MM处的墙面。 2.2.照明系统设计计算机机房的照明供电属于辅助供电系统的范畴,但它具有一定的特殊性和独立性。机房照明的好坏不仅会影响计算机操作人员和软、硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且还会影响计算机的可靠运行。因此就合理地选择照明控制方式、灯具类型、布局以及一些相关器材等在装修电气工程中不可忽视。
本次设计采用200*1200机房LED无炫光灯带,安装时一字型排开,在灯光开启时呈现科技感和十足炫感。亮度高,无眩光,照度均匀,噪音低,起动快。给人一个崭新、安全、高效、舒适的工作环境。
|