通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 17171|回复: 1
打印

[读书学习] 土建 [复制链接]

军衔等级:

  新兵

注册:2012-8-22
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-6-28 10:20:39 |只看该作者 |倒序浏览
二)铁塔基础工程质量控制
     基础工程共分:①定位和测量放线;②土方开挖;③垫层浇砼;④摸板支设;⑤钢筋绑扎;⑥砼浇灌;⑦地脚螺栓定位;⑧接地系统埋设;⑨养护;⑩回填***10个工序。
下面按上述10个工序叙述质量控制过程:
1、     定位划线
按设计要求,依据地质勘测资料,找准塔基坐标、方位、标高,确定水准点;还要综合考虑周围建筑物、高压线等对铁塔的不利因素。建设单位、监理单位和施工单位人员现场核对,保证准确无误后,拍照存档。
2、土方开挖
1)开挖基础:按设计要求开挖,要保证槽的平面尺寸、深度、土方放坡系数。
2)桩基础:桩基的截面尺寸、长度、桩端进入持力层深度。挖完后由监理人员验槽,填写基坑验槽检查验收记录表。雨季开槽时应留预控层,并做好机械排水和降水;拍照存档。
3、垫层浇砼
基础坑挖好后,经夯实平整,按设计要求浇灌垫层混凝土(一般为C10混凝土,厚度为10cm左右),待混凝土硬化后,再绑扎基础内的钢筋。
4、摸板支设
支模应符合基础尺寸的规定,每一级台阶必须支模,几何尺寸误差控制在施工规范要求以内(+5,-3);应采取钢模或木板模(不允许采用砖模、土模及树皮模),模板应平整且拼缝严密不漏浆。
5、绑扎钢筋
无论槽基础、桩基础,必须对纵筋和箍筋的规格、形状、长度、直径、数量、位置、间距进行检查。钢筋笼采用点焊与帮扎相结合的方式,纵向钢筋原则要求无接头,特殊情况下,一个柱只允许有一根主筋搭接,搭接焊点长度要大于10cm,并提供焊接试验报告。
6、基础和连接梁浇筑
浇筑一般采用C20级砼,水泥(必须由建设单位指定的浅野牌或冀东牌,水泥袋上应清楚标明:工厂名称、生产许可证编号、品牌名称、代号、包装年月日和编号,标明不全,为不合格产品,水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级,不得使用过期或受潮结块水泥,不同品种和等级的水泥应分别贮存,不得混杂);砂子宜用中砂、平均粒径为0.35-0.5,含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%;石子采用碎石,颗粒粒径为20-40之间,含泥量不得大于2.0%,泥块含量不得大于0.5%;)的标号,应符合设计要求;砼配合比参考理论配合比(重量比)为:水泥(1.00):砂子(2.07):石子(3.53):水(0.52);要根据砂、石、水等原材料及现场条件,按理论配合比由质量检测部门出具配合比报告;并填写混凝土配合比申请单报监理审查。浇灌时,要用振捣棒反复进行振捣(应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣使用半径的1.5倍,一般为30-40cm,振捣上一层时应挺插入下层5cm,以清除两层间的接缝,振捣以气泡冒出、液面不下降为宜,避免过振和漏振。振捣过程中设专人检查修理钢筋、模板,保证其位置准确性,并随时敲击模板,发现漏振及时补救),待混凝土硬化后,还要取样进行检验,包括强度、水泥、砂子比例等,在浇灌地基时还要有混凝土强度试验报告,报监理审查。做到:
1)机械搅拌,机械捣固;
2)每个基站抽样制作150×150×150mm³的试块,留存、备查,试块检验采用抽检的方式。
3)连续浇灌间隔时间不超过2小时;
4)认真填写砼施工记录;
5)测量各基柱标高应一致,误差±15mm,水平度一致。
7、地脚螺栓预埋和定位
在浇灌基桩时,要按设计要求对地脚螺栓进行定位和预埋,要找准地脚螺栓的位置和预留高度,注意四个(或三个)基桩的地脚螺栓预留水平高度一致,定位时可用焊枪点焊定位,然后用水平测试仪进行再核实,确认无误后,焊接固定,最后一次浇灌。地脚螺栓中心对基柱立柱中心偏移误差为5mm,并将螺纹部分涂抹黄油包封保护。
8、接地系统埋设
按设计要求埋设地线棒,焊好地线接引线(一般埋设在塔周围,12根2米长、50×5镀锌角钢),现场焊点必须涂油防腐。接地电阻必须小于5欧姆。大于5欧姆时,可加接地角钢。基柱内钢筋可做接地体一部分,与接地引入线连接,每个基柱旁边预留2根扁钢接地引入线,馈线窗下预留2根接地扁钢,进入机房内预留2根接地扁钢,塔下预留2根接地扁钢。利用建筑基础内主筋通长焊接形成基础接地网。
9、养护:
基桩砼浇灌后12小时内用草垫或塑料薄膜加以覆盖并进行保湿养护。当天气炎热,干燥有风时,应在5小时内进行浇水养护,浇水次数应能保持砼表面始终湿润。养护日期不少于七个昼夜,基础拆模经表面检查后应立即回填,并对基柱外露部分加遮盖物。一般要养护28天左右(由天气和温度决定)才能安装塔体。
10、回填:
拆模后,立即回填土,回填土时接地角钢周围不准用岩石回填,要用软土回填,以保证接地电阻良好;回填土要夯实,凡夯实达不到原状土密度时,必须在坑基上面筑防沉层,防沉层面积不得小于坑口面积,高度为30-50cm。工程竣工时,回填土不得低于地表面。