常用电力电缆载流量
  
VV29-铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
  
VLV29铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
  
标称面积
  mm2
线芯结构
  no/mm
绝缘厚度
  mm
护套厚度
  mm
计算外径mm
环境25℃时载流量(A)空气敷设
环境25℃时载流量(A)埋土敷设
成品近似重量   kg/km
备注
铜芯
铝芯
铜芯
铝芯
铜芯
铝芯
 
1*10
7*1.35
1.0
1.6
13.4
80.6
61.5
103.9
79.0
346
285
 
1*16
7*1.70
1.0
1.6
14.5
106.0
81.5
126.7
104.9
436
336
 
1*25
7*2.14
1.2
1.6
16.3
143.1
110.2
181.3
138.7
569
414
 
1*35
7*2.52
1.2
1.6
17.7
173.8
133.6
220.5
169.6
696
480
 
1*50
19*1.78
1.4
1.8
19.8
217.3
167.5
270.3
208.8
918
605
 
1*70
19*2.14
1.4
1.8
19.8
268.2
206.7
331.8
255.5
1272
783
 
1*95
19*2.52
1.6
2.0
22.0
329.7
253.4
394.3
304.2
1622
1036
 
1*120
37*2.03
1.6
2.0
26.2
377.4
292.6
454.7
350.7
1902
1162
 
1*150
37*2.25
1.8
2.0
28.4
434.6
335.0
518.3
398.6
2274
1355
 
1*185
37*2.52
2.0
2.2
30.9
494.0
380.5
580.9
447.3
2729
1582
 
1*240
61*2.25
2.2
2.2
33.6
584.0
449.4
676.3
521.5
3339
1853
 
1*300
61*2.52
2.4
2.6
37.0
669.9
515.2
760.0
584.1
4045
2073
 
2*4
2*1*2.25
0.8
1.6
15.4
38.2
28.6
47.7
37.1
385
335
 
2*6
2*1*2.76
1.0
1.6
17.2
47.7
37.1
59.4
45.6
480
403
 
2*10
2*7*1.35
1.0
1.8
20.5
63.6
48.8
77.4
59.4
661
538
 
2*16
2*7*1.7
1.0
1.8
23.5
85.7
65.7
106.0
80.6
998
797
 
2*25
2*7*2.14
1.2
2.0
27.2
112.4
85.7
138.7
106.0
1330
1019
 
2*35
2*7*2.52
1.2
2.2
29.9
135.7
104.9
166.4
128.3
1631
1192
 
2*50
2*18*1.9
1.4
2.0
27.3
169.6
130.4
202.5
155.6
1775
1166
 
2*70
2*18*2.25
1.4
2.2
30.3
208.8
161.1
247.0
190.8
2272
1419
 
2*95
2*24*2.25
1.6
2.2
33.7
254.4
196.1
294.7
226.8
2878
1718
 