关于路灯杆基站的初步建设技术要求 为适应网络发展新要求,需建设一定数量的灯杆站,目前暂定的路灯杆站高度一般为8M(一般用于小区),10M、12M(一般用于道路)三种规格,为规范路灯杆基站建设,初步制定以下技术要求,各承建单位必须严格遵照执行,并在建设过程中不断提出改进建议,完善建设技术规范要求 一、 路灯杆及综合柜基础基础 1、 承建单位必须委托具有相应资质的设计院设计路灯杆基础,设计图纸由设计人员签字,并加盖设计单位出图章; 2、 考虑后期站点覆盖需求,8M、10M路灯杆基础均按12M路灯杆基础考虑; 3、 路灯杆基础图纸需经建设单位及监理单位审核通过后方可施工,否则建设单位一律不予结算; 4、 路灯基础至综合柜间需埋置2Φ75+1Φ40PVC管以便穿馈线、电缆等线缆; 5、 综合柜基础为800*600*250厚C25砼基础,基础内配筋按双向Φ12@120布置; 6、 综合柜基础严禁设置在容易积水及排水不畅处、基础顶面需比路灯杆基所处位置出路缘石顶高250MM; 7、 综合柜基础下基土必须夯实回填,腐殖土、橡皮土等不良土质必须清除后用砂夹石换填; 8、 综合柜基础需用红白瓷砖饰面,综合柜基础旁显著位置增加禁止攀爬及小心触电等安全警示标志,防止安全事故发生; 9、 路灯杆基础与综合柜基础一般不宜大于2.0M。 二、 路灯杆杆体 1、路灯杆采用Q235材质刚才焊接管制作,灯杆焊接方式为自动亚弧焊接,着色探伤检验达焊接国际GB/T3323-1989111标准要求,焊缝须平整光滑,整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于±1mm; 2、路灯杆主杆采用热镀锌防腐,要求镀锌层表面光滑美观,光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在,(前面这些目测)锌层厚度达到85um以上(锌层厚度用灯杆测厚仪来测试),镀锌层附着力应符合GB2694-98标准,保证8年不褪色,灯杆防腐寿命大于30年。(由厂家提供一些国家机构相关的检验报告);再在金属表面采取喷塑处理(乳白色),喷塑厚度≧100um,附着力达到GB9286-880级,表面光滑:硬度≧2H,采用室外耐候性材料,喷塑材料为全聚酯塑粉。(以压痕直径来表示该材料的硬度); 3、路灯杆杆体上馈线孔设置需满足无线设计要求,杆体上馈线孔出口处需进行加强处理,处理方案需在灯杆设计图纸上明确体现。 4、路灯杆用法兰盘和基础连接; 5、路灯杆必须保证结构安全,承建单位提供的设计图纸需附上安全验算书; 6、路灯杆顶端需设置馈线一级接地点连接处; 7、路灯杆馈线孔出口处需设置橡胶套,防止馈线被磨破; 8、路灯杆内需设置固定馈线等线缆的固定点; 9、路灯杆上灯具光源及开关时间需满足基站所处位置相关管理部门的相关规定。 三、综合机柜 1、综合机柜由承建单位提供,综合机柜必须具备防水、防尘、防潮、防火、防锈、防盗、散热等功能要求; 2、综合机柜截面尺寸需满足无线设计院提供的无线设计图纸要求; 3、综合机柜内壁需根据设备满配置重量核实负荷,并进行加固处理,保证主设备挂架牢固; 4、综合机柜内需设置一个5孔插座,综合机柜顶部安装一60W防爆灯。 5、综合机柜内需设置电力控制箱,箱内系统配置需满足设计要求。 6、综合机柜内需设置设备安装螺栓孔,具体孔位需满足设计要求。 四、天馈线系统 1、天馈线系统主材由建设单位提供; 2、路灯杆上天线、天线至综合柜馈线需由路灯杆承建单位安装,安装质量需符合基站设备施工验收规范规范要求,馈线在转弯加固时,弯曲半径不得小于250MM; 3、馈线由天线引入至综合柜后,在柜体内预留2M(不需做公弯头),馈线和主设备连接由建设单位安排的设备安装单位负责; 4、天馈线系统设置二级接地,天线处第一级接地用Φ16电缆连接至路灯杆杆体接点上,承建单位需考虑美化处理,综合柜外二级接地用Φ16接至汇聚排上; 5、路灯杆内馈线必须至少固定两点。 五、防雷接地系统 1、路灯杆基站垂直接地体采用L50*5*2500热镀锌角钢、水平接地体采用-40*4热镀锌扁铁; 2、垂直接地体需离路灯杆基础1.5M,垂直接地体、水平接地体埋置深度必须大于0.7M; 3、路灯杆基础钢筋必须和垂直接地体用镀锌扁铁连通,路灯杆底部法兰盘至垂直接地体、综合机柜汇聚排至垂直接地体用-40*4热镀锌扁铁连接,焊缝搭接长度要求需符合规范要求; 4、综合机柜汇聚排16孔铜质汇聚排; 5、设备电源保护接地要引入地下后与地线相连; 6、接地电阻值宜小于10Ω 六、电力引入 1、路灯杆基站主设备需采用交流设备,需采用220V交流供电; 2、电力引入由建设单位负责,但乙方需负责协调电力引入路由及相关协调事宜,如站点建成后电力引入无法引入,建设单位将不予决算; 3、电力引入接入点尽量选择离路灯灯杆站距离较近的地点,路灯杆基站的电力控制箱需安装在路灯杆底部,控制系统由承建单位提供。 七、传输 1、路灯杆基站的传输由建设单位负责实施,但乙方需负责协调传输光缆路由及相关协调事宜,如站点建成后传输无法引入,建设单位将不予决算; 2、路灯杆基站承建单位在初期勘点时需通知建设单位、传输设计院共同到站确认,如传输无法进入,不得建站。 八、主设备及配套设备 1、基站主设备、传输设备、基站天线由建设单位提供,相关的设备安装箱体由乙方提供。 2、路灯基站所用馈线及天线端相关馈线接头由乙方提供。 昆明移动工程管理中心 2011年7月
|