一、设计流程介绍 1、工单接收: 2、现场勘察: 配合人员为县分公司全业务主管,需确定以下内容: 1)小区位置(采集经纬度信息) 2)覆盖范围(不能漏掉楼宇) 3)竞争对手进入情况 4)建设方式(自建FTTH,第三方公司,共建共享) 5)配线光缆(红线内利用资源、光交及分纤箱安装位置、配线比) 6)主干光缆(确定引接光交、主干利用资源) 7)机房勘察(原有OLT面板照片,新增OLT要勘察取电、上联方式的确定) 8)赔补费确定(现场勘察完毕后最好以邮件方式告知县分公司全业务主管该小区的勘察情况,提供覆盖楼宇个数、覆盖户数,让分公司主管走协调赔补费申请流程) 3、设计阶段 图纸设计:每张图纸中必须要有本张图纸中图元的图例, 1)第一张图纸为PON网络系统图,拓扑示意图要与节点名称、设备名称、线路终端对应起来,传输距离要准确,光链路跳纤要标注准确,确定好熔接点和跳接点),传输衰耗表计算准确。 OLT处要根据OLT的配置查询结果表标注:OLT名称:唐山曹新区县分-OLT035-HW-MA5680T,机房名称, 2)路由图:路由图可分主干路由图和配线路由图,根据项目情况也可不分开,利用资源要标注清楚(井盖明确要求写现场实际井盖,利用资源在路由图旁边拉线标注),管孔占用需标注清楚(路由图旁边拉线标注,可和利用资源标注在一起);线型要求:路由图采用PL线,利旧路由全局宽度0.2,新建资源全局宽度0.5,开挖要标注管材、管孔、道路类型);接头盒位置要标出,并写明编号。 3)施工图:要标注成端、直熔情况;由于本次采购的分纤箱内配备了2根单头尾纤,故以后设计每个箱子成端2芯,不允许出现3芯及3芯以上情况;分纤箱要标注:分纤箱编号、所在位置,覆盖区域及户数、成端情况;光交箱要标注:光交箱编号、所在位置、覆盖分纤箱个数、覆盖户数、一级分光器个数;接头盒要编号,与路由图对应;光交出缆要编号,格式:(1);主要工作量表要有,并且全,要求与表三甲对应,不能有漏项; 4)分纤箱安装位置及覆盖祥表,多层、高层小区需做,农村的可不做。 5)光交面板图:根据现场照片标注, 一级光交:因为要跳纤,标注内容,独享/共享(1-12芯),本次占用1-3芯,(要有两个盘标注,一个盘至机房,另一个盘至二级光交 二级光交:因为要成端、要跳纤,标注内容:至一级光交的盘要标注独享/共享(1-x芯),本次占用1-X芯,至小区光交的盘要标注本至xx小区光交,本次占用1-X芯, 重点说明:本次成端的托盘外框要加粗,本次占用的要有填充(根据图例来做) 6)一级分光器端口占用图:光交内托盘编号旁边要标注光缆编号, 分光器端口占用分配要合理。 7)OLT端口占用图:本次新增PON板要加粗,采用PL线型,全局宽度0,5,端口占用按图例标注,要附带OLT面板现场照片和本次端口占用列表。 8)机房内光缆走线图、ODF成端图:要画出机房内布局、走线架、进线孔、接地排等,走线包含外部光缆走线路由(PL加粗),机架跳纤路由(PL加粗) 预算编制(建议使用概预算软件,不建议使用嵌套表格) 1)项目信息表:此表要有,在表一前面加上一个sheet就行,不需要折后表; 2)表一:注意唐山家宽项目无预备费; 3)表三甲:取工日讲解 不计取GPS定位工日, 4)表三乙、丙,用预算软件带出机械台班和仪器仪表,不允许有漏项。 5)表四设备:为甲供材,只计取采购及保管费,运杂费、运输保险费、采购代理服务费一概不计取。材料名称及规格型号要与给定材料表一致。 6)表四材料:为乙供材,同表四设备。 7)表五:只包含六项:设计费、监理费、安全生产费、建设用地及综合赔补费、协调赔补费、顶管费(顶管赔补)。其余如建设单位管理费概不列支。 设计费按照勘察设计费计算方法计算,采用敷设长度; 监理费:工程费(建安费+设备费)*3.3% 安全生产费:建安费*1.5% 赔补费:①协调赔补费:每户30元以下,②建设用地及综合赔补费:给施工单位的,包含新建杆路、开挖、挂钢线等,③顶管费:给施工队的;这三个费用如果有都要在表五中列支,其中①需填写在项目信息表赔补费一栏,②填写在项目信息表《其他》一栏,予以区分。 机械顶管费用,统一按照定额在表三中计取,为弥补与实际招标价的差价,可同时在表五中增加顶管赔补费(郊区每公里6万、市区每公里9万)。集客、家客尽可能少采用顶管,避免增加工程总投资。 建设用地及综合赔补费按下表编制预算,表中未列出施工内容不列建设用地及综合赔补费。 8)表二: 措施费共计16项,不计取的有: 4工程干扰费(有协调赔补费) 8夜间施工增加费(这边小区夜间施工较少,不加) 11施工生产用水电蒸汽费 12特殊地区施工增加费 13已完工程及设备保护费 14运土费 15施工调谴费和机械调遣费不予计取(省公司招标时就要求施工单位驻地)。 16大型施工机械调遣费 间接费中不计取的有一项: 工程排污费 光交使用调度表、纤芯使用调度表,按模板填写。 文本说明:按照以下模板做, 概况包含信息:第一段:本工程为xx小区接入工程; 第二段:地址、经纬度、覆盖客户数,楼宇类型及数量、竞争对手进入情况; 第三段:本工程安装x个光交,x个分纤箱,x个一级分光器,x个二级分光器,x个PON板,可装机x户,配线比为30%, 第四段:本工程折后预算总投资为:x元,其中线路投资为x元,设备投资为x元,户均投资为x元/户。 接入方案包含信息: 主干接入方案:本工程上联综合业务区机房为xx机房,光缆上联综合业务区光交为xx1-A1B2光交,主干光缆跳接点为XX1-A1光交, 机房内OLT设备为华为xxx,需新怎16口PON板x块,ODF至OLT(外线ODF至调度框)需布放FC/LC(10米)或者FC/FC(6米)跳纤X条。 (如新增OLT自行描述) 配线光缆接入方案:本工程新增小区光交共X个,GJ01设置在xxx,GJ02设置在xx。分纤箱安装与XXX位置。由光交至分纤箱采用管道布放、利旧吊线、新设墙壁吊线、墙壁钉固、新建杆路布放12芯光缆方式连接。GJ01出缆X条,GJ02出缆X条。(详情见设计图纸) 4、审核流程: 审核准备工作:设计人员需向县分公司主管要赔补费流程单(签字盖章后的),拍照附在设计里之后才能提交审核。 设计文本包含内容: ①:图纸(CAD、PDF都要提供) ②:预算 ③:文本说明 ④:勘察单:签字盖章,拍照付在设计里 ⑤:赔补费流程单,签字盖章,拍照附在设计里 ⑥新建管道及杆路部分,需拍大致照片附在设计里(无新建可不用) ⑦:光交箱使用调度表(农村由基站出缆可不用) ⑧:纤芯使用调度表(农村由基站出缆可不用) 提供设计资料一共有8项,前5项为必备文件,后3项根据具体设计添加。 审核提交工作:县区负责人发送设计文件至各单位家宽负责人审核,审核无误后由单位家宽负责人发送给市公司家宽专业负责人。非单位家宽负责人发送设计方案概不接收。 其他重点情况说明: 新增OLT的,需提前进行基站内PTN端口申请,若发现提交设计新增OLT则设计暂缓审核流程,等PTN端口申请下来后做成电路申请表附在设计里提交(具体操作流程和集客相同,基站资源申请表发给我,我找传输中心申请端口) PTN950、PTN960、PTN3900的板卡扩容投资不能放到家宽设计里。 采用裸光纤上联汇聚交换机的,上行主干光缆不能放到家宽设计里。
|