电功率 :单位时间内做的功有功功率(P)---电流流经纯电阻性负载产生的功率,单位:瓦(W),千瓦(KW)。 无功功率(Q):交流电路中,除有功功率P外,还因电流流经储能元件(C、L)产生电能,磁能互相交换,而不实际作功,这种交换功率就是无功功率,单位是乏(Var)千乏(KVar)。视在功率(S):有功功率和无功功率的几何和,单位是伏安(VA)千伏安(KVA)。 S= √(p2 +Q2 ) (三者关系)
单相电:P=U*I*cosφ (单相负荷) ·Q=UIsinφ (无功功率;var) S=UI(视在功率VA)
三相电:P=√3*U*I*cosφ(三相负荷) Q=√3UIsinφ (无功功率;var) S=√3*U*I(视在功率VA) (UI均线电压;线电流)
负载功率 U:电源电压 I:负载电流 cosφ:功率因素(阻性负载cosφ=1,感性负载cosφ<1,电动机cosφ≈0.8)
A测算线路电阻方法:当电源、负荷一定时,按照以上公式算出负荷电流I,然后查看电工手册中《500伏铜铝芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表》,按照线路敷设形式、线路工作环境温度初选出合适的电缆线径,最后根据:R=ρ×L/S
线路电阻 ρ:线路材料电阻率(若采用铜芯电线,电阻率:ρ=0.0172 铝为ρ=0.0283) L:线路总长 S:线路截面积
电力压降评估:压降损耗原则上不高于10%,如果压降超出10%,调整选用电力电缆
电力压降测算公式为:∆U=I*R=(P/U)*(ρ*(L/S))
=(P/1.732*U*cos∅)*(ρ*(L/S))-----三相电 U=380V
=(P/U)*(p*(L/S))-------------------单相电 U=220V
电力电缆载流量评估:电缆的材质、电缆的线径、环境温度等因素有关。一般铜缆:5-8A/mm2,铝缆:3-5A/mm2
电力线缆载流量计算:I (380V)=P/√3*U(380V)*cos∅ I (220V)=P/U(220V)*cos∅
断路器选择
断路器评估:P=I(断路器选择值)*220V*转换率/安全系数 (转换率取0.8 安全系
基站耗电量构成主要有4个部分,即直流功耗、空调功耗、照明、其他功耗。
市电引入容量≥(P直流设备+P电池充电)/转换效率+P空调+P照明+P其它耗电
参数说明:
P直流设备:包括通信设备、动环监控等直流供电设备;
P电池充电=蓄电池容量*0.1*56.4(W);
转换效率:转换效率一般为0.95
P直流设备=(P直流设备+P电池充电)/转换效率=负载电流*48V+(充电电流*电池均充电压值)
P空调耗电:根据空调额定功率计算空调耗电量:匹及是以制冷功率来分的,比如制冷量为2500W的为正一匹机器,5000W为正两匹机器。这个在空调上是为KFR-25GW KFR-50GW.其它的数值按此换算,比如1.5匹的,KFR-35GW,制冷量为3500W。输入功率1830W,输入功率是它的耗电量,以此计算用电数。
P照明:按照 200W/站计算
P其他:包括施工临时用电等,按1500W/站计算
开关电源容量=(P通信设备/48+Q电池容量/10)/ η 式中:
P-通信设备工作实际功率(W);
Q-电池容量(Ah);
η-容量系数,取0.95
冗余电流空间一般向上
例如:负载为4000W,电池容量为200AH的所输出的直流I总=(4000W/48V+200/10)/0.95=108.76A,但考虑维护方便快捷,在设计应遵循适度预留冗余电流空间。
电源模块选取应该遵循N+1进行冗余配置:如上例子如果单电源模块是30A那么在配置电源模块时应满足N+1配置;(108.76A/30A)+1≈4+1=5.故在电池配置的时候需要配置5个模块
