2022年9月16日,湖南某地DX大楼突发火灾,从视频和图片看火势凶猛,短短15分钟就把大楼烧成了黑色筒子楼。据报道是外墙引发的火灾,未看到人员伤亡报道,在此祝愿楼内的所有职工均平安!但这件事本身引发了诸多思考:
    1、很多电信大楼年代久远,大楼内既有办公又有部分核心机房,有的大楼可能还有仓库、厨房等,空调、机房线路、办公线路、消防设施等很多方面均存在老化情况,虽然每年都有检查,但隐患还是较多,尤其是电路方面。
        本人就亲自遇到一个情况:在我身旁的电路突然着火,幸好我处理及时,当然也幸好是白天上班期间,更加幸好的是我就在着火的电路旁边。后来查明原因是电路老化,难以承受夏天高峰的用电压力引起电路起火,如果换在其他时间、其他地方就未必那么幸运了。
   2、通信行业员工中,经常从事核心机房工作的人或许还有一部分消防安全意识,绝大部分员工缺乏消防安全意识,更不要说消防安全知识了,有的员工连灭火器怎么用都不知道。
     从内部流出的员工撤散视频中可以看到,很多员工一边看着手机一边慢慢悠悠的下楼。要知道火灾往往只要短短几分钟就可以夺取很多人性命!
  3、外墙是很多大楼起火的主要源头之一,这与外墙所用材料有关,部分老楼的外墙根本不具备防火功能,一旦着火就如野草见火般快速蔓延。
       2018年河北某地LT大楼起火,原因外墙;2020年山西某地LT大楼着火,原因外墙;2020年湖南某地YD县分公司大楼着火,原因办公电路引发。

   安全生产是第一,业务发展才是第二。今年又是一个极端气候,好不容易禁受住了高温和用电超高峰,后续的极端气候还会不断出现,但愿我们能提前思考,提前应对!