1)不同的盘柜作头的高度不同,对于横向排列的端子排电缆头高度应一致。做头宜在盘下侧入口处;对于竖向排列的端子排,电缆头距该电缆所接最下面一个端子排距离一般不大于20cm,在规定的高度处将电缆内皮切除。
2)电缆头制作时,先用塑料带紧密缠绕芯线,再用热缩管紧固成型,热缩时注意热缩温度,防止熔化电缆芯。
3)制作要求及成型后尺寸:
1)塑料带缠绕要绷紧牢固,端头截面要齐且垂直电缆轴线,成型后的电缆头为筒型,表面平整光滑,无鼓肚和蜂腰,杜绝出现腰鼓肚。
2)外尺寸:电缆头直径不大于电缆护套外径2mm,电缆头在护套上的部分,其长度约1113mm,热缩护套成形后长度约80~100mm
e电缆分线绑扎
1)电缆头做完后将线芯分开拉直穿上编号头。
2)线芯绑扎应对照端子排图的接线位置边分边绑扎,绑扎松紧适中,形式一致,线条流畅、美观、自然。绑扎间距一般为7cm