通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  四级军士长

注册:2005-10-13
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-30 16:50:19 |只看该作者 |正序浏览
最近遇到一些电源方面的问题,拿出来跟大家探讨一下。
涉及到的电源设备主要有:
组合开关电源、列头柜、电池组、交流配电箱、直流配电箱、交流屏、整流屏、直流屏

1、基站中的电源问题
今年PTN大建在即,但很多基站的二次下电基本都已用完,此时如何考虑?是否可以直接从二次下电的母排引电至新增的直流配电箱?
在很多基站机房还存在一个问题,有传输设备的电源线1路接在2次下电,另1路接在1次下电,请问这种连接方式是否可行?

2、汇聚机房的电源问题
在做新建汇聚机房时候涉及很多电源线的计算问题,一般直流电源线的截面积选择用公式
           S=IL/(Υ铜ΔU)                                             
                   其中I—流过导线的电流(A)
                   L—导线回路长度(m)
                  Υ铜—铜的电导率值为57 m/Ω·mm2
                  ΔU-分配压降(V)
主要问题在ΔU压降上,从网上查到有这样分配压降,不知是否合理,大家一起讨论:
蓄电池                 0.2V
蓄电池----直流屏 0.7V(在计算这段时,电流值I是不是应该按照电池的充电电流=0.2*电池容量来计算)
直流屏                 0.4V
直流屏----列头柜 0.7V(在计算这段时,电流值I是不是应按列头柜最大允许电流来计算,比如200A)
列头柜                 0.2V
列头柜----设备     1V
3、交流屏、整流屏、直流屏
何时选择这三种电源设备?电流值又该如何计算?
组合开关电源如果搭配500Ah的2组开关电源,充电电流就占了200A,实际供给设备的不到400A,如果超过这个值是不是就可以考虑上直流屏。
4、电池充电
电池在浮充和均充两种情况下,电源的整流模块是否也有大小的区别?!如何计算