维护作业项目
清洁机架 高压直流操作电源检测、电池加水

设备告警及显示情况综合检查 与监控中心核对数据 堵塞进水和小动物孔洞

检查油浸式变压器油枕油位、温度、干燥剂颜色、二次保险温升合格 检查干式变压器风机

检查熔断器接触是否良好、温升是否符合要求  检查接触器、闸刀、负荷开关正常

检查高压开关柜的开关、网门连锁 各接头有无氧化及螺丝有无松动 调整继电保护装置

检测避雷器、接地引线 变压器接地电阻值,连接线路

●检查变压器和电力电缆绝缘检查变压器一次保险规格、二次保险规格

清洁电缆沟 高低压瓷瓶、变压器油污 检查油开关油位、油色、油质、添加或更换开关油

●检验高压用具及防护用具 校正仪表 检查备用熔丝

●检查主要元器件的耐压




维护作业项目
检查信号指示、告警等 并与监控中心核对 检查功率补偿屏工作情况

清洁设备●测量熔断器的温度或压降 检查接触器、开关接触是否良好

●测量刀闸、母排、端子、线缆、接点的温度、温升及各相间的温差

检查各接头有无氧化 螺丝有无松动  ●测量交直流系统接地电阻(干季)

检查避雷器是否良好 调整三相不平衡度检查≤25%  校正仪表

检查测试供电回路电流不超过线路额定允许值

检查继电器、断电器、风扇是否正常检查负载均分性能

●测量直流熔断器压降或温升 检查告警指示及显示功能 并与监控中心核对

设备清洁 接地保护检查检查 测试监控性能是否正常

检查直流输出限流保护 检查防雷保护

检查接线端子的接触、开关、接触器的接触是否良好 ●测试中性线电流

检查动力机房到专业机房的直流母排、输出电缆的绝缘防护 检查母排温度

●测量衡重杂音电压




维护作业项目
检查电源防雷器的模块实效指示和断路开关状态 检查动力监控系统接口避雷器状态

检查室内地线连接质量 检查电源防雷器模块发热状态

●测量地网地阻值 检查地网引线接头质量 检查各种防雷器各种指示装置状态

设备清洁  配合监控站做告警核对试验(环境和交直流主要量)

●做监控系统巡检记录  抽查监控系统的功能、性能指标  做阶段汇总月报表

●对统计的数据进行分析、整理出分析报告,并妥善保管备份上个月的历史记录

●备份系统操作记录数据

全面抽查监控系统的功能、性能指标远程遥控试验,通信线路障碍及告警传递速度试验

检查并确保监控中心服务器、监控主机和配套设备、监控模块及前端采集设备有良好的接地和必要的防雷设施

检查智能通信口与数据采集器之间的电气隔离及防雷措施 整理历史数据




维护作业项目
机组全面清洁 ●空载试机5~10分钟  油机四漏检查

检查启动电池充电电压及电解液液位、比重

燃油、机油油面高度及冷却水液面高度 检查通排风手动开启试验

●加载试机15~30分钟   检查油机/市电转换柜工作状态

与监控中心核对相关告警及数据检测校正仪表 各部螺丝连接检查

清洁油机房进排风滤网 油机保护地检查及测试清洁空气滤清器

检查润滑油 燃油、机油、空气、冷却液滤清器更换(按说明书)

油机燃油箱、储***沉淀清洗

设备综合清洁  ●空载试机及试车15~30分钟  四漏检查

油机及汽车电瓶补充充电电池电解液液位、比重检查

燃油、润滑油、冷却水情况检查各部件有无松动检查

●加载试机 15~30分钟

各部螺丝连接检查启动、冷却、润滑、燃油系统综合检查  校正仪表

燃油、 机油、空气、冷却液滤清器更换




维护作业项目
全面清洁电池及电池室卫生

●测量电池系统的总电压 浮充电流和单体电池端电压、电解液密度和温度

检查电池槽有无渗漏及液面高度    检查各连接处有无松动、腐蚀情况

均衡充电 检查极板颜色及有无弯曲、断裂、短路、损坏、脱粉、硫化

调整浮充电压 ●设置直流总电压高低压告警门限

清洗防酸帽 补涂电池架防震架耐酸漆核对性放电试验

检查引线及端子接触情况 ●测量馈电母线、电缆及软接头压降 仪表校正

●容量试验(使用六年后每年一次)

全面清洁 蓄电池端子、极柱、连接条、外壳、安全阀及盖的物理外观检查

测量和记录电池系统的总电压、浮充电流单体端电压及室内环境温度

●测量单体电池内阻 检查是否达到充电条件,如达到进行均衡充电

检查引线及端子、馈电母线、电缆及软连接头等部位的连接●并测量压降

●核对性放电试验(2伏电池)

仪表校正 ●容量试验




维护作业项目
设备表面清洁  UPS内部可见元器件物理外观检查 汇总分析设备运行数据

●检查记录UPS的输入输出电压、电流及负载百分比  检查告警指示及显示功能

检查主机、电池及配电部分引线及端子的接触情况,检查馈电母线、电缆及软连接头等各连接部位的连接牢固,并测量压降和温升

●测试中线电流 检查UPS各主要模块和风扇电机的运行温度

●记录UPS 控制面板中的各项运行参数,特别是电池自检参数 检查输出波形是否正常

●蓄电池组核对性容量试验 UPS各项功能测试,检查逆变器、整流器等启停、电池管理旁路切换等

负荷均分系统单机运行测试,热备份系统负荷切换测试 检查防雷接地保护设施是否正常

根据厂家使用手册或说明书对风扇、电容器组进行检查

清洁设备表面、散热风口、风扇及滤网 检查各项参数设置以及告警功能是否正常。检查各连接部位温升

测量输入、输出电压、输入、输出电流,计算负载百分比。检查风扇工作状态及自动旁路功能

●测量开关及接线端子温升 调整链条松紧度 检查机械传动部分及电机减速齿轮箱

主要部件温升、防雷设施检查      校正仪表




维护作业项目
设备全面清洁 检查空气处理机、电机轴承、冷凝器翅片、水浸告警系统是否正常  测试风机工作电流

检查清洁风扇及调速、支座状况和电气控制的报警器声光告警 接触器熔断器是否正常●测试压缩机吸、排气压力

保持加湿器水盘和加湿罐的清洁、清除水垢 检查加湿器电磁伐和工作情况,检查给、排水路是否畅通

检查空气处理机风机的转动、皮带和轴承,并清洁检查加湿器电极、远红外管是否正常

检测压缩机表面温度有无过冷、过热现象 并通过视镜检查确定制冷剂情况是否正常

空气处理机清洁或更换过滤器,清除冷凝器沉淀物,检查及修补破漏现象检查冷却系统冷却环管路、清洁水池

测量电器控制部分电机的负载电流、压缩机电流、风机电流是否正常

测试压缩机高低压保护装置检查清洁蒸发器翅片 检查加湿器负荷电流和加湿器控制运行情况

检查电器控制部分所有电器触点和电器元件,●测试回风温度、相对湿度并校正温度、温度传感器

检查冷却水泵、除垢 冷却风机正常、冷却水自动补水系统及告警装置完好

检查制冷剂管道固定情况,并修补制冷管道保温层 ●测量空气处理机出风口风速及温差

检查电器控制部分电加热器可靠性、设备保护接地、绝缘状况,并检查处理接点螺丝、机架 校正仪表、仪器




维护作业项目
清洁设备表面和空调滤网,●测量出风口风速及温度 清洁更换新风、回风过滤器

检查风机皮带松紧度,温控器工作状态,风机工作是否正常

检查冷凝水接水盘排水是否通畅,疏通地漏,水冷机组风机连接风管、水管是否有冷凝水

冷却水质处理 检查润滑油压力清洁冷水塔

注油润滑风阀转轴 主电机轴承的维护

清洁室内机设备表面 检查清洁空调冷凝器蒸发器滤网等 检查压缩机工况

检查室内外风机工作及空调控制系统是否正常

检查空调制冷系统是否正常 测量高低压等检查空调排水是否正常 排水管是否完好

拧紧和加固所有接点螺丝 检查和处理室外空调机架的腐蚀情况

检测和校准空调显示的温湿度与实际达到的温湿度 测量出风口风速及温度