线路验收管理办法补充细则(试行)
根据《中国电信济南分公司外围工程验收管理办法》规定,结合线路工程验收的实际情况,特制订本补充细则,请各施工单位、监理单位、维护单位自下发之日起参照执行。
一、 线路施工的相关要求:
1、 竣工资料图纸要求:施工图应包括光缆线路路由图(参照物要多且准,架空线路要求在电杆上写上杆号,接头所在位置的秆号必须标示出来且三点定位)、光缆配盘图(包括接头,必须有尺码带,)、光缆光纤分配图、管孔占用图、光缆光纤色谱图、光纤衰减统计表、人(手)孔施工示意图、光缆进局(站)示意图(要求表明机房在那一层那个房间),成端图(要详细,包括机房平面图和成端图)、跳纤资料,等等。
2、 杆路工程:线杆8米杆埋深1.5米、10米杆埋深1.7米及拉线埋深等必须符合相关规范要求。
3、 挂牌要求:一干、二干、集团级重要客户、城域网主干、本地网主环光缆挂红牌。挂牌位置:一般光电缆两端、机房出入端(如馈线窗、地下室内外)、接头盒两边,引上引下处,要求整齐划一。跨路要求挂限高牌5.5米。
其他白牌。
标签规范如下:标签要有业务名称,本对端位置信息。如电信铁通互联互通标签
设备侧标签标准如下: 中间跳接点标签标准如下
十六里河-天桥铁通互联互通 十六里河-天桥铁通互联互通
光口板位/ODF名称+跳纤位置 0DF名称位置/ODF名称位置
4、 一干、二干、城域网局间主要光缆要在管道内加以固定,施工要求高于其他线缆施工标准。
5、 室内电缆不能用于室外,电缆在管道内不能有接头。挂在树上的、在下水道内的光电缆工程不予验收通过。
6、 施工时严禁将光电交锁破坏。如发现一次,须赔偿全网当年所有被破坏锁具或交相应数额的罚款。本通知下发前网运部先将光交、电交锁具补齐,移交代维单位负责管理,之后锁具丢失、损坏由代维单位补齐,代维单位可通过在巡检中发现并确认破坏者,对其进行罚款赔偿。
7、 重要大客户的工程项目竣工后要立即验收,请施工单位在工程即将完工时通知监理公司、代维单位前去检验以确认方案的正确性。
8、 验收前施工方首先进行自检:自检内容包括竣工资料、管道、光缆及电缆工程施工工艺以及光电缆测试指标【详见网运部下发的各项验收规范,光缆接头在正常情况下必须全部熔接,光缆平均损耗≤0.36db/km(1310波长),0.25db/km(1550波长)】,自检合格后提出验收
申请,并上报竣工资料。
9、 新建工程中上报的竣工资料中必须有网发部该项目相关人员的签字。
10、 电缆工程验收时施工方必须配备相关的测试仪器、仪表和工具(不限于对号器、兆欧表、万用表等)。
11、 电缆用户线、上网业务,EPSON验收需要装维一起参加。网络箱尽量放在室内,决不允许放在室外朝阳处,否则验收不予通过。
12、 管道工程必须事先将设计图纸交网运部确定引上位置,并将按要求完成的设计图纸,交网运部签字认可,并将其添加到竣工资料中。管道工程验收必须有网运部人员参加。
13、 网运部根据上报竣工资料制定线路验收计划,下发施工单位、监理单位、维护单位,并通知相关单位做好准备工作。
14、 验收过程中,必须有该工程现场施工人员到场,带好相关验收测量工具,光、电缆测试仪器仪表以及现场整改的相关工具及材料(不限于标牌、梯子等),若施工人员不不了解该工程项目的具体情况,将无限期推迟验收,并按照处罚细则做相应处罚。
15、 验收前施工单位须准备好机房及光交的钥匙,保证线路验收的顺利进行。
16、 一般新建工程在工程竣工结束后7天内,由施工单位自检合格后上报竣工资料;城域网一干、二干新建工程7天内,由施工单位自检合格后上报竣工资料,由网运部制定计划进行验收。城域网一干、二干新建工程验收合格后方可投入使用。
17、 对于光缆抢修工程300米/条(含300米)以内同路由敷设或临时迁改,不能付费;架空光缆改管道超过200米/条的方可付费。电缆抢修工程100对(含100对)以上的超过200米/条(含200米)、电缆抢修工程低于100对的须超过300米/条(含300米)的方可付费。架空电缆架空该管道通常超过200米/条方可付费。
18、 超过维护范围内的抢修工程,需要事先取得网运部签证认可,遇特殊情况的由代维公司先抢通业务后,第二天由网运部签证认可。在工程完成后,15天内,由施工单位自检合格后上报竣工资料,由网运部制定计划进行验收。
19、 请施工方按照新建和抢修工程分类。必须在规定时间内上报竣工资料,按计划进行验收,避免资料超时、集中上报,造成资料堆积。如达不到以上要求影响验收进度的施工队负全责。
20、 根据验收计划,要求施工单位、监理单位和维护单位相关人员早上9点钟准时从电信公司出发,否则按照处罚
细则进行罚款。
21、 验收不合格的项目,由施工方15天内进行整改后复验,复验仍不合格,加倍处罚后,按不合格工程处理。
22、 具备上述条件的工程项目方可验收。如不具备条件,不予验收。
二、监理方的相关要求:
1、验收之前审查资料的完整性及相关要求,并对资料进行分类:未完工工程、拆除工程、用户端及机房无法进入等不具备验收条件的不列入验收计划,符合条件的项目编排验收计划上报网运部审批。
2、根据验收计划提前通知维护方参加验收。验收过程中客观存在的问题,如占用联通、电力资源等问题,需由监理方提出方案进行整改,对确实没有电信资源的工程项目由施工方提供项目施工审批单(包括业务部门、网发部、网运部相关人员及公司领导签字),列入竣工验收报告并通知网运部备案。
3、验收过程中对工程工作量及主材的使用情况进行核实,如工程实际用料与领料或竣工资料不符,应写明原因或办理退料等手续。否则,验收不予通过。
4、严格把控工程质量,按照济南电信网运部下发的最新验收规范进行验收。对工程的主要控制点,管道施工工艺、
光缆跳线标签、挂牌,光、电缆测试指标等项目严格把控。一旦出现质量问题,根据相关处罚条例进行处罚。
5、在验收过程中,如发现重大质量问题,现场通知施工队整改,不能现场整改的下发整改通知单,如未在规定时间内整改完成,按济南电信网运部的处罚细则进行处罚。
8、网运部委托监理公司对所有工程项目进行验收。网运部有权对监理公司独立验收通过的工程项目进行抽验,在抽验中发现仍有严重不合格项,根据相关处罚条例对施工单位和监理公司进行双倍处罚。
8、监理公司每天将验收情况及存在的问题进行整理汇总形成日报,每周做好周报,并将验收情况上报网运部相关领导。
三、处罚细则标准:
未按验收规定时间出发的相关单位(包括施工单位、监理单位、维护单位)罚款100元。
验收过程中,未带全验收工具和测试仪器仪表的,缺少一种罚款100元。
未准备好机房及光交的钥匙影响验收进度的,罚款100元。
验收过程中,现场施工人员无法确定该项目线路的具体位置,罚款200元。
验收过程中发现有未达到验收标准的工程项目,罚款200元。
未在规定时间内上报竣工资料的工程项目,罚款200元。
施工单位须上缴罚款后,方可进行后续工程项目的验收工作。
对于施工时不领熔纤盘,而是不经允许随便从光交中抽取熔纤盘、法兰盘的,惩罚1000-3000元。
严禁在机房、光交箱前井留预留(可以放到其他井内,尽量不要太长),以防井盖盖不上,如发现施工队伍将光交箱前井内光缆掏出,施工完毕后没有放回的罚款2000元,并必须将光缆重新整好。
对于光交内熔纤盘、法兰盘不固定者,罚款1000元,并以未完工工程处理。
四、验收标准
(一)管道工程验收及扣罚标准
详见相关验收标准
(二) 杆路及管道程验收及扣罚标准
详见相关验收标准
(三) 电缆工程验收及扣罚标准
详见相关验收标准
附件一、管道、光电缆验收标准
中国电信济南分公司网运部
二〇一〇年三月一日
|
|