整流系统为1500A,直流配电屏的电池熔丝(主备)1000A*2,负载电流为800A,按照压降电池组至直流屏0.5v,电池组至直流屏电流长度为10米,算出来的线径为560,实际用300*2  MM2 电缆。
300MM2的电缆载流量为610,2条双并,为1220A .
问题来了,
按照 电缆载流量>上级开关的整定电流的原则,本次1220A<2000A(开关),那电缆的线径选择是有问题吧?
可是现在移动很多局方都是存在这个问题,这正常么.
不知道以上思考是否有错,求高手解答,