第1章 概述
1.1 背景介绍
中国移动广西公司2010年开始大规模发展客户有线接入业务,经过多年的建设,客户数量已经具备了相当的规模。
随着集团客户、WLAN、家庭客户等业务的不断发展,接入网规模不断增大,随之也就带来了网络规划设计及建设上的挑战。特别是资源的问题日益突出,急待规范化网络使用、规划网络资源。
1.2 编制依据
1、GB50846,住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范;
2、GB50847,住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范;
3、《中国移动有线接入网建设场景模型方案汇编( 2013版)》;
4、中国移动集团下发的《PON网络规划设计总体技术要求(2013版)》;
5、《中国移动广西公司家庭宽带有线接入工程建设指导意见》;
6、中国移动广西公司《2013年WLAN网络扩容工程建设指导意见》;
7、《中国移动城域传送网建设指导意见(2012版)。
1.3 名称解释
主配线层光交箱:全业务接入区的一级分纤点。
辅配线层光交箱:全业务接入区的二级分纤点。
业务接入站点:辅配线层光交箱下挂的基站,用于末端PTN/SDH设备接入。
业务引入光缆:辅配线层光交箱至业务接入站点的光缆。
相关名词解释如下图所示: 图1.3-1 配线层名词解释 第2章 配线层建设及使用原则
2.1 城区及县城配线层建设及使用原则
城区及县城集团客户光缆要求从辅配线层光交引接。需要遵循配线层光交的使用原则及引入光缆的建设原则。配线层分主配线层、辅配线层两层结构。网络架构见第一章图1.3-1。
(一)主配线层纤芯使用及光缆成端原则:全业务与基站共用一张光纤物理网建设。基站使用共享纤芯,全业务使用独享纤芯。主配线层的网络架构如下图所示: 图2.1-1 主配线层网络架构
城区主配线层一般采用144芯光缆,纤芯分配原则如下: u 1-24芯为共享纤芯24芯(应用于基站、室分);
u 预留纤芯12芯;
u 独享纤芯根据业务需求进行配置(应用于客户有线接入)。
光缆交接箱一般采用576芯,光交成端分配原则如下: u 主配线层光缆引接抽芯:144芯;
u 基站、室分接入光缆:96-144芯(每条道路单侧路由方向只允许1条光缆引接);
u 辅配线层光缆:288芯;
u 集团客户末端引入光缆:辅配线层光分配点覆盖区域内,尚未完成接入的客户点数量不超过16个,可不建设辅配线层光交,集团客户直接从主配线层光交引接。此时主配线层光交的承担作用等同于辅配线层光缆交接箱;
u 跨区光缆:0-48芯。
(二)辅配线层纤芯使用及光缆成端原则:辅配线层作为主配线层的延伸,是集团客户业务接入的接入界面。
u 辅配线层光交箱设置要求:光缆交接箱主要采用288芯。采用免跳接光交箱,最少能安装4个1X64和4个1X4的插片式分光器;
u 家庭客户、集团客户、直放站、WLAN接入光缆:占用成端96-192芯,集团客户成环光缆占12-48芯;
u 引入基站光缆:48芯。
辅配线层主要在配线层项目中建设,辅配线层的补点扩容可同期在集团客户有线接入或家庭客户有线接入工程中建设。
(三)业务引入光缆:每个辅配线层光交新建一条“业务引入光缆”至附近基站,用于PTN/SDH设备接入。每个光交到基站有且只有一条“业务引入光缆”。该基站为“业务接入站点”。
2.2 乡镇配线层建设及使用原则
目前各地市乡镇全业务接入已初具规模,乡镇末端客户点简单从基站引接光缆已经不能适应业务发展需要。每个乡镇可以选择一个条件较好的基站作为全业务汇聚机房,作为本乡镇PON业务及PTN业务的接入点。建议参照城区配线层模型进行乡镇配线层的建设:
u 普通乡镇采用48芯光缆、144芯光交箱进行配线层建设。每个光交分配12芯独享纤芯;
u 大型乡镇采用96芯光缆、288芯光交箱进行配线层建设。每个光交分配24芯独享纤芯;
u 乡镇配线层不考虑建设辅配线层光交。
乡镇配线层在集团客户有线接入或家庭客户有线接入工程中同期建设,不再单独安排建设。
第3章 客户有线接入管线建设原则
3.1 末端光缆建设原则
u 集团客户、家庭客户、wlan就近从辅配线层光交箱引接,原则上不从基站引接。光缆引接方案应与业务类型无关;
u 对大型小区、大型物业点,采用PON接入时,若上行纤芯使用量大于12芯的,新建24芯光缆,直接从主配线层引接;
u 充分考虑末端客户基站、室分、集团客户、家庭客户、wlan等业务接入。预留引入光缆的纤芯,避免重复布放。物业点引入光缆及物业点内部配线光缆的纤芯数测算,详见《全业务物业点内部综合业务有线接入资源规划模型研究》;
u物业点引接光缆在主(辅)配线层光缆交接箱内按需成端,不能全部成端。一般建议只成端6芯(专线用2芯、维护用4芯)。在全业务接入项目(家庭宽带、集团专线)的设计图纸上突出明确本次接入纤芯的成端图,包括接入末端及对端两端的纤芯成端图,使得设计指导施工具体化,消除施工弹性。
3.2 管道建设及使用原则
u 在单一方向管道路由上(光缆交接箱引接段管道算双向管道),只允许1管管道(7孔)用于末端物业点接入,建议尽量用最边侧的1管;
u如1管(7孔)使用完毕,后期采用纺织子管等手段扩容,在同一孔内再次穿放光缆;
u一条路由上,布放超过4条末端物业点接入光缆后,再次布放光缆时,要求穿放纺织子管。
第4章 客户有线接入传输设备建设方案
4.1 接入方式选择
有线接入网组网主要使用PTN、SDH/MSTP、PON等接入技术。其中PTN、SDH/MSTP主要承载基站及重要集团客户业务,以环形或链形组网;PON主要承载家庭客户、普通集团客户业务、WLAN业务,以星型/树形结构组网。部分场景按需灵活采用低成本的简单延伸类技术参与组网,包括PDH/协议转换器/光纤收发器/MSAP/点对点微波传输/以太网交换机等,以链形或星型结构为主,下挂在OTN/PTN/SDH/MSTP设备上,作为接入网络向客户侧的延伸手段。
现阶段,PON网络、PTN网络、SDH网络的覆盖面有所不同,SDH覆盖了城区、县城、乡镇、农村的全部区域;PTN覆盖了城区、县城、乡镇和部分的农村区域;PON网络覆盖了城区、县城、大部分的乡镇。
根据有线接入客户业务类型的不同,结合传送网覆盖情况,确定接入方式。有线接入客户接入方式如下表所示:
表4.2-1 有线接入客户接入方式 网络层级 | 客户所在区域
| 业务类型
| 家庭客户
| 互联网业务、视频监控业务、代办服务厅、wlan
| GPRS业务、语音业务、行业短信业务、普通集团客户专网
| 高端集团高保密性的客户专网、自营服务厅
| 接入层
| 城区、县城
| PON接入
| 主选方案:PON接入 备选方案:PTN双路由接入(仅AAA级客户)
| 主选方案:PON接入 备选方案1:CPE-PTN接入 备选方案2:PTN双路由接入(仅AAA级客户)
| 主选方案:同厂家PTN接入 备选方案1: CPE-PTN接入(符合客户需求时可采用)
备选方案2:SDH接入(金融类客户明确要求采用SDH接入,向客户推广PTN接入方案无效时) 备选方案3:PTN双路由接入(仅AAA级客户) 备选方案4:SDH双路由接入(仅金融类AAA级客户明确要求采用SDH接入,向客户推广PTN接入方案无效时) 其他方案:裸纤,一般不允许采用裸纤接入
| 乡镇
| PON接入(OLT上行通过PTN主干接入环解决)
| 主选方案:PON接入 备选方案1:PTN+简单延伸(仅无PON覆盖时) 备选方案2:PTN双路由接入(仅AAA级客户)
| 主选方案:PON接入 备选方案1:CPE-PTN接入 备选方案2:PTN+简单延伸(仅无PON覆盖时) 备选方案3:PTN双路由接入(仅AAA级客户)
| 农村
| 目前PON网络未覆盖到农村,谨慎发展客户
| 主选方案:PTN+简单延伸 备选方案1:SDH+简单延伸(仅无PTN覆盖时) 备选方案2:PTN双路由接入(仅AAA级客户) 备选方案3:SDH双路由接入(仅无PTN覆盖,AAA级客户)
| 主选方案:PTN+简单延伸 备选方案1:SDH+简单延伸(仅无PTN覆盖时) 备选方案2:PTN双路由接入(仅AAA级客户) 备选方案3:SDH双路由接入(仅无PTN覆盖,AAA级客户)
| 汇聚层
|
| 城区OLT上行电路就近接入到IP城域网 城区PTN电路就近在IP城域网 乡镇OLT上行电路在所属县城落地,接入到IP城域网 乡镇PTN电路就近在所属县城落地,接入点IP城域网
| 全程走传送网 |
说明:当集团客户同时存在多种业务类型时,应选择较高等级的接入方式承载多种业务。如果低等级业务占用带宽较大(PTN≥20M,SDH≥6M),可单独配置一台ONU设备承载低等级业务。
4.2 客户有线接入设备建设原则
一、 PON接入建设原则:
总体要求:
(一) 城区OLT上联至IP城域网、汇聚交换机上联至IP城域网,应采用裸纤接入或OTN接入,不得采用PTN接入;
(二)乡镇OLT上联至IP城域网,采用PTN接入。乡镇OLT上联业务在县中心机房落地,转接到IP城域网。要求3~6个乡镇汇聚为一个GE口与IP城域网对接,PTN与IP城域网对接采用LAG方式实现端口保护;
(三) 城区集团客户、家庭客户、wlan采用PON接入时,ONU应下挂到所属综合业务接入区OLT设备下;乡镇集团客户、家庭客户、wlan采用PON接入时,ONU应下挂到所属乡镇的OLT设备下;禁止跨接入区或跨乡镇连接;
(四)集团客户、家庭客户、wlan客户的ONU需要分开设置;
(五)采用CLASS C+的光模块提高接收灵敏度,在满足接收灵敏度要求时,尽量选择大分光比的分光器分光(整条线路取2dB的冗余度)。家庭客户、写字楼一般选用1:64分光系统,集团客户一般选用1:32分光系统;
(六)分光器不宜太靠近OLT。家庭客户PON业务接入时,分光器应设置在小区;集团客户PON接入时,可将分光器设置在辅配线层光交侧、客户侧,根据单点用户规模的大小,选择适合的分光级别(可按用户数选择一级分光或二级分光及二级分光各级的分光比);
集团客户要求:
(七)集团客户IMS业务宜采用带POS口的ONU进行接入,如果前期未配置带POTS口ONU,则替换设备。替下的ONU供其他集团客户使用;
(八)当集团客户接入带宽为GE颗粒时,可采用独立的PON口承载业务;
家庭客户要求:
(九)城区及县城的新建住宅区和住宅建筑必须建设FTTH,不得建设FTTB。2013年整体FTTH建设规模比例不低于40%(含乡镇等全部);
(十) 家庭宽带建设采用端口薄覆盖模式,端口与覆盖用户的配置比例最高不超过1:4;
wlan要求:
(十一) WLAN应采用FTTB+LAN模式,若AP分布分散,超出五类线覆盖范围时,可采用FTTH布缆方式。 FTTH光缆布放原则参照《家庭客户接入模型及建设策略》;
(十二) WLAN工程新增的ONU设备、交换机需要支持POE集中供电功能,为AP提供电源;
二、PTN接入建设原则:
(一)城区集团客户PTN接入(或PTN+简单延伸)时,PTN设备(或简单延伸设备)下挂在“PTN业务接入站点”。乡镇集团客户PTN接入(或PTN+简单延伸)时,PTN设备(或简单延伸设备)下挂所属乡镇的PTN设备下;
(二)采用PTN接入的集团客户,如果带宽<100M,可用FE光口(必须为NNI口)下挂至对端基站。采用CPE-PTN或PTN+简单延伸接入的集团客户,如果带宽<100M,可用FE光口(UNI口)下挂至对端基站;
(三)当对端基站光口不足时,可将对端设备替换多端口的PTN设备,或下挂HUB-PTN设备扩展端口;
(四)采用PTN接入(或PTN+简单延伸)的集团客户,上游站点需要有后备电源保证,可以是基站或有后备电源的室分站点;
(五)AAA级客户需采用双路由接入。AAA级专线数量控制在专线总数的10%以内。
三、SDH接入建设原则
原则上现有SDH/MSTP网络仅限于插板扩容,严格控制其投资规模。仅在金融类客户明确要求采用SDH接入,且向客户推广PTN接入方案无效时采用SDH接入;或在PTN、PON没有覆盖到的区域采用SDH+简单延伸方式接入。
第5章 资源不足及解决方案
5.1 主配线层光交箱容量不足
1、 末端接入光缆按需成端,一般成端6芯;
2、 按要求建设辅配线层光交。
5.2 双路由接入难度大,浪费资源
1、 严格控制AAA级客户的比例(10%以内);
2、 采用PTN微波作为二路由辅助接入手段;
3、 尽量减少占用基站光缆的纤芯。
5.3 主配线层纤芯不足
1、 采用CLASSC+的光模块提高接收灵敏度,在满足接收灵敏度要求时,尽量选择大分光比的分光器分光(整条线路取2dB的冗余度);
2、 OLT下层到主配线层下挂的“PTN业务接入站点”基站。
集团指导意见:OLT设置以满足综合业务区覆盖为目标,遵循有利于提升投资效益比的原则,在区域用户密集分布且FTTH业务占主流时,可适当下移,但不宜太靠近用户,应严格控制OLT下移至小区接入点的数量。
5.4 乡镇主干接入环带宽不足
1、 合理设置OLT接入的保证带宽,保证带宽按需设置,不宜设置得太大;
2、 接入层升级为10GE。
5.5 “业务接入站点”的PTN设备端口不足
替换多端口的PTN设备,或采用HUB-PTN设备扩展端口。
|