黄果树传输优化解决方案 一、 黄果树、关岭、镇宁1800粗波分倒换无保护 根据设计黄果树、关岭、镇宁1800组成环网,但由于光缆衷减过大,在黄果树至关岭光纤阻断时,业务倒换不成功,时常造成黄果树数据业务受阻,具体情况如下:通过网管观察发现关岭至镇宁的双向监控信道SCC的收光均为24dmB左右(华为波分的监控信道和业务单波采用一样的传送原理),由于SCC的发光功率为-2dmB左右,通过计算得出镇宁-关岭方向的光缆衰耗为22dmB;LQM单板的发光功率为+2dmB左右,假设镇宁能把第二波落地,则收光应该为-20dmB左右,但由于镇宁局点为穿通局点,无光放大功能,它的工作原理就是把收到对端的光信号不加任何处理直接传送至下一局点,即把-20dmB的光信号直接传送至黄果树。再通过网管观察发现黄果树至镇宁方向的监控信道SCC收光为-18dmB左右,同理可计算出黄果树至镇宁的线路光缆衰耗为16 dmB左右,故该环网的LQM所承载的第二波经关岭发往镇宁穿通在黄果树收光就为-20 dm+(-16 )dmB=-36 dmB左右,由于粗波分的光模块的最大灵敏度为-28dmB,故黄果树经镇宁到关岭方向的双向肯定是收不到光的,造成业务倒换不成功, 环风如下:
2、B平面网镇宁至黄果树光缆无法修复; 一、 修复关岭-黄果树保护 步骤1:把镇宁 4-LWX2单板的IN3/OUT3的光模块及尾纤换到同板位TX1/RX1,确认连纤信号流为 进入LWX2的WDM配置,修改TX1/RX1的端口速率与IN1/OUT1一致。 步骤2:把关岭4-LQM的IN1/OUT1与1-LWX2的IN1/OUT1光模块及尾纤对调 把黄果树4-LQM的IN1/OUT1与1-LWX2的IN1/OUT1光模块及尾纤对调 查询关岭、黄果树4-LQM-IN1收光,确认收到光了。如果收不到光,需还原后把4-LQM的IN1/OUT1与1-LWX2的IN3/OUT3的光模块及尾纤对调再试试。 关闭镇宁的4-LWX2的OUT1发光和TX1发光,确认关岭和黄果树的4-LQM-IN1收不到光。 步骤3:把关岭4-LQM的IN2/OUT2与1-LWX2的IN3/OUT3光模块及尾纤对调 把黄果树4-LQM的IN2/OUT2与1-LWX2的IN3/OUT3光模块及尾纤对调 查询关岭、黄果树4-LQM-IN2收光,确认收到光了。 步骤4:查询LQM的端口倒换状态确认处于正常状态,确认后进行倒换测试。 二、 >镇宁-黄果树2.5G开通 步骤1:把关岭换到1-LWX2上IN1/OUT1或者IN3/OUT3上面的1491这一波光模块拔下来,带到镇宁去。 步骤2:把1491的光模块插到4-LWX2-IN3/OUT3上 如果黄果树方向连纤是连在3-DMD2S上的wIN和Wout上则按如下连接: 如果黄果树方向连纤是连在3-DMD2S上的eIN和eOUT上则按如下连接: 步骤3:查询黄果树上LWX2上的IN3/OUT3(或者IN1/OUT1)的收光,关闭激光器,核对是否为对镇宁方向的,确认后,即可开通黄果树-镇宁的2.5G业务 步骤4:把B平面光纤调到粗波分2.5G端口上后进行测试完成。
|