通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2011-12-17
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-4-11 15:05:42 |只看该作者 |正序浏览
1、高压户外隔离刀闸、高压避雷器的安装要求

(1)为保证线路高压户外隔离刀闸及高压避雷器安装的施工质量,促使其施工技术水平的提高,
确保线路安全运行,特定如下要求:

(2所安装的户外高压刀闸及高压避雷器等设备必须有符合国家现行有关标准有各项质量检验资
料或出厂合格证明书,对产品检验结果有疑问时,应重新抽样经有资格的单位进行检验,合格
后方准使用。

(3高压户外隔离刀闸的额定容量要满足负荷的需要,动静触头间灭弧及各部件的绝缘强度要
达到技术要求的标准。

(4高压户外隔离刀闸及高压避雷器的上引线及下线线都必须符合设计要求,
避雷器的下引线及
高压户外隔离刀闸外壳必须可靠接地。

(5)避雷器表面瓷件表面光洁,无裂缝、破损等现象,铸件无裂纹、砂眼、锈蚀,

(6避雷器及隔离刀闸安装要牢固,排列整齐,相间距离符合规定:10KV相间距离不小于350mm瓷套与固定抱箍之间加垫层,引线短而直、连接紧密,采用绝缘线,载面应符合规定:避雷器
引上线:铜线不小于16mm2铝线不小于25mm2
引下线:铜线不小于25mm2铝线不小于35mm2
户外隔离刀闸的引下线铜线不小于70mm2,铝线不小于25mm
2;引上线:铜线不小于25mm2,铝线不小于35mm2
7.1.1管道施工的原则
小区管道施工应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收规范》(GB 50374-2006)的有关规定,管道路由(位置)合理,距离最短,小区内管道一般为1孔,小区接入管道可规划2孔,管道建筑形式宜采用塑料管道。
住宅小区及商住楼等建筑红线内的管道施工应符合信息产业部、建设部联合下发的《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》(信部联规[2007]24号)要求。 管道深度(管顶至路面): 1 绿化带、草坪≥50cm 2 一般路面≥70cm 管道宽度:便于放管施工操作。
材料质量:指定厂家或甲供材,质量符合标准(管材无变形及其他明显缺陷)。
7.1.2管道施工注意事项
在绿化上开挖应把草皮放置阴凉处,沟槽开挖不宜过宽、建筑垃圾不得乱堆乱放,应做到及时开挖及时恢复,绿化要及时浇水保养。 水泥路面开挖时必须先用切割机切开缝再破路面且不宜过宽。管道敷设后及时夯实、修复、现场清理干净。车行道一定要注意混凝土标号达到要求。
共用管道要注意走线位置,及时回复原状。尤其是槽式管道。 遇到障碍造成管道埋深不够时,可采取水泥包封、钢管敷设等特殊处理措施。
现场材料尽量堆放在较为隐蔽、不妨碍交通、通行的地方。材料堆放有序、整齐。
7.1.3小区及商住楼建筑地下通信管道建设要求
1)、地下通信管道应纳入住宅小区及商住楼整体地下设施管线的规划,应与住宅小区及商住楼道路同步建设,并应符合下列规定: 1  地下通信管道在穿越道路、小桥等地段时,应采用预埋敷设方式。 2  地下通信管道应与信息提供商主干管道、交接箱引上管相衔接。 3  地下通信管道的路由宜以通信业务接入点为中心向外辐射,应选择在人行道、人行道旁绿化带及车行道下。
4  地下通信管道应与高压电力管、热力管、燃气管保持安全的距离,并宜靠近通信业务量较大的道路一侧。 5  通信管道不应选在易受到强烈振动的地段。