通信工程绘图
    通信线路工程设计中需要把设计意图表达在图纸上, 就需要通过图形符号、文字符号、文字说明及标注来表达。因此绘图前就必须事先掌握各种通信设备的图例和工程制图的要求。
1.通信工程制图的要求
    (1)选取适宜图纸,表述专业性质、目的和内容。有多种手段表达目的内容时,应采用简单的表达方式。
    (2)图面布局合理、排列均匀、轮廓清晰、便于识别。
    (3)选用合适的图线宽度,避免图中线条过粗和过细。
    (4)正确使用图标和行标规定的图形符号。派生新的符号时,应符合图标图形符号的派生规律,并在合适的地方加以说明。
    (5)在保证图面布局紧凑和使用方便的前提下,应选择合适的图纸幅面,使图纸大小适中。
    (6)应准确地按规定标注各种必要的技术数据和注释,并按规定进行书写或打印。
    (7)工程设计图纸应按规定设置图衔,并按规定的责任范围签字,各种图纸应按
规定顺序编号。
2.通信工程制图的统一规定
    (1)图幅尺寸
①工程设计图纸幅面和图框大小应符合国家标准GB6988286《电气制图一般规则》的规定,一般应采用A0 A1A2A3A4 及其加长的图纸幅面。为了将来打包的使用全部采用A3 图框。
    工程图纸尺寸见表8-1
                       8-1 工程图纸尺寸表
图纸型号
A0
A1
A2
A3
A4
图纸尺寸
长×宽
1189×841
841×594
594×420
420×297
297×210
图框尺寸
长×宽
1154×821
806×574
559×400
390×287
287×180
                                                              单位:mm
    上表中图格外留宽为:装订线边宽25mm,其余三边宽为:A2 A1A210mmA3A4 5mm
    ②根据表述对象的规模大小,复杂程度,所要表达的详细程度,有无图衔及注释的数
量来选择较小的合适的图面。
   2)图线型式及其应用
    ①线型分类及其用途应符合表8-2规定
8-2  线型分类及其用途表
图线名称
图线型式
一  般  用  途
实线
基本线条:图纸主要内容用线
虚线
……
辅助线条:屏蔽线,不可见导线
点划线
—·—·—
图框线:分界线,功能图框线
双点划线
—··—··—
辅助图框线:从某一图框中区分不属于它的功能部件
   ②图线的宽度一般从以下系列中选用;
    0.250.350.50.71.01.4mm,先在规划院要求0.6mm
   ③通常只选用两种宽度图线。粗线的宽度为细线宽度的两倍,主要图线采用粗线,次要图线采用细线。
   ④使用图线绘图时,应使图形的比例和配线协调恰当,重点突出,主次分明。
   ⑤细实线是最常用的线条。指引线、尺寸标注线应使用细实线。
   ⑥当需要区分新安装的设备时,则粗线表示新建,细线表示原有设施,虚线表示规划预留部分。
   ⑦平行线之间的最小间距不宜小于粗线宽度的两倍,同时最小不能小于0.7mm
   3)比例
     ①对于建筑平面图、平面布置图、管道线路图、设备加固图及零部件加工图等图纸,一般应有比例要求;对于系统框图、电路图、方案示意图等类图纸则无比例要求。
     ②对平面布置图、线路图和区域规划性质的图纸推荐的比例为;
    1:101:201:501:1001:2001:5001:10001:20001:50001: 100001:50000等。我们主要采用城区管道12000,杆路采用13000
     ③对于设备加固图及零部件加工图等图纸推荐的比例为:1:21:4等。
     ④应根据图纸表达的内容深度和选用的图幅,选择合适的比例。
    对于通信线路及管道类的图纸,为了更方便地表达周围环境情况,可采用沿线路方向按一种比例,而周围环境的横向距离采用另外的比例或基本按示意性绘制。
   4)尺寸标注
    ①图中的尺寸单位,除标高和管线长度以米(m)为单位外,其他尺寸均以毫米(mm)为单位。按此原则标注的尺寸可不加注单位的文字符号。若采用其他单位时,应在尺寸数值后加注计量单位的文字符号。
    ②尺寸界线用细实线绘制,两端应画出尺寸箭头,箭头指到尺寸界线上,表示尺寸的起止。
    尺寸箭头宜用实心箭头,箭头的大小应按可见轮廓线选定,其大小在图中应保持一致。
    ③尺寸数值应顺着尺寸线方向写,并符合视图方向,数值的高度方向应和尺寸线垂直,并不得被任何图线通过。当无法避免时,应将图纸断开,在断开处填写数字。
    ④有关建筑用尺寸标注,可按GBJ104-87《建筑制图标准》要求标注。
   5)字体及写法
     ①图中书写的文字(包括汉字、字母、数字、代号等)均应字体工整、笔划清晰、排列整齐、间隔均匀。其书写位置应根据图面妥善安排,文字多时宜放在图的下面或右侧。
    文字内容从左至右横向书写,标点符号占一个汉字的位置。中文书写时。宜采用国家正式颁布的简化汉字,并推荐使用长仿宋体。
     ②图中的“技术要求”、“说明”或“注”等字样,应写在具体文字内容的左上方,并使用比文字内容大一号的字体书写。标题下均不画横线。具体内容多于一项时,应按下列顺序号排列;
    123、…
   l)、(2)、(3)…
    ①、②、③…
    ③在图中所涉及数量的数字,均应用阿拉伯数字表示。计量单位应使用国家颁布的法定计量单位。
    6)图衔
    ①工程勘察设计制图常用的图衔种类有:通信工程勘察设计各专业常用图衔、机械零件设计图衔和机械装配设计图衔。
②通信工程勘察设计各专业常用图衔的规格要求如表3-6所示。