联通C网搬迁工程设备安装指导书















中兴通讯股份有限公司第三营销事业部
总则
n
本指导书根据联通爱立信C网搬迁工程安装要求编制而成。
n
本指导书适用于联通爱立信C网搬迁工程硬件安装,也可用于质量检查、随工检验。
n
凡本指导书未列入的工作内容,施工时应按照设计规定的要求进行。
n
在施工过程中,督导和安装人员应严格按本指导书要求执行,确保工程质量;并做好安装工程的原始记录工作。
n
竣工验收工作应执行建设单位的相关规定,并参照本指导书要求,对于不合格项目应由施工单位组织整改。
第一章  核心网部分的安装工艺要求
联通C网搬迁项目的核心网设备包括MSCBSCHLR、服务器机柜。
一:核心网机架公共部分安装工艺
1、机架外观
1)机架的零部件安装完整、牢固,表面无损伤,机架油漆完好,各种标志正确、清晰、齐全;
2)机架内外均不得有工程废料或杂物,机架前后门、侧门板应清洁干净,机架门开闭顺畅;
3)机架行、列标签齐全、正确(行标号顺序为A00A01A02…B00B01B02…;列标号为ABC…);
4)
机架安装要按照设计图纸施工,如由于现场原因无法按设计施工,则必须提供设计变更申请表,设计人员更改设计图纸后按照新图纸施工;
5)
机架垂直误差不得超过机架高度的1‰;
6)
多机架并排时主走道侧成直线,整列机架面在同一平面,偏差不大于5mm
7)
相邻同类机架高度一致,偏差不大于2mm
8)
相邻机架紧密靠拢,缝隙不得超过3mm
9)
机柜底部的装饰板必须安装。

  


A1:机柜正面图                     A2:机柜侧面图
2、机柜固定
1)
压脚下端绝缘垫片不能遗漏,膨胀螺栓和机架必须绝缘;
2)
螺杆上依次套入绝缘垫片、平垫、弹簧垫片、螺母,固定时弹簧垫片必须压紧;
3)
机架固定时四个膨胀螺杆高度基本一致;
4)
压脚朝向统一向内或者向外,压脚U型口内侧与机架支脚紧密接触(如图B1);
5)
锁紧螺母必须向上拧到机柜底部,并用板手拧紧(如图B1);
6)
多机架固定时机架顶部进行架间连接,平垫、弹簧垫片必须齐全;
7)机顶顶挡板之间必须使用连接板连接固定(如图B2)。





B1:机柜底部图


B2:机柜顶挡板连接图
3、
机柜门保护地线
1)机柜门保护地线的螺丝必须拧紧,确保线缆充分接触,无法摇动;
2)机柜门保护地线在机柜侧与单板成90°垂直,线缆方向水平向右(见图C);
3)机柜门保护地线在机柜门侧与地面成90°垂直,线缆方向垂直向下(见图C)。

C:机柜门保护地线连接图
4、
机柜防鼠袋
1)
防鼠袋有线缆进线时,机柜底部、顶部的防鼠袋扎口必须朝上;
2)
防鼠袋没有线缆进线时,防鼠袋抹平,封口处必须扎紧。



D:防鼠袋口的处理方式图
5、
机柜顶信号线、电源线垂直走线
1)
机柜顶的各种信号线、电源线必须垂直上走线架,信号线与电源线的间距大于5cm,各种线缆不能交叉;
2)
各种线缆必须使用同色扎带;
3)
扎带固定间距均匀,扎带头剪平无尖口;
4)
同一根线缆、平行线缆之间扎带头朝向一致;
5)
线缆必须在走线梯横板的上平面上走线架。
  
E:机柜顶部线缆走线图
6、
走线梯水平走线要求
1)走线梯上各种线缆走线平直、无交叉,信号线与电源线的距离大于5cm
2)线缆使用扎带进行固定,扎带间距均匀,扎带头剪平无尖口,扎带颜色一致;
3)同一根线缆、平行线缆之间扎带头朝向一致。

F:走线梯上线缆走线图
二:机柜内工艺要求
一)公共部分工艺要求
1、机柜整体要求
1)每个机柜都要安装防静电手环;
2)机框内不能缺少假面板,单板必须插入到位;
3)机柜单板上不能贴标签;
4)单板必须清洁无污迹。

       G:机柜单板图
2、机框螺钉
1)机框两侧的固定螺钉必须用工具拧紧;
2)假面板上下两端的螺钉手动拧紧即可。
  
                       H:机框螺钉固定方式图
3、标签
1)所有电源线、地线、信号线、尾纤及微同轴电缆每根电缆要贴一个标签;
2)多芯同轴中继电缆以多芯同轴电缆为单位粘贴标签,芯线不粘贴标签;
3)线缆标签齐全,格式正确,朝向一致。

I:标签粘贴后的示意图
二)MSC/BSC/HLR机柜走线
1、光纤走线要求
1)机柜内光纤在机柜侧面垂直部分、在横走线槽的水平部分必须使用缠绕管;
2)机柜内的光纤插入光板后,每根光纤要求弧度一致,顺序合理(即最上面的光纤在最外侧,最下面的光纤在最内侧)
3)光纤插入光板后,光纤使用胶布进行固定,要求胶布的高度一致,胶布的颜色与光纤颜色尽可能一致。
    




J:光纤走线图
2、
其它线缆(2M线、时钟线、控制线、网线等)的走线要求
1)单板前面各种线缆弯曲时必须有一定弧度,禁止90度弯曲;
2)不同单板的线缆在横走线槽走线时必须逐级合并走线;
3)线缆顺序合理,禁止出现交叉、缠绕的情况;
4)同类线缆之间扎带的高度一致、扎带头朝向一致、间距合理;
52M线剥口处必须采用白色宽胶带缠绕,缠绕长度建议为2030cm



                            K2M线的走线图






L 控制线、时钟线、网线的走线图
3、富余线缆的处理
1)富余线缆盘留在机柜侧面,不能盘留在横走线槽内,且必须使用扎带固定;
2)盘留的线缆在弯曲处要有一定的弯曲半径,禁止将线缆对折后固定;
3)盘留线缆的端头必须用塑料袋套好后用扎带封紧。

M:富余线缆绑扎图
三)服务器机柜的走线要求
1、
服务器机柜内信号线
1)
机柜侧面的信号线要求无交叉,绑扎间距一致;
2)
机柜两个侧面线缆的扎带高度一致,扎带头朝向一致;
3)
信号线在机柜两侧必须逐级合并走线;
4)
信号线与电源线尽可能在机柜两侧分开布放



N:机柜侧面信号线走线图
2、
服务器机柜内电源线
1)
机柜侧面的电源线要求无交叉,绑扎间距一致;
2)
机柜两个侧面线缆的扎带高度一致,扎带头朝向一致;
3)
电源线在机柜两侧必须逐级合并走线;
4)
机柜内电源线与信号线尽可能在机柜两侧分开布放;
  
                       O:机柜侧面电源线走线图
3、
服务器背面走线
1线缆使用横走线槽固定,线缆固定要求等距,扎带齐根剪平,线缆从横走线槽垂直进入服务器;(见图P
2线缆在弯曲处要有一定的弯曲半径
3)电源线与信号线在机柜两侧分开走线。
  



P:服务器背后线缆走线图
4、服务器机柜内R10的走线要求
1)全部网线的弯曲高度一致、弯曲弧度一致;
2)标签在网线上粘贴的位置一致,朝向一致;


QR10的走线图(注:图片暂缺)