通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  四级通信军士

注册:2009-12-261
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-9-1 10:07:55 |只看该作者 |倒序浏览
SDH网的数字同步是关键问题,网中各节点的时钟频率和相位应在一定差内,以免数字传输系统的收/发定位不准确导致传输性能劣化(误码、抖动)。要及时处理时钟保护倒换故障,使各网元间时钟保持同步,保障全网的信号传输质量。
  1 时钟保护倒换原理
  SDH网中,各个网元通过一定的时钟同步路径一级一级地跟踪到同一个时钟基准源,实现整个网的同步。通常,一个网元获得同步时钟源的路径并非一条,也就是说一个网元可同时有多个时钟基准源。这些时钟基准源可能来自同一个主时钟源,也可能来自于不同质量的时钟基准源。如图1所示,所有网元的时钟同步于一个基准时钟—主用BTTS。

保持各个网元的时钟尽量同步是极其重要的,为避免一条时钟同步路径的中断导致整个同步网失步,要求能自动倒换到另一路时钟基准源上。这一路时钟基准源,可能与网元先前跟踪的时钟基准源是同一个时钟源,也可能是一个质量稍差的时钟源。根据当前网元使用的时钟源列表,合理配置网元时钟源的优先级、时钟源的恢复参数、时钟倒换条件、时钟源倒换状态。
  在进行时钟子网的划分中,目前并没有特别的限制和规划,通常将需要跟踪同一个时钟源的所有网元划分到同一个子网中;但在进行设计时,要遵循时钟跟踪链不宜太长的原则,以免精度劣化。
时钟子网配置完成后,需要通过网管启动主控板时钟保护协议,即当主控板启动时钟保护协议时,自动下发命令给时钟板,使其也进入SSM模式(检测SSM)。所以,在网管中“允许”时钟保护,就同时完成了协议启动。
  SSM(synchronous Status Message,同步状态消息)是同步网中用来表示时钟质量等级的一组编码。目前ITU-T建议规定用4bit来进行编码,即为同步状态消息字节(SSMB)。SSMB=2对应的时钟质量等级最高,SSMB=f对应的时钟质量等级最低。
  2 参与时钟保护倒换的电路板
  时钟保护倒换,即交叉时钟板XCS板倒换。
  1.线路板:负责S1字节的插入和提取。从主控板送来的S1字节在线路板插入段开销;而从段开销中提取的S1字节则送到主控板进行处理。
  2.XCS板:完成外时钟SSM的提取、执行跟踪时钟源的倒换等功能。
  3.主控板:在Option2500+系统中,时钟保护协议的处理在SCC板进行。SCC板接收到线路板和时钟源,然后下发命令给XCS板进行动作,同时把当前时钟源的SSM发送给其他线路板。
  3 常见故障现象及原因
  全网时钟分配不合理,导致全网出现2个及以上主时钟;或时钟保护倒换协议正常启动,但保护倒换不成功;或时钟保护倒换协议不正常,保护倒换不成功,都会造成指针调整、业务中断等。时钟保护倒换的常见故障可分为外部原因、数据配置和设备故障3类。
  1.外部原因:光纤连接错误导致跟踪时钟源错误;外接时钟源信号没有提供相关的时钟信息。
  2.数据配置:时钟保护协议没有正常启用,网元时钟跟踪源级别不正确,时钟源恢复参数配置不正确。
  3.设备原因:XCS板、线路板、主控板工作不正常。
  4 故障定位及排除
  故障定位常用的是更改配置法,故障排除步骤如下。
  1.检查全网的光纤连接关系。当时钟保护失败时,应首先检查全网中各个网元的光纤连接是否与时钟源的设置相匹配。
  2.分析网元时钟优先级。由于时钟保护倒换涉及全网时钟倒换协议,分析各个网元的时钟跟踪方式是否正确,是否出现由于配置原因导致网元时钟跟踪混乱。其次,判断时钟保护子网设置是否正确,相关网元的保护状态是否正常。最后,判断外部时钟源所输出的时钟信号是否正常,以确定导致时钟保护倒换故障的站点。
  3.查询时钟子网的设置。网元时钟参数设置正确,并不能保证时钟子网正确工作,需要在网管上查询各个网元是否已经正确添加到相应的时钟保护子网中,此时网元的时钟保护倒换协议才启动。
  4.查询外接时钟信号是否正常输出。确认外接时钟源输出的时钟信号质量和SSM信息的时隙位置,判断相应的外接时钟是否携带有SSM信息,确认相应的Sa字节是否设置正确,设备是否能够通过相应的字节提取相应的时钟。
  按照不同的故障原因,制定相应的解决方案,排除故障。
  5 故障处理案例
  某工程组网如图2所示,由6台Optix2500+设备组成,1号站时钟设置为内部时钟,2、3、4号站西向跟踪1号站的时钟,5、6号站东向跟踪1号站的的时钟。发现3号站有LTI告警,并且设备上有大量的指针事件。除了LTI告警,没有查询到有其他的告警。

  在网管中,查询3号站的当前时钟源为内部时钟源,时钟配置为西向时钟源/内部时钟源,配置正确;查询3号站是否启动时钟保护功能,发现3号站被加到了保护子网中,并且时钟保护已被设置为允许。
  分析全网时钟保护子网,发现网络其他站点没有启动S1保护。而且发不出可用的S1字节,导致3号站收不到有用的S1字节,从而判断3号站西向时钟源不可用,跟踪“内部时钟源”。这是时钟同步状态字节无效引起时钟保护设置失败,为此修改配置,将3号站时钟保护功能设为禁止,LTI告警和指针调整事件消失,全网正常。
  如果某网元启动了时钟保护功能,而其收到的各个级别的时钟源,提供的S1字节都显示时钟不可用,会导致此网元不再跟踪其他时钟,改用内部时钟,造成网络不同步。在接有2Mb/s的BITS并且提供了可用的S1字节信息情况下,可以启动全网的时钟保护功能。如果高级别的时钟源全部丢失或不可用,则上报LTI告警,网元将跟踪XCS板提供的“内部时钟源”。