通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 4348|回复: 2
打印

室分安装 [复制链接]

军衔等级:

  新兵

注册:2013-11-20
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-8-4 09:02:09 |只看该作者 |倒序浏览
室内覆盖施工规范图解
浙江金天地通讯工程有限公司
二O一一年三月
前言
随着通信行业不断发展和城市建设不断更新,移动网络信号需要做到无缝覆盖用来满足消费客户的需求。为提高分布系统的工程质量,达到良好的室内覆盖和改善室内通信的质量,提高客户对移动网络的满意度,利用室内分布系统解决上述问题,得到了较为广泛的应用。但由于室内分布系统工程的特殊性,点多面广,施工难度大等,工程质量良莠不齐,由此而引发室内网络质量下降,甚至于根本无法达到覆盖要求。为了更好地开展室内分布系统工程项目,提高工程质量,结合本项目验收过程中所遇到的问题,特制定此施工规范指导进行说明,本指导中配以大量的图片案例说明,可以帮助用户更直观的理解和参照。
第一章  室内覆盖工程安装规范(图解说明)
一、有源设备安装(图解说明)
1.1  直放站设备安装
严格按照说明书的介绍进行,安装牢固平整。设备上要有移动标志,安装时应用相应的安装件进行牢固固定。
二、无源器件安装(图解说明)
2.1室内天线安装
2.1.1 天线位置
2.1.2天线固定
若为挂墙式天线,必须牢固地安装在墙上,保证天线垂直美观,并且不破坏室内整体环境。天线安装在天花吊顶内的吸顶,必须用天线支架对天线做牢固固定。
2.1.3天线安装
天线放置要平稳牢固,如果垂直放置,安放位置要合理美观。室内天线接头要用胶带包扎做防水处理,然后用塑料黑胶带缠好,胶带做到平整、少皱、美观,安装完天线后要擦干净天线。
2.2室外天线安装要求
天线架做好防氧化处理,安装牢固,标签明确,远离避雷网,严禁沿避雷网捆扎馈线。
2.3其他无源器件安装
2.3.1 无源器件应用扎带、固定件牢固固定,不允许悬空无固定放置。
三、线缆布放(图解说明)
3.1 馈线布放
3.1.1 馈线必须按照设计文件(方案)的要求布放,要求走线牢固、美观,不得有交叉、扭曲、裂损情况。当跳线或馈线需要弯曲布放时,要求弯曲角保持圆滑。
3.1.2 穿竖线要按图纸布放,竖线在排列有序,以方便以后器件的制作,竖线要直,做到方便检查,布局美观,如果业主要求穿PVC管,扎带每1米一个、剪齐、方向一致。
3.1.3 穿横线如业主有要求的,要穿PVC管,走线要水平、拉直,要做到单独捆绑,在天花板上每1.5米一个扎带,明线处0.6米一个扎带,扎带的头要剪齐,做到方向一致。注意走线的美观,经过白墙时要穿PVC管。在墙上固定时使用塑料管卡。所有7/8的馈线要用粗扎带捆扎,没有用PVC管的地方要用黑色扎带,有白色PVC管的地方用白色扎带。两条以上的馈线要平行放置,每条线单独捆扎。
3.1.4 要保证量好馈线长度后再锯掉馈线,做到一次成功,较短的连线要先量好以后再做,不要因为不易连接而打急弯,如果线太长要锯掉不能盘在器件周围。
3.1.5 馈线所经过的线井应为电气管井,也就是通常指的弱电井,不能使用风管或水管管井。馈线尽量避免与强电高压管道和消防管道一起布放走线,确保无强电、强磁的干扰。
3.1.6 对于不在机房、线井和地下室,走明线布放的馈线,应套用PVC管。要求所有走线管布放整齐、美观,其转弯处要使用PVC软管连接。
3.1.7 走线管应尽量靠墙布放,并用线码或馈线夹进行牢固固定,馈线的布放要求整齐、美观、不得有交叉、扭曲、裂损的情况。弯曲半径应符合馈线的技术指标。馈线应用扎带、馈线座或走线梯、馈线夹加以固定,各层天花吊顶内馈线固定于吊顶内的龙骨铁架,没有吊顶的地方可靠墙固定安装。
3.1.8 走线不能有交叉和空中走线的现象。若走线管无法靠墙布放(如地下停车场),馈线走线管可与其他线管一起走线,并用扎带与其他线管固定。
3.1.9 馈线的连接头必须安装牢固,正确使用专用的做头工具,严格按照说明书上的步骤进行,接头不可有松动,馈线芯及外皮不可有毛刺,拧紧时要固定住下部拧上部,确保接触良好,接头驻波比应小于1.4,并做防水密封处理。
3.2、电源线安装
3.2.1 布放位置应符合工程设计图纸的要求,满足通用走线规范要求。
3.2.2 如布放过程中发现线缆长度不够时,应重新更换线缆,杜绝在线缆中做接头或焊点。
3.2.3 若线缆需要绑扎在金属走线架上进行布放,应增加绝缘措施。
3.2.4 严禁在线缆上加装开关或熔断器。
3.2.5有源设备的电源线接在不间断电源的开关前端,交流电源线必须走线槽,直流电源线应用PVC管或波纹管进行保护,要保持良好的接地,电源线屏蔽层两端应接地。配电箱内的走线要美观可参照配电箱内原有的走线,要使用硬线,线槽要美观、牢固。电源线要有移动标志和方向标识。
四、电源安装(图解说明)
4.1主机电源插板采用三芯插座,工作状态时放置于不易触摸到的安全位置,以防触电。
4.2 若电源走线较长,应用线码固定,固定间距为0.3米,走线外观要平直美观。
4.3 各站点室内分布系统有源设备安装交流容量应满足本次工程的需求,容量不够时需安装不低于10A的熔丝,各站如条件允许应配有不间断电源,以便在断电情况下可继续供电。
五、标签(图解说明)
5.1 如果业主没有特殊要求,需使用统一的标签,标签编号应与设计方案保持一致,内容要包括每个器件的名称、线的方向和长度(两头都要有),馈线每隔2米贴一张移动的标志,每个器件和每条馈线都必须有记录,必要时标签要用透明胶带加固。主设备、干放应贴移动标识,电梯、地下室在业主同意情况下应粘贴、安装中国移动网络信号覆盖标志。
六、接地与防雷要求(图解说明)
6.1分布系统的前端或有源器件加装馈线接地件,接地件应与大楼地网良好相连。要求接地线的弯曲角度大于90,曲率半径大于130mm,接地电阻小于(见汇总接地图)
6.2室内分布系统有源设备机身需作良好接地(见汇总接地图),室内馈线应在信号源设备射频输出口外作良好接地。
6.3主机设备接地应使用截面积不小于16平方毫米的接地线接地。
6.4对于干线放大器、光纤分布系统的主机单元设备必须接地,并应用16平方毫米的接地线与建筑物的主地线连接。
6.5 BBU 防雷接地要求
6.5.1 BBU的接地电阻应小于10Ω。
6.5.2 BBU安装在机房时,BBU的保护地线应连接到机房的保护接地排上。(见汇总接地图)
6.5.3 BBU安装在APM30、APM100、或其他室外型机柜中时,BBU的保护接地线应连接到机柜内的接地排上。
6.5.4 BBU与RRU连接时,不能直接使用含有金属加强筋的光纤。
6.6 RRU 防雷接地要求
6.6.1 RRU 的保护接地线应采用横截面积不小于16平方毫米的黄绿双色塑料绝缘铜芯导线。
6.6.2 RRU 的接地电阻应小于10Ω。
第二章 标准化施工拍照点规范
1、电梯牌张贴:室分开通后,需张贴电梯牌(样式以网建部下发为准)
2、主机房各类设备摆放:主机放在室分的,室分主机房摆放整齐,挂墙设备安装在1.2米以上,室内环境整洁。
3、重发天线:天线放置要平稳牢固,安放位置要合理美观。
1)平层
2)地下室
4、干放和直放站相关要求:贴有移动标签,安装牢固、美观、不破坏室内整体环境,走线横平竖直。
5、天馈布放相关要求
6、电源安全
主机电源插板采用三芯插座,工作状态时放置于不易触摸到的安全位置,以防触电或被拨掉。
工作状态时无法放置于不易触摸到的安全位置建议加装空开或将插座用胶带缠绕
7、防雷接地:室分建议多种多样接地,只需将接地与建筑物地网同一接地点即可,如与弱电井里铁条接地、与大楼走线槽接地等等。
        

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-28 06:09 , Processed in 0.509344 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部