光交箱基座及其连接管网 相关技术要求及规范 光交箱基座及其连接管网相关技术要求及规范如下: 一、光交箱基座:光交箱基座采用加筋混凝土构建,其厚度为15cm;内壁采用1:2.5水泥砂浆抹面,其厚度为2cm;方框中心留进线孔,进线孔宽度、厚度根据光交箱长度调整,深度为40cm;制作完成后用黄沙水泥全部粉刷一遍,待干透后按安装距离钻孔安装即可。如下图所示: 光交箱基座地表部分需高于地面30cm,膨胀螺栓应高于交箱基座8.5cm,其图例中字母标示分别为:A—光交箱宽度;B—光交箱厚度;C—基座进线孔宽度;D—基座进线孔厚度;E—前后固定螺栓中心距离;F—左右固定螺栓中心距离。 使用字母标示中 A、B、C、D、E、F为通用符号,其尺寸大小应该根据光交箱实际大小做调整,其余尺寸不变;电信光交箱型号共计三种,其相应规格尺寸如下: 144芯无跳线光缆交接箱—1080X590X320(高X宽X厚); 288型光缆交接箱—1460X750X320(高X宽X厚); 576型光缆交接箱—1460X760X 540(高X宽X厚); 144芯基座中心进线孔需穿放21根Φ32/28子管,288芯基座中心进线孔需穿放28根Φ32/28子管,288芯基座中心进线孔需穿放28根Φ32/28子管,其子管应放置与基座上表面平齐; 2、光交箱与人井连接部分 光交箱与人井连接部分根据光交箱的型号类别需埋设相应数量的7孔PVC梅花管, 144芯光交箱需埋设3根梅花管;288芯光交箱需埋设4根梅花管;576芯光交箱需埋设4根梅花管; 3、光交箱接地 相关技术要求: A、 接地电阻 光交箱接地电阻不大于10欧姆。机柜的金属部分应互连并接至接地排,任意两点之间的连接电阻应小于0.1欧姆; B、 接地材料选型 a、地线:不低于16平方毫米的黄绿接地线,配相应铜鼻子在接地端固定。 b、镀锌扁铁:不小于40x4mm,镀锌均匀,符合相关国家规范要求。 c、镀锌角铁:不小于50x50x5x2500mm,镀锌均匀,符合相关国家规范要求。 d、镀锌角铁:不小于Φ16x2500mm,镀锌均匀,符合相关国家规范要求。 e、PVC管:采用与地线相配套的硬质PVC管,符合相关国家规范要求。
|