VV22电缆和YJV电缆有什么区别,分别有什么优点? 先区别下22的意思,不论是VV22或YJV22其中脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套。
YJV22 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
1、YJV电缆从长远看比VV电缆好(使用寿命长等)但比VV电缆贵。
2、从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高,如:载流量:空气中40度时,10平方的YJV为:60A,VV为:46A,但有些设计在选用电缆时,40A的断路器用10平方的YJV电缆。从工作温度看YJV为90度,VV为70度,从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。
3、没有太大的区别,直白的说YJV是贵族使用,VV是平民使用。使用效果YJV比VV稍好一些,主要表现在绝缘方面,YJV的绝缘比VV的绝缘要好一些,耐老化程度更高一些,举例说YJV使用三十年,VV使用28年,就是这么点区别。
4、在民用建筑中推荐使用YJV的,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体.故欧洲国家已强制在民用建筑中使用YJV电缆。 |
序号 | 铜电线型号 | 单心载流量 (25。C)(A) | 电压降mv/M | 品字型电压降mv/M | 紧挨一字型电压降mv/M | 间距一字型电压降mv/M | 两心载流量(25。C)(A) | 电压降mv/M | 三心载流量(25。C)(A) | 电压降mv/M | 四心载流量(25。C(A) | 电压降mv/M | | | | | | 0.95 | 0.85 | 0.7 | | | | | | | | | | | | VV | YJV | | | | | VV | YJV | | VV | YJV | | VV | YJV | | 1 | 1.5mm 2 /c | 20 | 25 | 30.86 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 16 | 16 | | 13 | 18 | 30.86 | 13 | 13 | 30.86 | 2 | 2.5mm 2 /c | 28 | 35 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 23 | 35 | 18.9 | 18 | 22 | 18.9 | 18 | 30 | 18.9 | 3 | 4mm 2 /c | 38 | 50 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 34 | 38 | 11.76 | 23 | 34 | 11.76 | 28 | 40 | 11.76 | 4 | 6mm 2 /c | 48 | 60 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 40 | 55 | 7.86 | 32 | 40 | 7.86 | 35 | 55 | 7.86 | 5 | 10mm 2 /c | 65 | 85 | 4.67 | 4.04 | 4.04 | 4.05 | 55 | 75 | 4.67 | 45 | 55 | 4.67 | 48 | 80 | 4.67 | 6 | 16mm 2 /c | 90 | 110 | 2.95 | 2.55 | 2.56 | 2.55 | 70 | 108 | 2.9 | 60 | 75 | 2.6 | 65 | 65 | 2.6 | 7 | 25mm 2 /c | 115 | 150 | 1.87 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 100 | 140 | 1.9 | 80 | 100 | 1.6 | 86 | 105 | 1.6 | 8 | 35mm 2 /c | 145 | 180 | 1.35 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 125 | 175 | 1.3 | 105 | 130 | 1.2 | 108 | 130 | 1.2 | 9 | 50mm 2 /c | 170 | 230 | 1.01 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 145 | 210 | 1 | 130 | 160 | 0.87 | 138 | 165 | 0.87 | 10 | 70mm 2 /c | 220 | 285 | 0.71 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 190 | 265 | 0.7 | 165 | 210 | 0.61 | 175 | 210 | 0.61 | 11 | 95mm 2 /c | 260 | 350 | 0.52 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 230 | 330 | 0.52 | 200 | 260 | 0.45 | 220 | 260 | 0.45 | 12 | 120mm 2 /c | 300 | 410 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 270 | 410 | 0.42 | 235 | 300 | 0.36 | 255 | 300 | 0.36 | 13 | 150mm 2 /c | 350 | 480 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 310 | 470 | 0.35 | 275 | 350 | 0.3 | 340 | 360 | 0.3 | 14 | 185mm 2 /c | 410 | 540 | 0.3 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 360 | 570 | 0.29 | 320 | 410 | 0.25 | 400 | 415 | 0.25 | 15 | 240mm 2 /c | 480 | 640 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 430 | 650 | 0.24 | 390 | 485 | 0.21 | 470 | 495 | 0.21 | 16 | 300mm 2 /c | 560 | 740 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.28 | 500 | 700 | 0.21 | 450 | 560 | 0.19 | 500 | 580 | 0.19 | 17 | 400mm 2 /c | 650 | 880 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 600 | 820 | 0.19 | | | | | | | 18 | 500mm 2 /c | 750 | 1000 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | | | | | | | | | | 19 | 630mm 2 /c | 880 | 1100 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | | | | | | | | | | 20 | 800mm 2 /c | 1100 | 1300 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | | | | | | | | | | 21 | 1000mm 2 /c | 1300 | 1400 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | | | | | | | | | |
NH 耐火型
ZR 阻燃型
H 代表市内电话电缆
Z 代表综合型
没查到ZH型的!!
YJ 交联聚乙烯绝缘
V 聚氯乙烯绝缘!! VV,VLV,ZR-VV
ZR-VLV,NH-VV 耐火,阻燃及普通型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
敷设在室内、隧道内及管道中,电缆不能承受外力作用
VV22,VLV22,ZR-VV22
ZR-VLV22,NH-VV22耐火、阻燃及普通型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 敷设在室内、隧道内直埋土壤、多砾石中,电缆能承受机械外力作用
YJV,YJLV,ZR-YJV,
ZR-YJLV,ZH-YJV耐火、阻燃及普通型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道内及管道中,电缆不能承受机械外力作用
YJV22,YJLV22,ZR-YJV22,
ZR-YJLV22,ZH-YJV22耐火、阻燃及普通型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 敷设在室内、隧道内直埋土壤、多砾石中,电缆能承受机械外力作用
KVV,ZR-KVV,
NH-KVV,DVVR,
ZR-KVVR耐火、阻燃及普通型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下
KVV22,
ZR-KVV22
NH-KVV22耐火、阻燃及普通型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆能承受机械外力作用
KVVP2,ZR-KVVP2,KVVP
ZR-KVVP,
KVVRP,ZR-KVVRP阻燃及普通型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带(铜丝编织)屏蔽电缆 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下,具有防干扰能力
KYJV,ZR-KYJV,
NH-KYJV耐火、阻燃及普通型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下
KYJV22,
ZR-KYJV22
NH-KYJV22耐火、阻燃及普通型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 用于架空电力传输等场所
JKYJ,JKLYJ交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所
LJ,LGJ裸铝绞线及钢芯铝绞线 用于架空固定敷设
|