国家电网公司电力通信专业题库
(通信电源)
1、判断题
1) 将同型号的蓄电池并联使用可以提高电压,串联使用的可以增加容量。                           (×)
2) 组合电源系统平常工作在均充状态,在给蓄电池组充电时处于浮充状态。                         (×)
3) 当组合电源系统不是满配置时,应尽量将整流模块均匀挂接在交流三相上,以保证三相平衡,否则会引起零线电流过大,系统发生故障。                                                                      (√)
4) 蓄电池组的放电电流越大,放电时间越短,实际放出的容量越小;放电电流越小,放电时间越长,实际放出的容量就越大(即放电深度越深)。                                                              (√)
5) 现代通信机房各系统的保护地、工作地应分散连接,集中接地。                                 (√)
6) 一般所说的高频开关电源系统是指具有交流配电模块、直流配电模块、高频开关整流模块和监控模块等组成的直流供电电源系统。                                                                        (√)
7) 高频开关整流模块中,输入滤波器是接在交流电网与模块输入之间的滤波 装置,其唯一的作用是抑制交流电网中的高频干扰串入模块。                                                                    (×)
8) 由于阀控式铅酸蓄电池在使用寿命期间无需添加水及调整酸比重等维护工作,因此可以免维护。      (×)
9) 对于一给定的铅酸蓄电池,在不同放电率下放电,将有不同的容量。                              (√)
10) 环境温度对电池的容量影响很大。在一定的环境温度范围,电池使用容量随温度的升高而增加,随温度的降低而减小。                                                                                  (√)
11) 铅酸蓄电池容量是电池储存电量多少的标志,电池的额定容量是指假设电池内活性物质全部反应放出的电量。                                                                                        (×)
2、选择题
1) 交流变送器主要作用是:                                                                     ( A )
A、检测交流电压/电流             B、给监控箱提供工作电流
C、提供检测信号到单体        D、为控制单元提供信号,来保护交流接触器
2) 开关电源中必须用缓启动电路,下面哪个电路是正确的?                                      ( A )
      
            (A)                          (B)
         
(C)        (D)
3) 具有蓄电池温度补偿功能的组合电源系统,系统的输出电压会                                 ( C )。
A、随着蓄电池温度的升高而升高,降低而降低(按照设定的温度补偿系数进行补偿);
B、随着蓄电池温度的升高而降低,降低而升高(按照设定的温度补偿系数进行补偿);
C、在一定的温度范围内,随着蓄电池温度的升高而降低,降低而升高(按照设定的温度补偿系数进行补偿);
D、在一定的温度范围内,随着蓄电池温度的升高而升高,降低而降低(按照设定的温度补偿系数进行补偿)。
4) 在安装组合电源系统的交流输入线时,特别要注意保证整个线路中零线的可靠连接和零线的可靠良好接地;任何时候零线(  )、零线中不得串接空气开关。                                                   A
A、不可断路、不可浮地               B、可断路、不可浮地
C、可断路、可浮地                   D、不可断路、可浮地
5) 通信组合电源系统具备很强的防雷能力,交流配电部分所用的OBO防雷器有显示窗口,窗口采用机械标贴板,标贴板绿色时表示防雷器工作正常,( )时表示故障。                                           C
A、黄色        B、绿色          C、红色        D、蓝色
6) 蓄电池使用的(  )是保证电池正常寿命的关键。环境温度过高,蓄电池中的化学反应加剧,在充电过程中蓄电池的减压阀会频繁开启加速失水速度,从而降低蓄电池寿命;放电深度以及放电电流和终止电压与蓄电池寿命之间的关系也是非常密切的。                                                                      A
A.环境温度、放电深度;              B. 充放电电流;
C.电池容量的合理配置;              D. 定期维护;
7) 通信机房的接地方式通常采用联合接地方式,即工作地和()共用一组接地体。                       D
A、 零线       B、 相线        C、 防雷地      D、保护地
8) UPS负载设备的启动应遵循如下顺序进行()。                                                    A
A、由大到小    B、由小到大     C、因设备而异   D、无顺序要求
9) 高频开关整流模块额定输入电压为三相380V时,允许波动范围是  (  )。                               B
A:320~420 V      B:323~418 V    C:318~418 V       D: 325~420 V   
11) 功率开关器件可以说是开关电源的心脏,下面哪一种开关器件不是开关电源所采用的(  )。              C
A:MOSFET功率场效应管   B:IGBT绝缘栅双极晶体管
C:GTR晶闸管            D:BJT双极型晶体管     
12) 铅酸蓄电池在放电过程中,正负极板上的活性物质都不断地转化为(  )                               B
A:二氧化铅   B:硫酸铅  C:硫酸   D:铅     
13) 下面对电池额定容量表述正确的是:( )                                                      A
A:电池在25℃环境下以10小时率电流放电至终了电压所达能到的容量
B:电池在25℃环境下以3小时率电流放电至终了电压所达能到的容量
C:电池在25℃环境下以1小时率电流放电至终了电压所达能到的容量
D:假设电池内活性物质全部反应所放出的电量
14) 通信行业标准规定:阀控式铅酸蓄电池在环境温度为多少的条件下使用。                           ( A )
A:-15~+45℃   B:-5~+45℃   C:5~+30℃   D:5~+25℃     

3、计算题
1) 在开关电源系统中,某路负载所用的采样分流器的规格为75mv/500A,用万用表测得此分流器两端电压为5mv,则此路负载电流是多大?
答:C=500*5/75=33.3A。
2) 组合电源系统配置200AH蓄电池,蓄电池离设备30M,要求导线压降不大于0.5v,请选择蓄电池线缆。(电池充电系数按照0.15计算;R铜电导率=57S, R铝电导率=34S)
答:流过线缆的电流为200*0.15=30A
有直流电缆计算公式:S=IL/RU=(30*30)/(57*0.5)=31.57mm2
所以选择35平方毫米的铜芯软电缆。
3) 某通信站现有一套48/50开关电源一套,配有3个整流模块,400Ah电池两组,负载电
流约40A, 问是否需要扩容?写出理由。
答:Ic+If≤(N-1)Im×0.9
   N≥(Ic+If)/ (Im×0.9)+1=(40+80)/45+1=3.7
   N=4
因此需扩一个整流模块。
4) 系统三相供电,配9台DZY-48/40整流器。计算该系统所需交流输入功率?
答:
1)计算单台整流器所需输入的交流率:P1=56.4×40/0.9=.2500(VA)
2)按每相上三个整流器计算单相所需输入功率:Pz=P1×3=2500×3=7500(VA)
3)系统所需交流输入总功率:P=Pz×3=22500(VA)
5) 某通信站需要购买一套站用电源,站内的配置及用电情况如下:通信设备所需的负载电流20A,蓄电池配置为400AH×2组。蓄电池最大充电电流按0.12C(C为蓄电池额定容量)考虑,(1)如果采用单体输出为30A的电源模块,最少应需要几个?(2)如果按N+1考虑,需要几个模块?
答:蓄电池最大充电电流为0.12C,即0.12×800=96A,加上20A负载电流,则电源总输出电流需96A+20A=116A,
(1)116/30=3.87,向上取整数,需要4个30A模块
(2)为了增加可靠性,电源模块按N+1考虑,则该站电源需要配置5个30A模块。
6) 已知一组额定容量为500Ah的阀控式铅酸蓄电池组,以50A电流作放电实验,放电时间为9.5小时,(1)求该组电池的测试容量Ct;(2)假设放电实验中环境温度为20℃,求标准温度的实际容量Ce。
答:(1)Ct=50×9.5=47.5(Ah)
     (2)Ce=475/[1+0.006(20-25)]=475/0.97=489.7(Ah)

4、填空题
1) 通讯电源系统中,当监控单元不能工作时,电源系统只能一直处于浮充状态,不能对蓄电池进行均充操作。
2) 针对雷电的危害,电源系统采取三级防雷措施。在机柜的外部(即交流线由室外进入机房的入口处)安装有交流配电系统的第一级防雷(第一级防雷为选配),在系统的交流配电电源处安装有交流配电系统的第二级防雷。第三级防雷主要吸收残压,安装在整流模块的内部。
3) 在将蓄电池并入电源系统前,应先把系统电压调整到与蓄电池电压相同才插入蓄电池熔丝或接上蓄电池电缆。
4) 开关电源的频率越高,其开关管的损耗就越大,开关电源的体积就越小。
5) 一组400AH的电池,控制器内的充电限流值一般设为40A;均浮充电流转换值一般设为4A。
6) 阀控式铅酸蓄电池单体的均充电压范围一般为2.30~2.35V,一般取2.35V,故一般系统的均充电压设为56.4V(注:有的电池不需要均充,可把均浮充电压设为同一值)。
7) 电池容量是指电池储存电量的数量,单位用安时来表示。
8) 整流模块输出有功功率与输入有功功率的比值称为效率。
9) 蓄电池是通信电源系统中,直流供电系统的重要组成部分。在市电正常时,与整流器并联运行工作,起平滑滤波作用;当市电异常或整流器不工作时,则由蓄电池单独供电起到备用作用。
10) 太阳能电池是把太阳辐射光能通过光生伏打效应转换成电能的光—电转换器。
11) 购买蓄电池之后,第一次使用或长期没使用的蓄电池,使用前必须先补充充电。
12) 电池的极板的腐蚀、使用温度、浮充电压等都会影响电池的使用寿命。

5、简答题
1) 现代通信组合电源系统一般由哪五部分组成?
答:由交流配电单元、直流配电单元、整流模块、监控单元和蓄电池组五部分组成。
2) 请解释下列常用电源名词英文缩写的含义:PWM,APFC,ZVZCS,AC/DC,DC/DC。
答:PWM—脉宽调制;
APFC—有源功率因素校正;
ZVZCS—零压零流开关;
AC/DC—交流/直流变换;
DC/DC—直流/直流变换。
3) 简述电源系统二次下电的实现过程及其保护功能。
答:二次下电的实现过程:交流市电停电后,由蓄电池给负载供电,当蓄电池低于用户所设置的一次下电电压值时,监控单元发出控制信号,控制直流断路器切断一次下电的一组负载,当蓄电池电压低于用户所设置的二次下电电压时,监控单元再次发出控制信号,控制另一路直流断路器切断二次下电的一组负载。
二次下电的保护功能:1、延长重要负载的供电时间;2、保护蓄电池不至过放而损坏。
4) 蓄电池连接螺栓未拧紧会造成什么危害?
答:蓄电池松散的连接造成连接处的内阻增大,充放电过程中极易引起打火,严重时导致发热、起火,发生事故。这一点在安装和投运后的日常维护过程中都要特别注意。
5) 简述避雷器的作用及工作原理?
答:避雷器是用来防护雷电产生过电压波沿线路侵入变电所或其他建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷器应与被保护设备并联,在被保护设备的电源侧。当线路上出现危及设备绝缘的过电压时,避雷器的火花间隙就被击穿,或由高阻变为低阻,使过电压对地放电,从而保护了设备的绝缘。
6) 阀控密封式铅酸蓄电池通常为浮充使用,浮充电压的选择对电池的寿命有无影响?影响如何?
答:浮充电压的选择对电池的寿命有很大影响,应根据各厂家说明书的规定正确选择浮充电压。浮充电压大,会使电池过充,造成失水,加大电池板栅的腐蚀,严重者,甚至电池整组鼓胀,使寿命缩短;浮充电压低,会使电池欠充,内部极板硫酸盐化,造成电池容量降低,寿命缩短。
7) 采用高频变换技术减小变压器体积可以认为是高频开关整流器的核心技术,请简述高频变换减小变压器体积的原理。
答: 高频开关整流器将50Hz工频交流首先转换成直流,然后利用功率转换电路再将直流转换为高频交流,对于降压用的变压器在其功率一定时,工作频率与变压器铁芯截面积成反比,因此提高变压器的工作频率,必然降低铁芯截面,从而缩小了变压器的体积。
8) 开关整流器稳压的原理是时间比例控制(TRC)原理,请说明时间比例控制的含义是什么?具体方式有哪几种?
答: 所谓时间比例控制原理就是通过改变开关接通时间和工作周期的比例,来调整输出电压。具体方式有:脉冲宽度调制方式、脉冲频率调制方式、混合调制方式。
9) 阀控式铅酸蓄电池失水的主要原因是什么?
答:气体再化合的效率低;从电池壳体中渗出水;板栅腐蚀消耗水;自放电损失水;安全阀失效或频繁开启。
10) 简单的通信用太阳能电池电源供电系统的构成及各部分的作用?
答: 简单的通信用太阳能电池电源供电系统一般由太阳能电池方阵、储能装置、配电装置组成,个别的还有电压变换装置。其中太阳能电池方阵汲取光能并进行光电转换;储能装置一般为蓄电池组,用来储存电能;配电装置即所谓的太阳能控制器,用来控制太阳能对蓄电池组的充电和蓄电池组对通信设备的放电;电压变换装置只在同时供给不同电压的通信设备时才用。