     机房电磁屏蔽的作用是防止外来电磁波干扰,也防止计算机设备自身辐射污染电磁环境及防止信息泄露。因此,机房屏蔽工程既要防止外界电磁场干扰与破坏,又要防止计算机信息的泄露与失密。机房屏蔽工程是一项涉及到屏蔽室干扰技术、等电位连接技术、线缆屏蔽技术及合理布线、建筑和装饰等多种专业的综合性工程。
     本次工程主要对通信机房和数据机房开展电磁屏蔽建设。为改善机房内电子设备的电磁环境,机房建筑物必须采取屏蔽措施。对于本次新建的以钢筋混凝土框架结构为基础的大楼,外屏蔽利用建筑物中钢结构支柱、各种钢筋梁等金属部分可靠焊接组成,形成建筑物外墙法拉第笼电磁屏蔽。
      在机房内部本次采用铁板型屏蔽材料在墙面及房间顶部实施屏蔽措施。墙面及顶面采用厚度不小于 0.6mm 镀锌铁板,铁板与铁板连续处的搭接宽度不小于 20mm,铁板应对缝焊接。机房地面铺设防静电地板,绝缘电阻不得小于 10 5 Ω,防静电地板支架应可靠连接,并于墙体屏蔽笼冷压栓或焊接,连接点间距应不大于 5m,焊接所用绝缘软导线线缆截面不应小于 10mm 2 ,或防静电地板下采用 50×0.1mm 的铜箔铺设成与防静电地板方格相同的屏蔽网格。
     采取屏蔽措施的机房六面体(墙面、顶面、地面)应闭合构成法拉第屏蔽笼(包括门、窗),屏蔽笼可与墙内主钢筋或水平接地体多处连接。