DTU配置参数
图片1.png
TD210 产品接口:
描述
说明
电源接口:
标准电源
DC 12V/0.5A
供电范围
DC 5~35V
内置电源反相保护和过压保护。
串口:
串口采用工业端子接口,适合工业应用,RS232或RS485接口
内置15KV ESD保护,可定制TTL电平
模拟量(预留):(第6和7管脚)
2路模拟量输入接口(10位AD、支持4-20mA电流信号输入,可选0-3V电压信号输入)
IO口(预留):(第3、4和5管脚)
3路GPIO,可以配置成输入输出,通信电平3.3V
串口参数:
串口速率
300~230400bits/s
数据位
5、6、7、8位
停止位
1、1.5、2位
校验
无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验
其他
指示灯
具有系统、电源、通信及在线指示灯
天线接口
标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
SIM/UIM卡接口
标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
TD210 产品特性:
描述
说明
环境条件:
工作温度范围:-40 ~ +75oC
存储温度范围:-40~+80oC
相对湿度范围:95%
无凝结
工作功耗:
通讯状态
<1.08W
说明:12V电源,电流<90mA  5V电源,电流<190mA
待机状态
<0.288W
说明:12V电源,电流<24mA  5V电源,电流<50mA
抗干扰能力:
抗干扰类型
级别
电压/电流波形
工频磁场
3
连续正弦波
30A/m
阻尼振荡磁场
3
连续正弦波
30A/m
脉冲磁场
3
脉冲
100A/m
辐射电磁场
3
80MHz~1000MHz连续波
10V/m
3级,适合安装于典型工业环境中的设备:工厂,电厂或处于特别居民区内的设备
防护等级:
防护等级IP30,外壳和系统安全隔离
特别适合工控现场应用
可靠性:
平均无故障工作时间(MTBF)不低于100000h
超低功耗设计,包括休眠模式、定时上下线模式
EMC各项等级指标达3级
采用NTP技术,内置RTC
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
物理特性:
外形尺寸:91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件)
重量:约208克
DTU配置步骤方法-基本配置
图片2.png
设备ID: 标识这个设备,不同设备请设置不一样的ID(固定8位数字)
设备SIM号码:插在设备上SIM卡号(固定11位数字)
工作模式:DTU(把串口数据通过GPRS或SMS传到中心服务器)
              MODEM(普通猫,通过AT命令拨号上网或发短信)
                            IMODEM(智能猫,在MODEM基础上可以实现长时间正常工作---只针对短信)
信息调试等级:2(所有日志通过RS232/RS485输出)
                  1(部分重要日志通过RS232/RS485输出)
                  0(不输出日志)
设备工作波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200
数据,停止和校验位:8N1(数据8位,无校验,停止1位)
                    8E1(数据8位,偶校验,停止1位)
                                            8O1(数据8位,奇校验,停止1位)
7O1(数据7位,奇校验,停止1位)
7E1(数据7位,偶校验,停止1位)
7N1(数据7位,无校验,停止1位)
数据帧间隔:单位毫秒,发现DTU串口收到数据拆包了调大这个值,数据粘包了调小这个值,115200波特率建议20ms,9600波特率建议50ms, 1200波特率建议200ms。
激活模式:AUTO:这种方式使设备永远在线。
                    SMSD:短信激活方式,通过给设备发送特定的短信,激活设备,使其建立                                        数据通信链路。
              CTRL:电话激活方式,通过电话呼叫设备,使其建立数据通信链路。
DATA:数据激活的方式,通过向设备串口发送特定的数据,使设备建立或者                   拆除数据通信链路。
         MIXD:同时支持SMSD,CTRL,DATA激活方式的混合方式,只要满足其中一种的                                   激活条件,则激活。
拨号唤醒号码:当激活模式是CTRL和MIXD时,TD210收到此手机号码来电,激活上线。
短信唤醒密码:当激活模式是SMSD和MIXD时,如果TD210收到短信内容为“DIAL”加上此设置密码,就激活设备上线。
串口唤醒设备数据:当激活模式是DATA和MIXD时,如果TD210的RS232/RS485收到此设置的数据,机会激活设备上线。
串口休眠设备数据:当激活模式是DATA和MIXD时,如果TD210的RS232/RS485收到此设置的数据,机会激活设备下线。  