通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2019-11-16
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-5-29 10:26:48 |只看该作者 |倒序浏览
电源设备线缆标签规范
正确的电源设备线缆标签的规范工作,直接关系到业务响应速度,因此电源设备线缆标签的规范工作显得十分重要。
一、每台电源设备、每根电力线缆都要贴上标签。
二、标签的选取
1、设备线缆标签必须采用防水标签纸和标签打印机进行打印。
2、标签建议选用黄底黑字。
3、直流电缆150mm以上(含150mm)或交流电缆5×10mm以上(含5×10mm)选用12mm或18mm标签纸;直流电缆150mm以下或交流电缆5×10mm以下选用9mm或12mm标签纸。
4、设备标签选用18mm标签纸。
三、字样
1、 字样建议选用宋体或楷体,字号不能小于四号字。
2、 标签上的字符必须清晰可见,打印内容应简洁明了,容易理解。
四、标签的固定方式
1、 标签应贴在正面容易看到的地方。
2、 直流电缆的标签固定于距接线端子5-10mm处;交流电缆的标签固定于距电缆护套开口5-10mm处,交流输出空开上应贴上相应标签。如图:
3、 直流电缆120mm以上(含120mm)或直径等效于120mm以上直流电缆的交流电缆的标签直接贴于线缆护套上并用透明胶布缠绕一圈。如图:
4、 直流电缆120mm以下或交流胶缆的标签用缠绕的方法粘贴。标签长度应保证至少能够缠绕电缆一圈半,标签内容重复打印于标签两头以便查看。如图:
5、 设备标签贴于设备顶部横梁正中间。如图:
五、线缆标签应与局站的交、直流供电系统图标注相一致。格式建议如下:
标签类型
标签内容
供电端
TO或至
受电设备
极性
受电端编号
备注(可选)
受电端
FROM或从
供电设备
极性
供电端编号
备注(可选)
1、 “TO”表示去向。
2、 “FROM”表示源自。
3、 “受电设备”以汉字、英文字母和数字表示,与设备标签内容一致。
4、 “供电设备”以汉字、英文字母和数字表示,与设备标签内容一致。
5、 “极性”直流用“正”或“负”表示,交流用“交流”表示。
6、 “受电端编号” 以数字表示,只有一根线缆时不标记。
7、 “供电端编号”按供电设备的供电端子编号标记。
8、 “受电设备”以汉字、英文
9、 线缆标签举例:
电力室市话直流屏RD3端子供给数据机房直流配电屏Ⅱ的第3根导线
供电端线缆标签:
           至数据机房直流配电屏Ⅱ负3
受电端线缆标签:
           从电力室市话直流屏负RD3
六、设备标签应与局站的交、直流供电系统图标注相一致。格式建议如下:
机房名称
设备名称
编号
备注(可选)
1、“编号”用数字序号Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ……表示,只有一台设备时不标记。
2、设备标签举例:
电力室的第二面交流配电屏
设备标签:
           电力室交流配电屏
七、标签的标示必须清晰、简洁、准确、统一,标签打印应当前后和上下排对齐。
八、同一机房使用的标签材质、样式、字体、固定方式等必须统一。

举报本楼

本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-5-16 20:49 , Processed in 0.175684 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部